какой бесперебойник посоветуете? задача: выравнивать и обеспечивать.
Hужно питать 1 телекоммуникационный сервер (2 винчествера, встроенная
видеокарта) при отсутствии электричества минут 30 и спасать от перепадов и
скачков электричества еще 2 тяжелых медиасервера. Желательна возможность
управления, чтобы тяжелые сервера сразу корректно выключались при отсутсвии
электричества, а 3-й телекоммуникационный по истечению батареи.
PS: тут советуют GE взять...
Alexandre
AS>> Hужно питать 1 телекоммуникационный сервер (2 винчествера,
AS>> встроенная видеокарта) при отсутствии электричества минут 30 и
AS>> спасать от перепадов и скачков электричества еще 2 тяжелых
AS>> медиасервера. Желательна возможность управления, чтобы тяжелые
AS>> сервера сразу корректно выключались при отсутсвии электричества,
AS>> а 3-й телекоммуникационный по истечению батареи.
SS> Одно скажу - аккумулятор автомобильный.
SS> 30 минут, однако...
однако, что ты имел ввиду, друг?
Alexandre
> SS> Одно скажу - аккумулятор автомобильный.
> SS> 30 минут, однако...
>однако, что ты имел ввиду, друг?
>
>Alexandre
Возможно что без автомобильного аккумулятора (а может и пары) при такой нагрузке не
обойтися.
Wed 24 Jan 2007 10:32, Alexandre Sinitsyn wrote to All:
AS> какой бесперебойник посоветуете? задача: выравнивать и обеспечивать.
AS> Hужно питать 1 телекоммуникационный сервер (2 винчествера, встроенная
AS> видеокарта) при отсутствии электричества минут 30 и спасать от
AS> перепадов и скачков электричества еще 2 тяжелых медиасервера.
AS> Желательна возможность управления, чтобы тяжелые сервера сразу
AS> корректно выключались при отсутсвии электричества, а 3-й
AS> телекоммуникационный по истечению батареи.
AS> PS: тут советуют GE взять...
Эфоровский (Efore) Epos compact 48DC (зарядив выпрямителями на нужный ток) +
Инвертор от Power Innovation (можно без байпаса) на нужную мощность + батарейки
кослайтовский на нужную ёмкость, лучше серию 8-gfx-100x (или 15x или 150x).
Плюс к этому хозяйству контроллер BC-1000. Юзаем такое не первый год -- более
полусотни комплектов стоит -- всё монитрится и управляется по сети
(telnte/http/snmp). Очень довольны. Есть распределение по уровням доступа. Есть
возможность обслуживать внешние алармы, выводить алармы через сухие контакты
(звонок там привесить или красную лампочку для бабушки-вахтёра). Hадёжная
система как слон. Очень простая в развёртывании. Без использования байпаса --
нулевое время переключения на резерв. Выпрямители -- умные. Можно втыкать
разного номинала, используется автоматическая балансировка по току. Диапазон
температур -50..+55 в помещении. Фирмвари апдейтятся удалённо. Встроенное ПО
для обслуживания АКБ.
Матрица алармов большая и очень гибко настраивается.
АКБ указанные -- герметичные необслуживаемые гелевые кислотники. Срок службы
10-12 лет.
Система на 48DC 50A (резерв 1+1) + 1000VA AC + 100a/h АКБ занимает всего
12-14U.
/RED Mammoth [Russian Team GUS] _ [Team -=_Hard Izvrashchentsy_=-]
... Я ленту не порвал, но я покончил с тросом...