Missing Ack von HM-LC-SW1-PL obwohl pairing correct?

2,303 views
Skip to first unread message

Tom

unread,
Mar 13, 2012, 4:35:27 AM3/13/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo,
jetzt wühle ich seit Tagen hier im Forum und komme nicht weiter. Das "Missing Ack"-Problem taucht zwar immer wieder auf, aber irgendwie nie so, dass ich zu meiner Installation einen Zusammenhang sehen könnte.
Folgende Konfiguration: CUL an der FB7270, ein HM-LC-SW1-PL (einfacher Steckdosen-Zwischen-Aktor) sowie ein HM-LC-SW4-DR (vierfach Hutschienen-Aktor).
Das Ergebnis ist in beiden Fällen gleich: Ich kann die Geräte wunderbar schalten lassen, sehe aber weder in der Weboberfläche noch mit irgendeiner Abfrage den Zustand. Ich vermute, dass in meiner cfg-Datei was nicht stimmt, Daher hier ein Auszug (nur mit HM-LC-SW1-PL):

attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global port 7072 global
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr webCmd
attr global verbose 3

define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB fwcompress 0

define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1

define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet touchpad 1

define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog

define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots

define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@directio 1234
attr CUL1 rfmode HomeMatic

define pwr CUL_HM 17675B
attr pwr devInfo 010000
attr pwr firmware 1.9
attr pwr hmClass receiver
attr pwr model HM-LC-SW1-PL
attr pwr room CUL_HM
attr pwr serialNr IEQ0379493
attr pwr subType switch

define FileLog_pwr FileLog ./log/pwr-%Y.log pwr
attr FileLog_pwr logtype text
attr FileLog_pwr room CUL_HM

define kettean1 at *{sunset_abs(-600)} set pwr on
define ketteaus01 at *05:00:00 set pwr off

Hier das zugehörige Logfile:
2012-03-13_05:00:00 pwr off
2012-03-13_05:00:01 pwr resend nr 2
2012-03-13_05:00:01 pwr resend nr 3
2012-03-13_05:00:02 pwr MISSING ACK

Wie gesagt, schalten tut er eigentlich....
Vielleicht sieht ja irgendwer den Fehler???
Vielen Dank,
Tom

unimatrix

unread,
Mar 13, 2012, 4:40:01 AM3/13/12
to fhem-...@googlegroups.com
ich glaube da hilft nur ein Reset und neu anlernen...ich sehe keine Fehler in deinem File...

Rudolf Koenig

unread,
Mar 13, 2012, 5:01:12 AM3/13/12
to fhem-...@googlegroups.com
> Das Ergebnis ist in beiden F�llen gleich: Ich kann die Ger�te wunderbar
> schalten lassen, sehe aber weder in der Weboberfl�che noch mit irgendeiner
> Abfrage den Zustand.

Was heisst genau "sehe nicht den Zustand" ? Bleibt auf "???", oder ist das
Geraet nicht sichtbar? Was steht in der Ausgabe von list (ohne Argument)
hinter dem Geraet im Klammer? Ueblicherweise nimmt das fhem-Geraet als Zustand
(==STATE) das letzte Argument von set an.


> 2012-03-13_05:00:00 pwr off
> 2012-03-13_05:00:01 pwr resend nr 2
> 2012-03-13_05:00:01 pwr resend nr 3
> 2012-03-13_05:00:02 pwr MISSING ACK

Klingt fuer mich aber nicht wirklich nach "laesst sich wunderbar schalten".

Tom

unread,
Mar 13, 2012, 5:16:20 AM3/13/12
to fhem-...@googlegroups.com
Laesst sich wunderbar schalten heisst: Wenn ich auf "ON" gehe, geht der Schalter an, auf "OFF" aus.
Das ganze funktioniert auch bestens automatisch (ich stehe daneben und kann zuschauen bzw. -hoeren)
In der Weboberflaeche erscheint zunaechst die gelbe bzw. weisse Gluehbirne, nach reload dann "MISSING ACK".
Erneut schalten ist aber kein Problem...

Die Ausgabe von List ist unspektakulaer:
Global:
  global               (<no definition>)

CUL:
  CUL1                 (Initialized)

FHEMWEB:
  FHEMWEB:192.168.178.41:57059 (Connected)
  WEB                  (Initialized)
  WEBphone             (Initialized)
  WEBtablet            (Initialized)

CUL_HM:
  pwr                  (MISSING ACK)

at:
  ketteaus01           (Next: 05:00:00)

 FileLog: FileLog_pwr (active) Logfile (active) autocreate: autocreate (active)

Rudolf Koenig

unread,
Mar 13, 2012, 5:21:06 AM3/13/12
to fhem-...@googlegroups.com
> In der Weboberflaeche erscheint zunaechst die gelbe bzw. weisse Gluehbirne,
> nach reload dann "MISSING ACK".

