имеется APC SmartUPS 1000
подключён через com к компу с freebsd 6.0
поставил apcupsd, но никак не могу понять, почему при пропадани питания комп
гасится где то через 15 секунд
сыпятся сообщения
...
Power failure. Running on UPS batteries.
...
UPS battery runtime percent reached. Doing shutdown.
...
Beginning Shutdown Sequence
вот вопрос про battery runtime percent - я никак не могу понять, в конфиге
сказал с предел заряда батареи 5%, но он чтоли игнорирует конфиг?
вот конфиг:
UPSCABLE smart
UPSTYPE smartups
DEVICE /dev/cuad0
LOCKFILE /var/spool/lock/ups.lock
ONBATTERYDELAY -1 # по правде говоря не вкурил про этот параметр
BATTERYLEVEL 5 # если я правильно понял, то сигнал на выключение надо
подать когда заряд батареи упал до 5%
MINUTES 45 # или же через 45 минут при переходе на батареи - смотря что
наступит раньше
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 0.0.0.0
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
UPSCLASS standalone
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0
--
Отправлено через сервер Форумы@mail.ru - http://talk.mail.ru
On Thu, 09 Mar 06 15:43:34 +0300,
Alexander Fatykhov <al...@ise-spb.org> wrote:
> имеется APC SmartUPS 1000
> поставил apcupsd, но никак не могу понять, почему при пропадани питания комп
> гасится где то через 15 секунд
Что скажет
apcaccess|grep -E '^(LOADPCT|BCHARGE|TIMELEFT|MBATTCHG|MINTIMEL) +:'
?
/yury
AF> имеется APC SmartUPS 1000
AF> подключён через com к компу с freebsd 6.0
AF> поставил apcupsd, но никак не могу понять, почему при пропадани питания
AF> комп
AF> гасится где то через 15 секунд
AF> сыпятся сообщения
AF> ...
AF> Power failure. Running on UPS batteries.
AF> ...
AF> UPS battery runtime percent reached. Doing shutdown.
AF> ...
AF> Beginning Shutdown Sequence
AF> вот вопрос про battery runtime percent - я никак не могу понять, в конфиге
AF>
AF> сказал с предел заряда батареи 5%, но он чтоли игнорирует конфиг?
AF> MINUTES 45 # или же через 45 минут при переходе на батареи - смотря что
AF> наступит раньше
По-моему, это ты игнорируешь конфиг (комментарии в нем).
# If during a power failure, the remaining runtime in minutes
# (as calculated internally by the UPS) is below or equal to MINUTES,
# apcupsd, will initiate a system shutdown.
Eugene
--
И у священных источников живут алчные монахи. (Дхарма)
YI> Что скажет
apcaccess|> grep -E '^(LOADPCT|BCHARGE|TIMELEFT|MBATTCHG|MINTIMEL) +:'
LOADPCT : 3.5 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 88.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 45 Minutes
On Thu, 09 Mar 06 17:32:13 +0300, Alexander Fatykhov <al...@ise-spb.org> wrote:
> apcaccess|grep -E '^(LOADPCT|BCHARGE|TIMELEFT|MBATTCHG|MINTIMEL) +:'
> LOADPCT : 3.5 Percent Load Capacity
> BCHARGE : 100.0 Percent
> TIMELEFT : 88.0 Minutes
> MBATTCHG : 5 Percent
> MINTIMEL : 45 Minutes
MINTIMEL, как тут уже заметили, это не "работаем столько на батареях,
а потом шатдаунимся", а "работаем пока по мнению UPS батарей хватит ещё
на столько, а потом шатдаунимся".
И еще, такое TIMELEFT при таком LOADPCT для SmartUPS 1000 маловато будет -
есть подозрение, что не(правильно) откалибровано.
/yury
AF> поставил apcupsd, но никак не могу понять, почему при пропадани питания
AF> комп гасится где то через 15 секунд
IMHO для APC вообще неплохая альтернатива /usr/ports/sysutils/upsd
rgds,
Anton Teshev
EG> По-моему, это ты игнорируешь конфиг (комментарии в нем).
не игнорирую, а неправильно понял смысл комментария (ну не все в кембридже
учились)...
YI> MINTIMEL, как тут уже заметили, это не "работаем столько на батареях,
YI> а потом шатдаунимся", а "работаем пока по мнению UPS батарей хватит ещё
YI> на столько, а потом шатдаунимся".
это я понял уже...
