FHEM2FHEM mit CUL_HM und CUL_MAX

981 views
Skip to first unread message

Marc

unread,
Dec 26, 2012, 5:02:39 PM12/26/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo !

Ich habe heute eine zweite FHEM Instanz aufgesetzt und mit der primären wie folgt
verbunden:

#                                                                            
# Remote CUNO1 (HomeMatic)                                                   
#                                                                            
define CUNO1 CUL none 4321                                                   
attr CUNO1 dummy 1                                                           
attr CUNO1 rfmode HomeMatic                                                  
define CUNO1Fritz FHEM2FHEM fritzbox:7072 RAW:CUNO1               
                                                                             
#                                                                            
# Remote CUNO2 (MAX)                                                         
#                                                                            
define CUNO2 CUL none 0000                                                   
attr CUNO2 dummy 1                                                           
attr CUNO2 rfmode MAX                                                        
define CUNO2Fritz FHEM2FHEM fritzbox:7072 RAW:CUNO2               
define cm CUL_MAX 123456                                                     
attr cm room hidden    
      

Die CUNOs der primären FHEM Instanz haben ebenfalls die Namen CUNO1 (HomeMatic) und
CUNO2 (MAX).

Autocreate ist aktiviert. Die MAX ShutterContacts wurden alle erkannt und automatisch angelegt.

Die Meldungen der MAX HeatingThermostats kommen an, werden aber nicht ausgewertet (Dispatch wird nicht
aufgerufen).

2012.12.26 13:43:34 4: CUNO2Fritz: MAXLAN ml MAX,1,ThermostatState,017a3a,19402800c900
2012.12.26 13:43:35 5: FHEM2FHEM/RAW: /MAXLAN ml MAX,1,ThermostatState,017c10,190a2400b900
                                           
2012.12.26 13:43:35 4: CUNO1Fritz: MAXLAN ml MAX,1,ThermostatState,017c10,190a2400b900
2012.12.26 13:43:35 5: FHEM2FHEM/RAW: /MAXLAN ml MAX,1,ThermostatState,017c10,190a2400b900


Die Meldungen der Homatic Devices kommen an, die Dispatch Routine wird ausgeführt, es die Devices
werden aber nicht angelegt:

2012.12.26 22:54:58 4: CUNO2Fritz: CUL CUNO1 A0E64800219723EF143210101C80035
2012.12.26 22:54:58 5: FHEM2FHEM/RAW: /CUL CUNO1 A0E64800219723EF143210101C80035

2012.12.26 22:54:58 4: CUNO1Fritz: CUL CUNO1 A0E64800219723EF143210101C80035
2012.12.26 22:54:58 5: CUNO1 dispatch A0E64800219723EF143210101C80035
2012.12.26 22:55:06 5: FHEM2FHEM/RAW: /CUL CUNO1 A0E65800219723EF143210101000037

2012.12.26 22:55:06 4: CUNO2Fritz: CUL CUNO1 A0E65800219723EF143210101000037
2012.12.26 22:55:06 5: FHEM2FHEM/RAW: /CUL CUNO1 A0E65800219723EF143210101000037

2012.12.26 22:55:06 4: CUNO1Fritz: CUL CUNO1 A0E65800219723EF143210101000037
2012.12.26 22:55:06 5: CUNO1 dispatch A0E65800219723EF143210101000037

Mach ich noch prinzipiell etwas falsch ?

Danke & Gruß, Marc

Martin

unread,
Dec 26, 2012, 6:26:26 PM12/26/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo Marc


Die Meldungen der Homatic Devices kommen an, die Dispatch Routine wird ausgeführt, es die Devices
werden aber nicht angelegt:


es ist keine 'Anlern-message' dabei .  Einfach einmal 'anlernen' druecken. Welches Device willst du pairen?

Gruss
Martin

Marc

unread,
Dec 27, 2012, 9:36:53 AM12/27/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo Martin,

auf der primären Seite sind die Devices alle gepaired. Aber macht natürlich Sinn, dass die sekundäre Seite die
Devices auch nur dann anlegt, wenn sie eine Pairing Messages von sich geben. Optional sollte es doch aber auch
hinreichend sein, die jeweilge Konfiguration der Devices von der primären Seite zu übernehmen, oder ?

Dementsprechend scheinen die MAX ShutterContacts unaufgefordert in regelmäßigen Abständen Pairing Messages
zu senden, weil diese wurden alle ohne weiteres Zutun meinerseits automatisch angelegt.

 Gruß, Marc

Martin

unread,
Dec 27, 2012, 11:43:44 AM12/27/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo Marc,

HM macht dies nicht. Und nur die "Anlern-message" hat genug inhalt um ein device anlegen zu koennen.
Man kann solche messages auf provizieren - aber nicht bei allen devices....

Alternativ kann man devices von Hand anlegen.
Ich persoenlich bin beim Anlegen etwas konservativ. Evtl aendere ich Konvigurationen - aber Devices lege ich gerne manuell an - und lasse dann die Parameter durch Anlernen ausfüllen.
Scheit aber eher exotisch zu sein

Gruss
Martin

Rudolf Koenig

unread,
Dec 28, 2012, 6:22:59 AM12/28/12
to fhem-...@googlegroups.com
> Alternativ kann man devices von Hand anlegen.

@Martin / @Matthias:

Ist FHEM2FHEM im RAW Mode mit CUL_HM oder MAX problemlos moeglich? Ich hege
die Befuerchtung, dass beide FHEM Instanzen (remote+lokal) aktiv die
Bestaetigung aussenden, was vermutlich nicht optimal ist.

P.S.: wir sollten die Diskussion in das FORUM verlegen, in 3 Tagen ist diese
Seite read-only.