Dein Schalter hoert also auf fhem, fhem hoert aber nicht den Ack, und deswegen
setzt er den Status auf "MISSING ACK".

Ich wuerde jetzt sowas einfaches wie FS20 haben wollen :)

Tom

unread,
Mar 13, 2012, 5:37:45 AM3/13/12
to fhem-...@googlegroups.com
Genau.
Ich denke ich probier heute abend mal einen kompletten Neustart!

fhem-hm-knecht

unread,
Mar 13, 2012, 7:45:46 AM3/13/12
to FHEM users
ist jetzt mal eine Frage
Warum heißt das bei dir
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@directio 1234
directio?

und nicht
define CUL2 CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
38400

muß das so bei der 7270 so heißen?
hary

Zrrronggg!

unread,
Mar 13, 2012, 2:34:05 PM3/13/12
to FHEM users

> Ich wuerde jetzt sowas einfaches wie FS20 haben wollen :)

LOL

Ich war allerdings neulich echt happy über diese Rückmelsungsmimik:
Ich habe einen HM Türkontakt an der Stahltür meines Heizungskellers
installiert. Das Teil hat eine mehrfarbige LED, die die bei
Empfangenem ACK die Farbe wechselt. Das war bei der Feinjustage des
Einbauortes des Sensors und Magneten unerhört praktisch.

unimatrix

unread,
Mar 13, 2012, 4:23:20 PM3/13/12
to fhem-...@googlegroups.com
Wenn es danach nicht geht - hast du einen fest installierten Taster an dem Aktor? Auch der müsste zu einer Zustandsänderung im FHEM führen. Wenn das nicht geht stimmt irgendwas mit dem anlernen dieser Aktoren nicht...dazu bräuchte man ein Log von dem Anlernen mit höchster Logstufe und dann auch von deinen Schaltversuchen. Wenn du das bereit stellst schau ich es mir gerne an.

Hast du andere HM-Komponenten die keine Probleme haben?

Tom

unread,
Mar 14, 2012, 4:48:58 AM3/14/12
to fhem-...@googlegroups.com
Das wars!!!
Jetzt aber die ganze Antwort:
In der fhem.pl reference steht folgendes:
"If the baudrate is "directio" (e.g.: /dev/ttyACM0@directio), then the perl module Device::SerialPort is not needed, and fhem opens the device with simple file io. "
Das,  hab ich gedacht, reicht und ist gut so. War aber nicht.
Habs jetzt auf 38400 gestellt, Neustart, und: GEHT
Nochmals herzlichen Dank an alle, die sich mit Vorschlägen beteiligt haben!
Tom

Tom

unread,
Mar 14, 2012, 4:54:42 AM3/14/12
to fhem-...@googlegroups.com
Habs inzwischen gelöst (siehe oben).
Zu Deiner Frage: nein, ging mit gar nichts.
Seit es aber funktioniert, liefert auch der Taster am Gerät eine passende Meldung (vorletzte Zeile: manuell am Taster geschalten):

2012-03-14_09:44:01 pwr on
2012-03-14_09:44:02 pwr deviceMsg: on
2012-03-14_09:44:20 pwr off
2012-03-14_09:44:20 pwr deviceMsg: off
2012-03-14_09:50:42 pwr deviceMsg: on (to broadcast)
2012-03-14_09:50:42 pwr on

Kann ich das eigentlich mit einem Befehl aus der cfg auslesen, um dann in Abhöngigkeit davon andere Aktoren auch zu schalten (so eine Art verkabelter Fernbedienung; wenn ich die Steckdose anmache, gehen auch andere Steckdosen an...)?
Tom

unimatrix

unread,
Mar 14, 2012, 9:41:56 AM3/14/12
to fhem-...@googlegroups.com
Natärlich geht das. Du kannst auf den Event, dass ein Licht angeht mit einem "define ... notify ..." reagieren.

Bei den HM-Komponenten ist anders bei FS20 der Zustand der Aktoren immer bekannt bzw. kann notfalls auch aktiv aus den Aktoren abgefragt werden.
Reply all