YI> И еще, такое TIMELEFT при таком LOADPCT для SmartUPS 1000 маловато
YI> будет - есть подозрение, что не(правильно) откалибровано.
так в том то и дело, что он пишет 88, а _реально_ держит под 150-160
минут...
в apctest выбрал колибровку.. процесс пошёл, но дошёл до
.
Battery charge 25
Remaining runtime is 22 minutes
.
Battery Runtime Calibration terminated by UPS.
Checking estimated runtime ...
Remaining runtime is 21 minutes
On battery 5118 sec or 85m18s.
после чего стал опять заряжать батарею, зарядился и apcaccess снова пишет
TIMELEFT : 88.0 Minutes
как тогда правильно колибровать?..
On Fri, 10 Mar 06 15:07:42 +0300,
Alexander Fatykhov <al...@ise-spb.org> wrote:
> так в том то и дело, что он пишет 88, а _реально_ держит под 150-160
> минут...
Вот это похоже на правду.
> как тогда правильно колибровать?..
Можно попробовать так:
- отключить UPS от компа;
- полностью зарядить батарею;
- нагрузить UPS постоянной активной нагрузкой обеспечивающей загрузку
~ на 40% (для тысячника это ватт 300);
- отключить внешнее питание;
- дождаться пока батарея разрядится и UPS выключится;
- зарядить батарею.
/yury
YI> - отключить UPS от компа;
сделал так, всё равно пишет 88 минут :(
On Mon, 13 Mar 06 10:56:58 +0300,
Alexander Fatykhov <al...@ise-spb.org> wrote:
> YI> - отключить UPS от компа;
> сделал так, всё равно пишет 88 минут :(
Тады ой...
А с той нагрузкой, которой калибровалось сколько времени продержалось?
А если нагрузить ей UPS и посмотреть TIMELEFT - сколько покажет?
BTW, батарея давно в работе?
/yury
13 Mar 06 14:06, Yury Ivliev писал Alexander Fatykhov:
>> сделал так, всё равно пишет 88 минут :(
YI> Тады ой...
У меня BackUPS при питании от сети показывает довольно "левое" время
работы. Hо когда переключается на батарею, это время становится похожим на
правду.
Всего наилучшего, [Team PCAD 2000]
Алексей М.
... Чудо-йогурт Био. Чемпион среди какао.
YI> А с той нагрузкой, которой калибровалось сколько времени продержалось?
продержалось 1:55
причём быстро достаточно упало до значения
BCHARGE : 9.0 Percent
TIMELEFT : 8.0 Minutes
так повисело где то минут 10, а потом демон стал гасить машину, хотя в
настройках сказано про 3% и 3 минуты...
YI> А если нагрузить ей UPS и посмотреть TIMELEFT - сколько покажет?
всё также 88 минут пишет
YI> BTW, батарея давно в работе?
нет, месяц назалд поставил новый блок...
главное реально то держит нормально по времени, а вот по данным - фигня..
видать датчик как то полетел..
потому что нагрузку показывает то 4.5%, то 3.5%, то вообще 0...
On Tue, 14 Mar 06 18:28:37 +0300,
Alexander Fatykhov <al...@ise-spb.org> wrote:
> YI> А с той нагрузкой, которой калибровалось сколько времени продержалось?
> продержалось 1:55
> причём быстро достаточно упало до значения
> BCHARGE : 9.0 Percent
> TIMELEFT : 8.0 Minutes
> так повисело где то минут 10, а потом демон стал гасить машину, хотя в
> настройках сказано про 3% и 3 минуты...
Брр...
При 40% нагрузке SmartUPS 1000 не может проработать на батареях почти два часа.
И какой такой "демон стал гасить машину"?
> YI> А если нагрузить ей UPS и посмотреть TIMELEFT - сколько покажет?
> всё также 88 минут пишет
Hа 40% нагрузке?
Hа всякий случай уточню: оба вопроса были про калибровочную нагрузку.
И опиши, plz, подробно как Ты делал калибровку.
> YI> BTW, батарея давно в работе?
> нет, месяц назалд поставил новый блок...
> главное реально то держит нормально по времени, а вот по данным - фигня..
> видать датчик как то полетел..
Всё, что Ты описываешь, очень похоже на поведение после замены старой
батареи (у которой ёмкость значительно снизилась) на новую с нормальной
ёмкостью.
> потому что нагрузку показывает то 4.5%, то 3.5%, то вообще 0...
А реальная нагрузка (в VA) какая?
/yury