HM-CC-TC & Templist -> DeisredTemp bleibt unverändert

1,303 views
Skip to first unread message

Addy75

unread,
Dec 15, 2012, 11:28:56 AM12/15/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo,

ich hoffe es gibt jemanden, der mich beim Lösen meines Problems unterstützen kann.
Ich habe ddas Thema zwar mehrfach angerissen gesehen, aber so eine Lösung für Anfänger habe ich nicht sehen... oder mich nur zu doof angestellt :(

Ich möchte gerne im FHEM zentral Temperaturwerte vorgeben die dann das Wandthermostat an die Heizung weitergibt.
Also in FHEM in das Menü des Wohnzimmer Thermostats (TYPE CUL_HM) über das Webinterface tempListXXX jedem Wochentag Werte zugeordnet (z.B.
tempListFri 12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5) aber irgendwie funktioniert das nicht.
desired-temp bleibt immer auf den einstellen 20°C.
Den controllMode habe ich auch zwischen auto / central gewechselt, ohne Erfolg.

Selbiges habe ich im Thermostat Channel 2 gemacht.
Wieder funktoniert es nicht. Was muss ich machen, damit es funktioniert?
In welcher Datei werden die Daten überhaupt hinterlegt?

Danke für Eure Hilfe

Martin

unread,
Dec 15, 2012, 7:02:51 PM12/15/12
to fhem-...@googlegroups.com


Ich möchte gerne im FHEM zentral Temperaturwerte vorgeben die dann das Wandthermostat an die Heizung weitergibt.
Also in FHEM in das Menü des Wohnzimmer Thermostats (TYPE CUL_HM) über das Webinterface tempListXXX jedem Wochentag Werte zugeordnet (z.B.
tempListFri 12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5) aber irgendwie funktioniert das nicht.
desired-temp bleibt immer auf den einstellen 20°C.
Den controllMode habe ich auch zwischen auto / central gewechselt, ohne Erfolg.
hast du geprüft, ob die Daten auch angekommen sind? Einmal ein getConfig machen und die Werte im Climate-channel (<tc>_Climate) prüfen

Selbiges habe ich im Thermostat Channel 2 gemacht.
Wieder funktoniert es nicht. Was muss ich machen, damit es funktioniert?
In welcher Datei werden die Daten überhaupt hinterlegt?
die Daten werden nicht in einer datei sondern im  TC hinterlegt. Ansonsten stehen sie in fhem.cfg in den readings

Addy75

unread,
Dec 16, 2012, 3:45:25 PM12/16/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo  Martin,

ich habe den Befehlt eingegeben.
Im Log ist dies aufgetaucht

2012-12-16_21:17:27 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-MdTempValve: auto 
2012-12-16_21:17:27 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DecalMin: 0 min
2012-12-16_21:17:27 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DecalHr: 13 h
2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempList_State: verified
2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListSat:  10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.0
2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListSun:  10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.0
2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListMon:  12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListTue:  12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListWed:  12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListThu:  12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri:  12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
2012-12-16_21:17:41 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate 15 %
2012-12-16_21:20:40 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate 15 %
2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempList_State: set
2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListSat:  10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.0
2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListSun:  10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.0
2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListMon:  12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListTue:  12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListWed:  12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListThu:  12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri:  12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5

Sollte passen oder ?
In der fhem.cfg direkt finde ich leider keinen der oben stehenden Einträge.
Ist es normal, dass dann im plot unter desiredtemp die Temperatur nicht mehr angezeigt wird?

Martin

unread,
Dec 17, 2012, 7:12:02 AM12/17/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo

ich habe den Befehlt eingegeben.
Im Log ist dies aufgetaucht
.....
sieht gut aus

Sollte passen oder ?
ja
In der fhem.cfg direkt finde ich leider keinen der oben stehenden Einträge.
sind readings  - die tauchen im config nicht auf.

Ist es normal, dass dann im plot unter desiredtemp die Temperatur nicht mehr angezeigt wird?
nein, das sollte so nicht sein. Seit wann ist dies so?

Gruss
Martin

Addy75

unread,
Dec 17, 2012, 3:06:44 PM12/17/12
to fhem-...@googlegroups.com


Am Montag, 17. Dezember 2012 13:12:02 UTC+1 schrieb Martin:
Hallo

ich habe den Befehlt eingegeben.
Im Log ist dies aufgetaucht
.....
sieht gut aus

Sollte passen oder ?
ja
Ok, danke. Müsste er dann nicht aktuell am Thermostat 20.5 °C als "set" anzeigen?
Es zeigt aktuell 19.0 °C (Montag 21:00)
Im Log ist der letzte Temperaturwechsel auf 20.5 Grad ist gestern um 10.00 (Sonntag) protokolliert.
 
In der fhem.cfg direkt finde ich leider keinen der oben stehenden Einträge.
sind readings  - die tauchen im config nicht auf.

Danke, irgendwann blicke ich dann auch mal durch.
 
Ist es normal, dass dann im plot unter desiredtemp die Temperatur nicht mehr angezeigt wird?
nein, das sollte so nicht sein. Seit wann ist dies so?

Kann ich dir nicht sagen, ist mir vor 3-4 so nur so mal aufgefallen.
Ich meine auf "cent" hat er im Plot noch nie die Werte angezeigt.

Was würdest du auch bzgl. der Temperatureinstellung empfehlen?
FHEM nochmal löschen und neuinstallieren oder nach was soll ich deine Meinung am besten machen / wo nachschauen?

 
Gruss
Martin

Addy75

unread,
Dec 18, 2012, 1:57:53 PM12/18/12
to fhem-...@googlegroups.com
Martin,

hilfe :D

Martin

unread,
Dec 19, 2012, 2:35:14 PM12/19/12
to fhem-...@googlegroups.com
ok - habe ein kurzes Gedächtnis

mal sehen:

habe es gerade probiert:
wenn ich
set ... tempListWed 06:00 17.0 12:00 22.0 23:00 16.0 24:00 17.0

eingebe
wird jetzt - Mittwoch 20:26 16Grad angezeigt.
Die Anzeigen ist "gedreht" nach meinem Verständniss - also im Beispiel:
17C bis 6:00
22c bis 12:00
16C bis 23:00
17C bis 24:00

Das erscheint auch im TC als set.
Ist dies bei dir auch so? Dann stimmt alles

Zum einfachen setup empfehle ich:
attr tc autoRegRead 1 # dann werden  nach einem restart die Werte aus dem TC gelesen. Kann ein paar Minuten dauern, da a) ich einen delay eingebaut habe um einen Stau nach dem restart zu vermeiden und b) wir warten muessen bis der TC aufwacht und die Daten abholt.

Danach kannst du die werte aendern mit

set tc_Cliamte tempListWed 06:00 17.0 12:00 22.0 23:00 16.0 24:00 17.0

Die aktuellen Werte kannst du direkt aus den Readings kopieren, editieren und abschicken

Wenn noch etwas nicht geht schick bitte die Readings nach getConfig und was du am device siehst

Gruss
Martin

Addy75

unread,
Dec 20, 2012, 5:42:40 PM12/20/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hi Martin,

sorry, irgendwie bin ich da zu doof dazu.

Ich habe alles noch einmal platt gemacht und neuinstalliert.

Jetzt habe ich im Gegensatz zu vorher zeigt er jetzt das Wandthermostat an (war vorher auch so)
channel_01
CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Weather
channel_02
CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate
channel_03
CUL_HM_thermostat_1AD8D3_WindowRec

und dann das Thermostat nochmals einzeln und das Heizungsventil einzeln.(neu)
Das war vorher nicht so.

In der Log des Heizungsventils taucht folgendes auf
2012-12-20_23:14:52 WZ_Heizungsventil Activity:unknown
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil set_3 %
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil CommandAccepted: yes
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil ValvePosition: 9 %
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil 9 %
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil battery: ok
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motorErr: ok
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motor: stop

in der Log des Wandthermostats taucht das auf
2012-12-20_23:14:52 WZ_Thermostat Activity:unknown 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat T: 20.3 H: 60 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat measured-temp: 20.3 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat humidity: 60 2012-12-20_23:15:42 WZ_Thermostat actuator: 3 %

Das Log des climate - channels
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DecalDay: sat 2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DispTempUnit: Celsius 2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-MdTempReg: central 2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DispTempHum: tempHumidity 2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DispTempInfo: actual 2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-MdTempValve: auto 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempList_State: verified 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListSat: 10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.5 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListSun: 10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.5 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListMon: 01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListTue: 01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListWed: 01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListThu: 01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri: 01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5

Was schlägst du vor?
Die .cfg noch einmal löschen, das VD / TC und den HM LAN resetten und nocheinmal von vorne?

Stellt man das Wandthermostat auf "Auto" zeigt er im Log des Wandthermostats die "desired-temp" an. Da war es möglich einen Plot zu erstellen,
der soll / ist anzeigt.
Mit dem Wandthermostat auf "cent" kann ich ja die "desired-temp" ja nicht mehr auswerten.

Martin

unread,
Dec 21, 2012, 4:40:56 AM12/21/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hi Addy,


sorry, irgendwie bin ich da zu doof dazu.
sicher icht

Ich habe alles noch einmal platt gemacht und neuinstalliert.

Jetzt habe ich im Gegensatz zu vorher zeigt er jetzt das Wandthermostat an (war vorher auch so)
channel_01CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Weather

channel_02CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate

channel_03CUL_HM_thermostat_1AD8D3_WindowRec

gut - sind die Kanaele


und dann das Thermostat nochmals einzeln
gut - ist das device
und das Heizungsventil einzeln.(neu) 
Das war vorher nicht so.
hm - das Heizventil sollte vorher doch auch dagewesen sein.  Mindestens der TC sollte es gesehen haben...

In der Log des Heizungsventils taucht folgendes auf
2012-12-20_23:14:52 WZ_Heizungsventil Activity:unknown
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil set_3 %
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil CommandAccepted: yes
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil ValvePosition: 9 %
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil 9 %
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil battery: ok
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motorErr: ok
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motor: stop
also dien Heizventil meldet sich - auch gut Activity unknown sollte sich beim naechsten pruefen (10 min) auf alive aendern. Beim TC dann auch

in der Log des Wandthermostats taucht das auf
2012-12-20_23:14:52 WZ_Thermostat Activity:unknown 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat T: 20.3 H: 60 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat measured-temp: 20.3 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat humidity: 60 2012-12-20_23:15:42 WZ_Thermostat actuator: 3 %
Passt auch. Der TC schickt 3% an das Ventil, Im ventil wird es mit set_3% angezeigt. das Ventil steht nich auf 9%

Das Log des climate - channels
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_
Climate R-DecalDay: sat 
..... 
2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri:  01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5

Diese Werte sind vom TC geleldet worden - die sind also gesichert im TC eingestellt, da es ein Auslesen war. 

Was schlägst du vor?
Die .cfg noch einmal löschen, das VD / TC und den HM LAN resetten und nocheinmal von vorne?
nein - die Einstellungen sind doch erst einmal korrekt. 

Stellt man das Wandthermostat auf "Auto" zeigt er im Log des Wandthermostats die "desired-temp" an. Da war es möglich einen Plot zu erstellen,
der soll / ist anzeigt.
Mit dem Wandthermostat auf "cent" kann ich ja die "desired-temp" ja nicht mehr auswerten.
die Auswertung und den Plot habe ich mit nicht angesehen. Letztlich muss im 'cent' Betrieb die Soll-temp von der Zentrale kommen - also die 'desired-temp'.  Im Auto-mode hingegen holt der TC die Temperatur aus dem Regelprogramm - also das eingegebene Regelverhalten. Ich habe noch nicht aufgepasst, ob bei Auto die Desired-temp rueckgemeldet wird.

Wenn du also den sollwert plotten willst musst du (nehme ich an) den mode beachten:
- Manuell: desired-temp wird per event gemeldet und in die Readings eingetragen
- cent: desired-temp wird von der Zentrale verschickt und sollte auch in desired-temp stehen
- auto: die soll temperatur steht in den Wochenvorgaben. Ob desired-temp upgedated wird ist mir nicht klar, habe ich noch nicht aufgepasst. Ein manuelles einstellen sollte ueberschrieben werden, ist ja auto mode.

Kannst du dein Problem noch einmal beschreiben?
- funktionieren die Modi nicht?  Welcher hat ein Problem?
- du hast Probleme mit dem Plot - aber operationell ist alles ok?
- das Ventil wird gesteuert oder nicht?

Gruss
Martin

Addy75

unread,
Dec 22, 2012, 7:03:38 AM12/22/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo Martin,

danke soweit, also scheint die Lage doch noch nicht ausichtslos zu sein :)




In der Log des Heizungsventils taucht folgendes auf
2012-12-20_23:14:52 WZ_Heizungsventil Activity:unknown
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil set_3 %
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil CommandAccepted: yes
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil ValvePosition: 9 %
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil 9 %
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil battery: ok
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motorErr: ok
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motor: stop
also dien Heizventil meldet sich - auch gut Activity unknown sollte sich beim naechsten pruefen (10 min) auf alive aendern. Beim TC dann auch
Wie oft passiert die Überprüfung?
2012-12-20_23:24:52 WZ_Heizungsventil Activity:alive
Die nächste war erst
2012-12-22_12:34:09 WZ_Heizungsventil Activity:unknown

 

in der Log des Wandthermostats taucht das auf
2012-12-20_23:14:52 WZ_Thermostat Activity:unknown 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat T: 20.3 H: 60 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat measured-temp: 20.3 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat humidity: 60 2012-12-20_23:15:42 WZ_Thermostat actuator: 3 %
Passt auch. Der TC schickt 3% an das Ventil, Im ventil wird es mit set_3% angezeigt. das Ventil steht nich auf 9%
Das verstehe ich nicht.

Aktuell steht im Log vom Ventil
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil set_16 %
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil CommandAccepted: yes
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil ValvePosition: 15 %
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil 15 %

Das Ventil bekommt die Info geht auf 16%, bestätigt es und bleibt doch auf 15%
Im Log vom Wandthermostat steht
2012-12-22_12:31:08 WZ_Thermostat actuator: 16 %
Auf dem Ventil steht 15%
Das passt doch nicht oder?
 

Das Log des climate - channels
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DecalDay: sat ..... 
2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri:  01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5

Diese Werte sind vom TC geleldet worden - die sind also gesichert im TC eingestellt, da es ein Auslesen war. 

Was schlägst du vor?
Die .cfg noch einmal löschen, das VD / TC und den HM LAN resetten und nocheinmal von vorne?
nein - die Einstellungen sind doch erst einmal korrekt. 

Stellt man das Wandthermostat auf "Auto" zeigt er im Log des Wandthermostats die "desired-temp" an. Da war es möglich einen Plot zu erstellen,
der soll / ist anzeigt.
Mit dem Wandthermostat auf "cent" kann ich ja die "desired-temp" ja nicht mehr auswerten.
die Auswertung und den Plot habe ich mit nicht angesehen. Letztlich muss im 'cent' Betrieb die Soll-temp von der Zentrale kommen - also die 'desired-temp'.  Im Auto-mode hingegen holt der TC die Temperatur aus dem Regelprogramm - also das eingegebene Regelverhalten. Ich habe noch nicht aufgepasst, ob bei Auto die Desired-temp rueckgemeldet wird.

Wenn du also den sollwert plotten willst musst du (nehme ich an) den mode beachten:
- Manuell: desired-temp wird per event gemeldet und in die Readings eingetragen
- cent: desired-temp wird von der Zentrale verschickt und sollte auch in desired-temp stehen
- auto: die soll temperatur steht in den Wochenvorgaben. Ob desired-temp upgedated wird ist mir nicht klar, habe ich noch nicht aufgepasst. Ein manuelles einstellen sollte ueberschrieben werden, ist ja auto mode.

Hier scheint es bei mir zu klemmen. Normal kann man über drücken der OK Taste ja sehen, was gerade "desire-temp" ist. Bei mir steht immer 20°C egal, welche Uhrzeit ist. Die Logs zeigen auch, dass im Wohnzimmer immer um die 20°C waren, also keine Änderung zwischen 18°C und 20,5°C.
Im FHEM bleibt die desired-temp auch immer auf 20°C, letzte Änderung vor 1,5 Tagen
2012-12-21_00:02:38 WZ_Thermostat desired-temp: 20.0

 
Kannst du dein Problem noch einmal beschreiben?
- funktionieren die Modi nicht?  Welcher hat ein Problem?
Ich bekomme es mit Auto / Cent nicht hin, dass die Heizung nach den "Zeit / Temperaturwünschen" geregelt wird.
 
- du hast Probleme mit dem Plot - aber operationell ist alles ok?
Das scheint nun zu passen. Temperatur / Feuchtigkeit werden im Plot angezeigt. Die Wunschtemperatur leider nicht aber das ist Kosmetik
 
- das Ventil wird gesteuert oder nicht?
Ja, er passt die Temperatur meinen Wünschen am Thermostat an.
 

Gruss
Martin



Besten Dank soweit
Sandro

Martin

unread,
Dec 23, 2012, 5:37:01 AM12/23/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo Sandro


2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil battery: ok
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motorErr: ok
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motor: stop
also dein Heizventil meldet sich - auch gut Activity unknown sollte sich beim naechsten pruefen (10 min) auf alive aendern. Beim TC dann auch
Wie oft passiert die Überprüfung?
default ist 10min. Du kannst es im Action Detector mit attr actCycle einstellen

2012-12-20_23:24:52 WZ_Heizungsventil Activity:alive
Die nächste war erst
2012-12-22_12:34:09 WZ_Heizungsventil Activity:unknown
unknown gibt es eigentich nur nach einem Restart oder einer neuanmeldung des Device beim actionDetector

 

in der Log des Wandthermostats taucht das auf
2012-12-20_23:14:52 WZ_Thermostat Activity:unknown 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat T: 20.3 H: 60 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat measured-temp: 20.3 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat humidity: 60 2012-12-20_23:15:42 WZ_Thermostat actuator: 3 %
Passt auch. Der TC schickt 3% an das Ventil, Im ventil wird es mit set_3% angezeigt. das Ventil steht nich auf 9%
Das verstehe ich nicht.
der TC schickt den Stellwert immer an den TC. Bei HM unterscheide ich ob ein stellwert gesendet wurde und ob er auch bestaetigt wird. Also der TC sendet an den VD 3%. Im VD steht also set_3% - ist noch unklar, ob der VD es auch bestaetigen wird. Wenn der VD meldet, dass er 3% hat, wird der Wert auf 3% gesetzt. Im TC  selbst kann man nachlesen, was dieser "seinen VDs" vorgibt. Das steht in 'TC actuator'. Hier kommt kein set_ da es ja bereits vom TC bestaetigt ist, das dieser Wert bewünscht ist.

Aktuell steht im Log vom Ventil
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil set_16 %
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil CommandAccepted: yes
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil ValvePosition: 15 %
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil 15 %

Das Ventil bekommt die Info geht auf 16%, bestätigt es und bleibt doch auf 15%
Im Log vom Wandthermostat steht
2012-12-22_12:31:08 WZ_Thermostat actuator: 16 %
Auf dem Ventil steht 15%
Das passt doch nicht oder?

da hast du recht. Es kann sich um einen Rundungsfehler handeln. FHEM muss die Werte erst in % umrechnen.
 

Das Log des climate - channels
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DecalDay: sat ..... 
2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri:  01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5

Diese Werte sind vom TC geleldet worden - die sind also gesichert im TC eingestellt, da es ein Auslesen war. 

Was schlägst du vor?
Die .cfg noch einmal löschen, das VD / TC und den HM LAN resetten und nocheinmal von vorne?
nein - die Einstellungen sind doch erst einmal korrekt. 

Stellt man das Wandthermostat auf "Auto" zeigt er im Log des Wandthermostats die "desired-temp" an. Da war es möglich einen Plot zu erstellen,
der soll / ist anzeigt.
Mit dem Wandthermostat auf "cent" kann ich ja die "desired-temp" ja nicht mehr auswerten.
die Auswertung und den Plot habe ich mit nicht angesehen. Letztlich muss im 'cent' Betrieb die Soll-temp von der Zentrale kommen - also die 'desired-temp'.  Im Auto-mode hingegen holt der TC die Temperatur aus dem Regelprogramm - also das eingegebene Regelverhalten. Ich habe noch nicht aufgepasst, ob bei Auto die Desired-temp rueckgemeldet wird.

Wenn du also den sollwert plotten willst musst du (nehme ich an) den mode beachten:
- Manuell: desired-temp wird per event gemeldet und in die Readings eingetragen
- cent: desired-temp wird von der Zentrale verschickt und sollte auch in desired-temp stehen
- auto: die soll temperatur steht in den Wochenvorgaben. Ob desired-temp upgedated wird ist mir nicht klar, habe ich noch nicht aufgepasst. Ein manuelles einstellen sollte ueberschrieben werden, ist ja auto mode.

Hier scheint es bei mir zu klemmen. Normal kann man über drücken der OK Taste ja sehen, was gerade "desire-temp" ist. Bei mir steht immer 20°C egal, welche Uhrzeit ist. Die Logs zeigen auch, dass im Wohnzimmer immer um die 20°C waren, also keine Änderung zwischen 18°C und 20,5°C.
Im FHEM bleibt die desired-temp auch immer auf 20°C, letzte Änderung vor 1,5 Tagen
2012-12-21_00:02:38 WZ_Thermostat desired-temp: 20.0
Der mode ist hier sicher wichtig. Das Wochenprogramm ist nur im Auto mode relevant. desired-temp wird im cent-mode von der Zentrale (also FHEM) und im manuell mode vom TC (dem einstellraedchen) vorgegeben.
das klappt bei mir zu 100%.
Wenn ich den Mode umschalte sehe ich auch bei 'set' am tc immer die gegebene temp.



 
Kannst du dein Problem noch einmal beschreiben?
- funktionieren die Modi nicht?  Welcher hat ein Problem?
Ich bekomme es mit Auto / Cent nicht hin, dass die Heizung nach den "Zeit / Temperaturwünschen" geregelt wird.
nur auto beutzt die zeitvorwahl. bei Cent muss die Zentrale immer schalten
 



Gruss
Martin

Addy75

unread,
Dec 23, 2012, 11:49:24 AM12/23/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo Martin


2012-12-20_23:24:52 WZ_Heizungsventil Activity:alive
Die nächste war erst
2012-12-22_12:34:09 WZ_Heizungsventil Activity:unknown
unknown gibt es eigentich nur nach einem Restart oder einer neuanmeldung des Device beim actionDetector
Na dann schau ich mal, wie oft das vorkommt. Vielleicht hatte ich da ein Update installiert und deshab gab es die Neuanmeldung ?
 
Aktuell steht im Log vom Ventil
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil set_16 %
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil CommandAccepted: yes
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil ValvePosition: 15 %
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil 15 %

Das Ventil bekommt die Info geht auf 16%, bestätigt es und bleibt doch auf 15%
Im Log vom Wandthermostat steht
2012-12-22_12:31:08 WZ_Thermostat actuator: 16 %
Auf dem Ventil steht 15%
Das passt doch nicht oder?

da hast du recht. Es kann sich um einen Rundungsfehler handeln. FHEM muss die Werte erst in % umrechnen.
Ok, dann schaue ich mal, ob sich das Einpendelt :)
 
 

Das Log des climate - channels
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DecalDay: sat ..... 
2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri:  01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5

Diese Werte sind vom TC geleldet worden - die sind also gesichert im TC eingestellt, da es ein Auslesen war. 

Was schlägst du vor?
Die .cfg noch einmal löschen, das VD / TC und den HM LAN resetten und nocheinmal von vorne?
nein - die Einstellungen sind doch erst einmal korrekt. 

Stellt man das Wandthermostat auf "Auto" zeigt er im Log des Wandthermostats die "desired-temp" an. Da war es möglich einen Plot zu erstellen,
der soll / ist anzeigt.
Mit dem Wandthermostat auf "cent" kann ich ja die "desired-temp" ja nicht mehr auswerten.
die Auswertung und den Plot habe ich mit nicht angesehen. Letztlich muss im 'cent' Betrieb die Soll-temp von der Zentrale kommen - also die 'desired-temp'.  Im Auto-mode hingegen holt der TC die Temperatur aus dem Regelprogramm - also das eingegebene Regelverhalten. Ich habe noch nicht aufgepasst, ob bei Auto die Desired-temp rueckgemeldet wird.

Wenn du also den sollwert plotten willst musst du (nehme ich an) den mode beachten:
- Manuell: desired-temp wird per event gemeldet und in die Readings eingetragen
- cent: desired-temp wird von der Zentrale verschickt und sollte auch in desired-temp stehen
- auto: die soll temperatur steht in den Wochenvorgaben. Ob desired-temp upgedated wird ist mir nicht klar, habe ich noch nicht aufgepasst. Ein manuelles einstellen sollte ueberschrieben werden, ist ja auto mode.

Hier scheint es bei mir zu klemmen. Normal kann man über drücken der OK Taste ja sehen, was gerade "desire-temp" ist. Bei mir steht immer 20°C egal, welche Uhrzeit ist. Die Logs zeigen auch, dass im Wohnzimmer immer um die 20°C waren, also keine Änderung zwischen 18°C und 20,5°C.
Im FHEM bleibt die desired-temp auch immer auf 20°C, letzte Änderung vor 1,5 Tagen
2012-12-21_00:02:38 WZ_Thermostat desired-temp: 20.0
Der mode ist hier sicher wichtig. Das Wochenprogramm ist nur im Auto mode relevant. desired-temp wird im cent-mode von der Zentrale (also FHEM) und im manuell mode vom TC (dem einstellraedchen) vorgegeben.
das klappt bei mir zu 100%.
Wenn ich den Mode umschalte sehe ich auch bei 'set' am tc immer die gegebene temp.
Auch hier schaue ich die nächste Zeit genauer hin.
 




 
Kannst du dein Problem noch einmal beschreiben?
- funktionieren die Modi nicht?  Welcher hat ein Problem?
Ich bekomme es mit Auto / Cent nicht hin, dass die Heizung nach den "Zeit / Temperaturwünschen" geregelt wird.
nur auto beutzt die zeitvorwahl. bei Cent muss die Zentrale immer schalten
Müsste ich dann nicht zu den gewünschten Zeit im Log einen Eintrag sehen?
Die Wohnung ist schlecht isoliert und wird schnell kalt, daher denke ich, dass da nichts bzgl. der Regelung passiert.
Es bleibt immer um die 20.5 °C, die Ventilstellung bleibt bei ~15 % / 16% und das es nachts nur noch 18°C..

Der WAF bricht ein und fast schon auf NULL .... mal schauen, ob ich dieses Jahr zu Weihnachten überhaupt noch etwas bekomme ;)

Gruß

Martin

unread,
Dec 23, 2012, 1:13:37 PM12/23/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo,

wenn deine anderen Wert nicht stimmen wie beschrieben, lass es wissen


Müsste ich dann nicht zu den gewünschten Zeit im Log einen Eintrag sehen?
muss ich selbst einmal aufpassen, ob bei Automode der Wert angezeigt wird -also ein neuer desired-temp.

 
Die Wohnung ist schlecht isoliert und wird schnell kalt, daher denke ich, dass da nichts bzgl. der Regelung passiert.
Es bleibt immer um die 20.5 °C, die Ventilstellung bleibt bei ~15 % / 16% und das es nachts nur noch 18°C..

Klingt merkwuerdig. Ich habe ein TC/VD paar auf dem Tisch liegen. Der macht, was ich erwarte: wenn desired-temp ueber der raumtemp ist wird das VD sukzessive  bis ueber 90%. Und umgekehrt auf kleiner 10%. Logisch, da das VD auf dem Tisch ja die RaumTemp auc nicht aendern kann und die Regelung irgendwann an die Grenzen fährt.

Du hast also automode? welche temp ist nachts eingestellt?

Gruss
Martin

Johan van der Kolk

unread,
Dec 24, 2012, 2:53:20 AM12/24/12
to fhem-...@googlegroups.com
Bin nicht sicher ob der thermostaat in Auto-modus seine aenderungen rapportiert.
Ich lass um die 15 minuten ein status request laufen, das hilft ach bei die darstellung der graphs.

define heatingstatus at +*00:15:00 set Thermostaat.* statusRequest

So bekommt man die aktuelle desired-temp jede 15 minuten. Muss naturlich nicht so oft...

--Johan


2012/12/23 Martin <marti...@gmail.com>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+...@googlegroups.com

Addy75

unread,
Dec 25, 2012, 11:05:33 AM12/25/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hall Martin

Folgende Werte habe ich eingestellt

tempListFri
01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5

tempListMon
01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
tempListSat
10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.5
tempListSun
10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.5
tempListThu
01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
tempListTue
01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
tempListWed
01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
 
Die Regelung steht auf "cent"
 

Gruss
Martin

Addy75

unread,
Dec 25, 2012, 11:06:46 AM12/25/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo Johan,

ich schaue mal, was die Auswertung sagt.

Frohes Fest euch beiden noch.

Gruß
Sandro

Addy75

unread,
Dec 25, 2012, 3:10:15 PM12/25/12
to fhem-...@googlegroups.com
So,

desired-temp wird jetzt alle 15 Minuten abgefragt. Es taucht zwar 3x auf aber halb so wild.
Schau mer mal :)

Johan van der Kolk

unread,
Dec 25, 2012, 4:29:18 PM12/25/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hi,

in der stand Cent erwarte Ich das der set temperatur vom FHEM komt (Reagiert nicht auf drehrad, eigentlich wird die neue desired temp gemeldet, wenn man ans rad dreht, aber etwas spaeter rapportiert das ding wieder dir original vom FHEM gegebene desired temp) , in de Auto zustand lauft die Thermostat unabhaengich von FHEM sein program ab. Also im Auto wird die temperatur liste die Du engegeben hast abgearbeitet ohne weitere auftrage von FHEM.

Bei mir drehen die alle in Manu mode, das heißt ich kann sowohl von FHEM und mit dem Drehrad die Einstellung machen.

Eigentlich gibt es einen kleine fehl anzeige in FHEM.
Es gibt 3 temperaturen
1. Was FHEM als desired abgeschickt hat (set desired-temp)
2. Was die thermostat wirklich hat als desired-temp (statusRequest response) oder message nach drehen am drehrad.
3. die aktualle temp (measured temp)

die beide erste werte wirden von FHEM beide als desired-temp im logs eingetragen obwohl die nicht gleich sind.
Fuer minimal 2-3 minuten sind die nicht gleich, sollten nach commandAccepted gleich sein.

Dazu kommt noch das wenn man im Cent modus am drehrad dreht eine neue desired-temp an FHEM geschickt wird, aber beim nachsten statusRequest hat die Thermostat schon wieder die desired-temp die zuletzt von FHEM geschickt wuerde waehrend im CENT modus.

Voraussetzung ist also das man im CENT modus erst ein desired temp schicke muss. Default im Cent sind 17 und 21 grad.

Also im kurzen, dein Thermostat muss im AUTO stehen :)

Johan




--Johan


2012/12/25 Addy75 <s.ba...@gmx.com>

Martin

unread,
Dec 26, 2012, 6:06:15 AM12/26/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo Johan,

ich stimme dir zu, auch mit dem 'Fehler' bei desired-temp.
Prinzipiell sollte es
desired-temp-man
desired-temp-cent
desired-temp-auto

geben.
'auto' leasst sich schwer lösen, da es errechnet werden muss und somit eine 'Aktive' SW braucht. Also einen timer - der wiederum Performance benötigt.

man und cent sollte man unterscheiden koennen - einfach aus der "Datenquelle".
Ich werde im _Climate einmal 'man' und 'cent' versuchen einzubauen.

Gruss
Martin


Addy75

unread,
Dec 26, 2012, 9:42:16 AM12/26/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo ihr beiden,

mit der Thermostat auf "auto" funktioniert die Steuerung wie gewünscht, Weihnachten ist gerettet :)
Im Plot wird soweit auch alles angezeigt.

Danke euch beiden.

Gruß
Sandro

Martin

unread,
Dec 26, 2012, 11:26:02 AM12/26/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo,

ich habe noch einmal getestet, was man mit dem 'rad' einstellen kann - und fasse noch einmal zusammen, was ober schon gesagt wurde

Mode "Manu"
- die temperatur wird vom User 'am device' vorgegeben (rad).
- die Temp kann von fhem nicht abgefragt werden. Bei einer Aenderung kann sie aber mitgelesen werden
- eine Aenderung ist 'permanent' - wir der mode geaendert und dann wieder zuruck nach "manu" gestellt  ist der Wert wieder "aktiv"
- wird von der Zentrale die desired-temp eingestellt wird diese akzeptiert. Wird aber der Mode geaendert und kommt wieder "zurück" auf "manu" wird der Wert, welcher durch das "rad" eingestellt wurde eingestellt
neu ab naechster Version
=> FHEM wird den mitgelesenen wert im "Climate" channel in desired-temp-man sichtbar machen
=> wird der mode auf "manu" gewechselt wird desired-temp auf desired-temp-manu gesetzt - sofern diese in FHEM bekannt ist


Mode "Auto" und "Cent"
- Durch das Rad kann die desired-temp geaendert werden.
- die geaenderte temperatur wird in 'desired-temp' dargestellt
- wechselt man den Mode ist dieser Wert vergessen. Das ist ein Unterschied zum mode "Manu"

Mode "Cent"
- ist der TC in diesem Mode wird die desired-temp Einstellung aus der Zentrale uebernommen
- wird der Mode geaendert und kommt zurück auf 'Cent' ist die  gesetzte temp die, welche aus der Zentrale eingestellt wurde.

neu in naechster Version:
=> Die Temp aus der Zentrale (FHEM) wird in desired-temp-cent angezeigt
=> wird der Mode nach "Cent" geaendert wird desired-temp auf desired-temp-cent gesetzt
=>!!! wird mit dem Rad einen neue Temp eingestellt schickt FHEM diese an den TC. Somit kann man auch 'remote' die temperature der Zentrale einstellen

Ich werde die eine Version heute bereit stellen

Gruss Martin

Jan-Hinrich Fessel

unread,
Dec 26, 2012, 12:29:10 PM12/26/12
to fhem-...@googlegroups.com, Jan-Hinrich Fessel
Hej,

Am 26.12.2012 um 17:26 schrieb Martin:

> Mode "Cent"
> - ist der TC in diesem Mode wird die desired-temp Einstellung aus der Zentrale uebernommen
> - wird der Mode geaendert und kommt zurück auf 'Cent' ist die gesetzte temp die, welche aus der Zentrale eingestellt wurde.
>
> neu in naechster Version:
> => Die Temp aus der Zentrale (FHEM) wird in desired-temp-cent angezeigt
> => wird der Mode nach "Cent" geaendert wird desired-temp auf desired-temp-cent gesetzt
> =>!!! wird mit dem Rad einen neue Temp eingestellt schickt FHEM diese an den TC. Somit kann man auch 'remote' die temperature der Zentrale einstellen
a) bitte _nur_ im Mode "cent" so implementieren.
b) bitte nur dann implementieren, wenn man das auch abstellen kann (per attr). Weil, es soll ja auch Zeitgenossen geben, die die Temperatur gegen Anderungen schützen wollen und dafür den cent-mode nehmen. Weil da nur die Zentrale das sagen hat.

Grüße
Oskar

Johan van der Kolk

unread,
Dec 26, 2012, 12:45:36 PM12/26/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hi Martin
das Ding kan jemand verrückt machen :)

Das was du geschrieben hast sollte eigentlich vom Hersteller im user manual geschrieben sein. Am besten schreibst du jezt copyright dabei :)
Hab noch einige sehr kleine Beitrage. Weiter glaub Ich das es stimmt. Jedenfalls biss der Thermostat uns wieder überrascht.
Ich hab gestern zu schnell ein status abfrage gemacht denk ich, mit diese Cent Einstellung dachte Ich das nach kurzer zeit wieder die Cent Temperatur zurück gestellt wird.
Bloderweise habe Ich eine neue Thermostat nach dem pairing im Cent stehen lassen, und der nächste morgen hat das ding um 6 umgeschaltet von 17 nach 21 Grad.
Deshalb sind denk ich auch day-temp und night-temp da.

Also lass mal ein Thermostat in Cent stehen Übernacht, auf 13 grad, und wahrscheinlich steht der wieder auf die Day-temp nach 6 morgens.

m.f.g

Johan



--Johan


2012/12/26 Martin <marti...@gmail.com>

Hallo,

ich habe noch einmal getestet, was man mit dem 'rad' einstellen kann - und fasse noch einmal zusammen, was ober schon gesagt wurde

Mode "Manu"
- die temperatur wird vom User 'am device' vorgegeben (rad).
- die Temp kann von fhem nicht abgefragt werden.
mit einem statusRequest klappt das
Bei einer Aenderung kann sie aber mitgelesen werden
=> wird der Mode nach "Cent" geaendert wird desired-temp auf desired-temp-cent gesetzt
=>!!! wird mit dem Rad einen neue Temp eingestellt schickt FHEM diese an den TC. Somit kann man auch 'remote' die temperature der Zentrale einstellen
Gibt es dan noch ein Cent Modus? Die idee ist doch dass man auf die Cent mode gehen möchte um zurück zu kehren nach die letze uber Cent eingestellte Temperatur?

Ich werde die eine Version heute bereit stellen

Gruss Martin

Johan van der Kolk

unread,
Dec 26, 2012, 12:49:18 PM12/26/12
to fhem-...@googlegroups.com
Update,

mein thermostat ist nach 45 minuten wieder zuruck auf die vom FHEM eingestellte Cent temp, nachdem Ich die ubers rad geändert hatte.
--Johan


2012/12/26 Johan van der Kolk <johan.va...@gmail.com>

Martin

unread,
Dec 26, 2012, 1:53:40 PM12/26/12
to fhem-...@googlegroups.com, Jan-Hinrich Fessel
Hi Oskar,

> Mode "Cent"
> - ist der TC in diesem Mode wird die desired-temp Einstellung aus der Zentrale uebernommen
> - wird der Mode geaendert und kommt zurück auf 'Cent' ist die  gesetzte temp die, welche aus der Zentrale eingestellt wurde.
>
> neu in naechster Version:
> => Die Temp aus der Zentrale (FHEM) wird in desired-temp-cent angezeigt
> => wird der Mode nach "Cent" geaendert wird desired-temp auf desired-temp-cent gesetzt
> =>!!! wird mit dem Rad einen neue Temp eingestellt schickt FHEM diese an den TC. Somit kann man auch 'remote' die temperature der Zentrale einstellen
Verstehe ich nicht ganz
a) bitte _nur_ im Mode "cent" so implementieren.
aa) das neue Reading desired-temp-cent zeigt an, welche temp man sich "wuenscht", wenn man den Mode auf "cent" stellt. FHEM macht hier erst einmal nichts als den Wert darstellen
ab) wenn man den mode aendert ohne die temp zu aendern stellt sich der TC entsprechend um. Die desired-temp ist dann die desired-temp-cent. Auch hier erfolgt keine Steuerung sondern nur eine wiedergabe des Wertes in den FHEM Anzeige
b) bitte nur dann implementieren, wenn man das auch abstellen kann (per attr).  Weil, es soll ja auch Zeitgenossen geben, die die Temperatur gegen Anderungen schützen wollen und dafür den cent-mode nehmen.  Weil da nur die Zentrale das sagen hat.
ba) das verstellen der wunschtemp kann man nicht verhindern. Wenn man an Rad dreht aendert sich erst einmal der Wert im TC
==> Bis dahin sind alle Einbauten nur Anzeigen des Verhaltens, dass der TC hat.
bb) Probleme kannst du also nur mit der Einstellung haben, die man auskösen "kann" wenn der TC im cent mode ist und man am Rad dreht. Hier versendert sich die Wunschtemp und setzt sich - wenn ich es richtig sehe - erst wieder zurueck wenn man es a) noch einmal aus der Zentrale schickt oder b) den mode noch einmal auf Zentrale setzt.
bc) wenn du verhindern willst, dass manuell Aenderungen vorgenommen werden solltest du den ButtonLock einschalten. Das kann man ueber registersettings am "device" einstellen (also set regSet...). Da ich es dem falschen channel zugeordnet habe kommt es erste nachher rein.

Auch nach der 2. Erklärung wünschst du, dass die 'rad-gedrehte temp' nicht surch die Zentrale bestaetigt werden soll - korrekt? Ein Attribut werde ich nicht einbauen, ich denke das schalten den TC ist mit den ganzen modi sowieso schon komplitiert genug

Gruss
Martin

Martin

unread,
Dec 26, 2012, 2:10:36 PM12/26/12
to fhem-...@googlegroups.com


mein thermostat ist nach 45 minuten wieder zuruck auf die vom FHEM eingestellte Cent temp, nachdem Ich die ubers rad geändert hatte.
--Johan


so lange habe ich nicht gewartet - also besser nicht 'automatisch' umsetzen.
Kommt beim 'rueckstellen' eine message vom TC? Damit die desired temp auch in FHEM korrigiert wird?

Johan van der Kolk

unread,
Dec 26, 2012, 2:27:04 PM12/26/12
to fhem-...@googlegroups.com
Nope, erst entdeckt uber status request..Hatte aber in genau dieser zeit auch missing Ack, also bin nicht sicher ob es keine meldung oder storung war.
wird die statusRequest abschalten und noch mal machen.

--Johan


2012/12/26 Martin <marti...@gmail.com>

--

Johan van der Kolk

unread,
Dec 26, 2012, 2:37:50 PM12/26/12
to fhem-...@googlegroups.com
Cent temp ist 22, eingesteld uber FHEM, weil im Cent modus

2012-12-26_20:25:55 Thermostaat_bureel actuator: 11 %
Am rad drehen:
2012-12-26_20:27:25 Thermostaat_bureel desired-temp: 26.5
2012-12-26_20:27:26 Thermostaat_bureel desired-temp: 26.5
2012-12-26_20:27:26 Thermostaat_bureel desired-temp: 26.5
2012-12-26_20:27:47 Thermostaat_bureel Activity:alive
2012-12-26_20:28:37 Thermostaat_bureel T: 22.6 H: 46
2012-12-26_20:28:37 Thermostaat_bureel measured-temp: 22.6
2012-12-26_20:28:37 Thermostaat_bureel humidity: 46
Actuater geht hoch:
2012-12-26_20:28:57 Thermostaat_bureel actuator: 73 %
2012-12-26_20:31:24 Thermostaat_bureel T: 22.7 H: 45
2012-12-26_20:31:24 Thermostaat_bureel measured-temp: 22.7
2012-12-26_20:31:24 Thermostaat_bureel humidity: 45
Und Actuator geht wieder runter:
2012-12-26_20:31:44 Thermostaat_bureel actuator: 5 %
Mal nachfragen:
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel T: 22.8 H: 45
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel measured-temp: 22.8
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel humidity: 45
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel CommandAccepted: yes
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel CommandAccepted: yes
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel desired-temp: 22.0
--Johan


2012/12/26 Johan van der Kolk <johan.va...@gmail.com>
Nope, erst entdeckt uber status request..Hatte aber in genau dieser zeit auch missing Ack, also bin nicht sicher ob es keine meldung oder storung war.

Johan van der Kolk

unread,
Dec 26, 2012, 2:45:23 PM12/26/12
to fhem-...@googlegroups.com
Entschuldige, copy and paste error..

--Johan


2012/12/26 Johan van der Kolk <johan.va...@gmail.com>
Cent temp ist 22, eingesteld uber FHEM, weil im Cent modus


2012-12-26_20:25:55 Thermostaat_bureel actuator: 11 %
Am rad drehen:
2012-12-26_20:27:25 Thermostaat_bureel desired-temp: 26.5
2012-12-26_20:27:26 Thermostaat_bureel desired-temp: 26.5
2012-12-26_20:27:26 Thermostaat_bureel desired-temp: 26.5
2012-12-26_20:27:47 Thermostaat_bureel Activity:alive
2012-12-26_20:28:37 Thermostaat_bureel T: 22.6 H: 46
2012-12-26_20:28:37 Thermostaat_bureel measured-temp: 22.6
2012-12-26_20:28:37 Thermostaat_bureel humidity: 46
Actuater geht hoch:
2012-12-26_20:28:57 Thermostaat_bureel actuator: 73 %
2012-12-26_20:29:58 Thermostaat_bureel desired-temp: 22.0
2012-12-26_20:29:58 Thermostaat_bureel desired-temp: 22.0
2012-12-26_20:29:59 Thermostaat_bureel desired-temp: 22.0
2012-12-26_20:31:24 Thermostaat_bureel T: 22.7 H: 45
2012-12-26_20:31:24 Thermostaat_bureel measured-temp: 22.7
2012-12-26_20:31:24 Thermostaat_bureel humidity: 45
 
Und Actuator geht wieder runter:
2012-12-26_20:31:44 Thermostaat_bureel actuator: 5 %
Mal nachfragen:
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel T: 22.8 H: 45
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel measured-temp: 22.8
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel humidity: 45
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel CommandAccepted: yes
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel CommandAccepted: yes
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel desired-temp: 22.0

Also mit ruckmeldung!
Du bekommst die ruckmeldung drei mal weil keine ACKs zurück geschickt werde zum HM-CC-TC (+device,02,00)

 
Johan

Martin

unread,
Dec 26, 2012, 6:17:18 PM12/26/12
to fhem-...@googlegroups.com

Johan, Oscar,

habe version 2370 eingelagert. Alle Anzeigen wie vor beschrieben - also desired-temp, desired-temp-cent und desired-temp-manu.
Was nicht (mehr) drin ist, ist das die desired-temp im 'cent' mode  beim drehen des Rades in der Zentrale 'gesetzt' wird.
 High-Level:
desired-temp sollte jetzt immer dem Wert entsprechen, der am TC als 'set' angezeigt wird. Ausnahme ist der Auto-mode.

Ausserdem funktioniert die Tastensperre - falls jemand den TC 'sperren' will. Hier ist register 'BtnLock' zu benutzen.

Gruss
Martin


Martin

unread,
Dec 27, 2012, 5:59:16 AM12/27/12
to fhem-...@googlegroups.com
Nachtrag:

desired-temp sollte jetzt immer dem Wert entsprechen, der am TC als 'set' angezeigt wird. Ausnahme ist der Auto-mode.

im Automode wird die Aenderung vomTC gemeldet. Demnach sollte die Anzeige jetzt Korrekt sein - sprich die desired-temp dem entsprechen, was am TC aktuell eingestellt ist - unabhaengig vom mode.

Ausnahmen (gibt es immer) sind situationen nach neustart u.ae. Wenn man also nach "manu" schaltet und hier nie die Temp per rad eingestellt hat kann FHEM die set-temp am TC nicht erraten und somit auch nicht darstellen. Nach restart bestehen also ein paar (wenige) Luecken die sich bei gebrauch schließen sollten


Johan van der Kolk

unread,
Dec 28, 2012, 2:20:20 AM12/28/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hi Martin

update gemacht heute, und sehe das jetzt desired-temp angaben kommen wie: desired-temp: -
beim modewechsel. Es stimmt das es in diesem Moment unbekannt ist welche temperatur gefragt wird. Aber jetzt geben mein plots ein dip nach 0. Wahre es vieleicht moglich um als response auf den modewechesl ein statusrequest ab zu schicken, um die neue desired-temp zu bekommen, statt den desired-temp: - eintrag ?

danke fuer alle arbeit, in diese festwoche !

--Johan


2012/12/27 Martin <marti...@gmail.com>

Jan-Hinrich Fessel

unread,
Dec 28, 2012, 9:26:31 AM12/28/12
to fhem-...@googlegroups.com, Jan-Hinrich Fessel
Es wäre vielleicht eher sinnvoll, die desired-temp nur bei Änderungen zu loggen. Das TC schickt von sich aus beim Mode-Wechsel nur dann ein neues desired-temp, wenn es sich durch den Mode-wechsel ändert.  Meins jedenfalls.

Von daher halte ich es für Funkverschmutzung, die immer abzufragen.  Wenn sich die ändert, kommt die doch automatisch.

Grüße
Oskar

Jan-Hinrich Fessel

unread,
Dec 28, 2012, 9:30:00 AM12/28/12
to fhem-...@googlegroups.com, Jan-Hinrich Fessel
Mardin ;-)

Am 27.12.2012 um 00:17 schrieb Martin:

>
> Johan, Oscar,

Oskar ;-)))

>
> habe version 2370 eingelagert. Alle Anzeigen wie vor beschrieben - also desired-temp, desired-temp-cent und desired-temp-manu.
> Was nicht (mehr) drin ist, ist das die desired-temp im 'cent' mode beim drehen des Rades in der Zentrale 'gesetzt' wird.

Find ich gut!

> High-Level:
> desired-temp sollte jetzt immer dem Wert entsprechen, der am TC als 'set' angezeigt wird. Ausnahme ist der Auto-mode.

Im Auto-mode ist das normalerweise auch der Fall, außer nach Neutstart. Spätestens nach dem nächsten programmierten Temperaturwechsel ist es bei mir im sync.
>
> Ausserdem funktioniert die Tastensperre - falls jemand den TC 'sperren' will. Hier ist register 'BtnLock' zu benutzen.

Schick.

Grüße
Oskar

Johan van der Kolk

unread,
Dec 28, 2012, 1:50:14 PM12/28/12
to fhem-...@googlegroups.com
Martin, Oskar,




2012/12/28 Jan-Hinrich Fessel <oskar....@gmail.com>

Es wäre vielleicht eher sinnvoll, die desired-temp nur bei Änderungen zu loggen. Das TC schickt von sich aus beim Mode-Wechsel nur dann ein neues desired-temp, wenn es sich durch den Mode-wechsel ändert.  Meins jedenfalls.
 
stimmt, meins hat dass nicht gemacht weil die cent und manu temp gleich waren. Jetzt hat er/sie das gemacht.

Von daher halte ich es für Funkverschmutzung, die immer abzufragen.  Wenn sich die ändert, kommt die doch automatisch.
bei mir dauert es manchmal tage bis die erste aenderung kommt. Dan gehen die plots im eimer weil es gar kein datapunkt gibt in Zeitbereich vom plot, und dan wird kein linie angezeigt. Vielleicht ist das auch im plot Parameter zu aendern, oder anders zu lösen. Aber gerne kein desired-temp: - , wenn möglich.

Funkverschmutzung.....hab jetzt 20 IT dosen, 8 thermostaten, 8 ventile, 3 router, 12 wireless IPcams...die eine statusrequest wird den unterschied auch nicht mehr machen :-))
 (oder ist es deshalb das mein fernseher sich jetzt ohne IT steckdose auch willkürlich aus und anschaltet)

Weiterhin seher gutes Erfolg Martin, danke vielmals.