Sobrecarga de transformador trifasico.

650 views
Skip to first unread message

Richard Pol Muñico Jimenez

unread,
Apr 25, 2012, 9:17:12 PM4/25/12
to fiee...@googlegroups.com
Estimados compañeros de la FIEE UNCP
Me gustaria saber si alguien pudiese compartir mornas ya sea IEC o IEEE sobre cuanto por ciento mas se deberia sobrecargar un transformador trifasico, y durante cuanto tiempo, ya que en la empresa que laboro tenemos un trafos de 6MVA la cual en la maxima demanda llega a sobrecargarse hasta 6.9MVA . quisisera saber cuanto tiempo debo consideras trabajando de ese modo sin que el trafo tenga perdida de vida.
Antemano les agardesco la gran ayuda.
 
 
Saludos
 

Atte:
   Richard Pol Muñico jimenez
  Cel  : 971846176    (Movistar)
            954154262    (Claro)
email : p.jim...@gmail.com
            p.jim...@hotmail.com

edgar velasquez OREJON

unread,
Apr 26, 2012, 8:48:17 AM4/26/12
to Richard Pol Muñico Jimenez, fiee...@googlegroups.com
Richard
 
Adjunto al presente un paper para que puedas estimar la vida residual segun la temperatura de operacion segun las guias de carga de la IEEE, asimismo te puedo recomendar los sgte.
 
has sus controles de mtto preventivo, sean tg delta, aislamiento y control de temperatura del rele de imagen termica.
asi tambien segun lo comentas imagino que es un trafo ONAN, asi que tendrias que analizar el aceite del trafo y esta te indicara cuanto por ciento esta sobrecargado los devanados, asi tambien calcular la estimacion de la vida residual del aislamiento solido.
segun el diseño del fabricante es el porcentaje de la sobrecarga a la que puede trabajar el trafo.
pero ten en cuenta que una sobrecarga en un trafo es una operacion anormal y por tanto se pierde la vida del aislamiento tanto solido como liquido.
 
espero haberte ayudado
 
saludos
 
Bach. Edgar Velasquez Orejon
Ingenieria de Mantenimiento - Electroperu S.A.
954095331 / 961858280

2012/4/25 Richard Pol Muñico Jimenez <p.jim...@gmail.com>

--
*************************************************************************************************
Grupo "INGENIERÍA ELÉCTRICA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ"
mail: fiee...@googlegroups.com
web:http://groups.google.com.pe/group/fiee_uncp?hl=es.
*************************************************************************************************



--
Muy atentamente.
Edgar A. Velasquez O.
Cel:  961858280 / 954095331
   

5TLA1_08Flores.pdf PARTE 1.pdf

Ivan Turco

unread,
Apr 27, 2012, 2:48:04 AM4/27/12
to fiee...@googlegroups.com
Estimado Richard
Adjunto documentos referente a lo solicitado.
Espero te pueda servir
 
saludos
IVAN TURCO
Estudio de Sobrecarga de Trafos de Pot.pdf
Operaci�n_y_Mantenimiento_de_Transformadores_-_Fernando_Marull[1].pdf

Francisco Julio Rios Marín

unread,
Apr 27, 2012, 7:47:47 PM4/27/12
to p.jim...@gmail.com, fiee...@googlegroups.com
Estimado Richard, verifica los datos de placa del transformador si tiene el factor de servicio (fs) mayor a 1 (ejm. si este valor es 1.15 podrias sobrecargarlo 15%). Otro factor importante es la altura a nivel del mar a la que trabaja, si esta por debajo de los 1000 metros puedes sobrecargarlo un poco, si está ubicado en un lugar de altura no puedes sobrecargarlo. Verifica a cuanto llega el valor de temperatura de los devanados, valores de 65oC o menos son aceptables. De no tener ventiladores de refrigeración (ONAN) deberías colocarle los necesarios en la parte superior de los radiadores para ayudar a refrigerar el aceite dieléctrico.
Una recomendación adicional sería contratar el servicio de una empresa especializada para que te haga un análisis físico químico, cromatográfico y de furanos para ver el estado de tu transformador.
De todas formas deberías ir viendo la posibilidad de adquirir un transformador de mayor capacidad. Cualquier consulta adicional no dudes en hacermela saber.
Saludos cordiales,
Francisco Rios
 

Date: Wed, 25 Apr 2012 20:17:12 -0500
Subject: [<<FIEE UNCP>>] Sobrecarga de transformador trifasico.
From: p.jim...@gmail.com
To: fiee...@googlegroups.com

felipev...@gmail.com

unread,
Feb 27, 2018, 5:15:06 PM2/27/18
to FIEE - Universidad Nacional del Centro del Perú
si antes de la sobrecarga esta frio relativamente se puede sobrecargar, habría que ver las temperaturas y los tiempos requeridos, las sobrecargas siempre reducen tiempo de vida.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages