Ich möchte gerne im FHEM zentral Temperaturwerte vorgeben die dann das Wandthermostat an die Heizung weitergibt.
Also in FHEM in das Menü des Wohnzimmer Thermostats (TYPE CUL_HM) über das Webinterface tempListXXX jedem Wochentag Werte zugeordnet (z.B.tempListFri 12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5) aber irgendwie funktioniert das nicht.
desired-temp bleibt immer auf den einstellen 20°C.
Den controllMode habe ich auch zwischen auto / central gewechselt, ohne Erfolg.
Selbiges habe ich im Thermostat Channel 2 gemacht.
Wieder funktoniert es nicht. Was muss ich machen, damit es funktioniert?
In welcher Datei werden die Daten überhaupt hinterlegt?
2012-12-16_21:17:27 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-MdTempValve: auto 2012-12-16_21:17:27 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DecalMin: 0 min 2012-12-16_21:17:27 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DecalHr: 13 h 2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempList_State: verified 2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListSat: 10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.0 2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListSun: 10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.0 2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListMon: 12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListTue: 12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListWed: 12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListThu: 12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-16_21:17:29 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri: 12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-16_21:17:41 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate 15 % 2012-12-16_21:20:40 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate 15 % 2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempList_State: set 2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListSat: 10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.0 2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListSun: 10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.0 2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListMon: 12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListTue: 12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListWed: 12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListThu: 12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-16_21:23:12 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri: 12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
ich habe den Befehlt eingegeben.
Im Log ist dies aufgetaucht
.....
Sollte passen oder ?
In der fhem.cfg direkt finde ich leider keinen der oben stehenden Einträge.
Ist es normal, dass dann im plot unter desiredtemp die Temperatur nicht mehr angezeigt wird?
Halloich habe den Befehlt eingegeben.
Im Log ist dies aufgetaucht
.....sieht gut ausSollte passen oder ?ja
In der fhem.cfg direkt finde ich leider keinen der oben stehenden Einträge.sind readings - die tauchen im config nicht auf.
Ist es normal, dass dann im plot unter desiredtemp die Temperatur nicht mehr angezeigt wird?nein, das sollte so nicht sein. Seit wann ist dies so?
Gruss
Martin
channel_01 |
CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Weather |
channel_02 |
CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate |
channel_03 |
CUL_HM_thermostat_1AD8D3_WindowRec |
2012-12-20_23:14:52 WZ_Heizungsventil Activity:unknown 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil set_3 % 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil CommandAccepted: yes 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil ValvePosition: 9 % 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil 9 % 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil battery: ok 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motorErr: ok 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motor: stop
in der Log des Wandthermostats taucht das auf
2012-12-20_23:14:52 WZ_Thermostat Activity:unknown 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat T: 20.3 H: 60 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat measured-temp: 20.3 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat humidity: 60 2012-12-20_23:15:42 WZ_Thermostat actuator: 3 %
Das Log des climate - channels
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DecalDay: sat 2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DispTempUnit: Celsius 2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-MdTempReg: central 2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DispTempHum: tempHumidity 2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DispTempInfo: actual 2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-MdTempValve: auto 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempList_State: verified 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListSat: 10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.5 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListSun: 10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.5 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListMon: 01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListTue: 01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListWed: 01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListThu: 01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri: 01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
Was schlägst du vor?
Die .cfg noch einmal löschen, das VD / TC und den HM LAN resetten und nocheinmal von vorne?
Stellt man das Wandthermostat auf "Auto" zeigt er im Log des Wandthermostats die "desired-temp" an. Da war es möglich einen Plot zu erstellen,
der soll / ist anzeigt.
Mit dem Wandthermostat auf "cent" kann ich ja die "desired-temp" ja nicht mehr auswerten.
sorry, irgendwie bin ich da zu doof dazu.
Ich habe alles noch einmal platt gemacht und neuinstalliert.
Jetzt habe ich im Gegensatz zu vorher zeigt er jetzt das Wandthermostat an (war vorher auch so)
channel_01CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Weather channel_02CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate channel_03CUL_HM_thermostat_1AD8D3_WindowRec
und dann das Thermostat nochmals einzeln
und das Heizungsventil einzeln.(neu)
Das war vorher nicht so.
In der Log des Heizungsventils taucht folgendes auf2012-12-20_23:14:52 WZ_Heizungsventil Activity:unknown 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil set_3 % 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil CommandAccepted: yes 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil ValvePosition: 9 % 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil 9 % 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil battery: ok 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motorErr: ok 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motor: stop
in der Log des Wandthermostats taucht das auf
2012-12-20_23:14:52 WZ_Thermostat Activity:unknown 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat T: 20.3 H: 60 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat measured-temp: 20.3 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat humidity: 60 2012-12-20_23:15:42 WZ_Thermostat actuator: 3 %
Das Log des climate - channels
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_
Climate R-DecalDay: sat .....
2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri: 01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
Was schlägst du vor?
Die .cfg noch einmal löschen, das VD / TC und den HM LAN resetten und nocheinmal von vorne?
Stellt man das Wandthermostat auf "Auto" zeigt er im Log des Wandthermostats die "desired-temp" an. Da war es möglich einen Plot zu erstellen,
der soll / ist anzeigt.
Mit dem Wandthermostat auf "cent" kann ich ja die "desired-temp" ja nicht mehr auswerten.
In der Log des Heizungsventils taucht folgendes auf2012-12-20_23:14:52 WZ_Heizungsventil Activity:unknown 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil set_3 % 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil CommandAccepted: yes 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil ValvePosition: 9 % 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil 9 % 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil battery: ok 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motorErr: ok 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motor: stopalso dien Heizventil meldet sich - auch gut Activity unknown sollte sich beim naechsten pruefen (10 min) auf alive aendern. Beim TC dann auch
2012-12-20_23:24:52 WZ_Heizungsventil Activity:alive
Die nächste war erst
2012-12-22_12:34:09 WZ_Heizungsventil Activity:unknown
in der Log des Wandthermostats taucht das auf
2012-12-20_23:14:52 WZ_Thermostat Activity:unknown 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat T: 20.3 H: 60 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat measured-temp: 20.3 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat humidity: 60 2012-12-20_23:15:42 WZ_Thermostat actuator: 3 %Passt auch. Der TC schickt 3% an das Ventil, Im ventil wird es mit set_3% angezeigt. das Ventil steht nich auf 9%
2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil set_16 % 2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil CommandAccepted: yes 2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil ValvePosition: 15 % 2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil 15 %Auf dem Ventil steht 15%
Das Ventil bekommt die Info geht auf 16%, bestätigt es und bleibt doch auf 15%
Im Log vom Wandthermostat steht
2012-12-22_12:31:08 WZ_Thermostat actuator: 16 %
Das Log des climate - channels
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DecalDay: sat .....2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri: 01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
Diese Werte sind vom TC geleldet worden - die sind also gesichert im TC eingestellt, da es ein Auslesen war.
Was schlägst du vor?
Die .cfg noch einmal löschen, das VD / TC und den HM LAN resetten und nocheinmal von vorne?nein - die Einstellungen sind doch erst einmal korrekt.
Stellt man das Wandthermostat auf "Auto" zeigt er im Log des Wandthermostats die "desired-temp" an. Da war es möglich einen Plot zu erstellen,
der soll / ist anzeigt.
Mit dem Wandthermostat auf "cent" kann ich ja die "desired-temp" ja nicht mehr auswerten.die Auswertung und den Plot habe ich mit nicht angesehen. Letztlich muss im 'cent' Betrieb die Soll-temp von der Zentrale kommen - also die 'desired-temp'. Im Auto-mode hingegen holt der TC die Temperatur aus dem Regelprogramm - also das eingegebene Regelverhalten. Ich habe noch nicht aufgepasst, ob bei Auto die Desired-temp rueckgemeldet wird.
Wenn du also den sollwert plotten willst musst du (nehme ich an) den mode beachten:
- Manuell: desired-temp wird per event gemeldet und in die Readings eingetragen
- cent: desired-temp wird von der Zentrale verschickt und sollte auch in desired-temp stehen
- auto: die soll temperatur steht in den Wochenvorgaben. Ob desired-temp upgedated wird ist mir nicht klar, habe ich noch nicht aufgepasst. Ein manuelles einstellen sollte ueberschrieben werden, ist ja auto mode.
2012-12-21_00:02:38 WZ_Thermostat desired-temp: 20.0
Kannst du dein Problem noch einmal beschreiben?
- funktionieren die Modi nicht? Welcher hat ein Problem?
- du hast Probleme mit dem Plot - aber operationell ist alles ok?
- das Ventil wird gesteuert oder nicht?
Gruss
Martin
2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil battery: ok 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motorErr: ok 2012-12-20_23:15:42 WZ_Heizungsventil motor: stop
also dein Heizventil meldet sich - auch gut Activity unknown sollte sich beim naechsten pruefen (10 min) auf alive aendern. Beim TC dann auch
Wie oft passiert die Überprüfung?
2012-12-20_23:24:52 WZ_Heizungsventil Activity:alive
Die nächste war erst
2012-12-22_12:34:09 WZ_Heizungsventil Activity:unknown
in der Log des Wandthermostats taucht das auf
2012-12-20_23:14:52 WZ_Thermostat Activity:unknown 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat T: 20.3 H: 60 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat measured-temp: 20.3 2012-12-20_23:15:22 WZ_Thermostat humidity: 60 2012-12-20_23:15:42 WZ_Thermostat actuator: 3 %Passt auch. Der TC schickt 3% an das Ventil, Im ventil wird es mit set_3% angezeigt. das Ventil steht nich auf 9%Das verstehe ich nicht.
Aktuell steht im Log vom Ventil2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil set_16 % 2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil CommandAccepted: yes 2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil ValvePosition: 15 % 2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil 15 %Auf dem Ventil steht 15%
Das Ventil bekommt die Info geht auf 16%, bestätigt es und bleibt doch auf 15%
Im Log vom Wandthermostat steht
2012-12-22_12:31:08 WZ_Thermostat actuator: 16 %
Das passt doch nicht oder?
Das Log des climate - channels
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DecalDay: sat .....2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri: 01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
Diese Werte sind vom TC geleldet worden - die sind also gesichert im TC eingestellt, da es ein Auslesen war.
Was schlägst du vor?
Die .cfg noch einmal löschen, das VD / TC und den HM LAN resetten und nocheinmal von vorne?nein - die Einstellungen sind doch erst einmal korrekt.
Stellt man das Wandthermostat auf "Auto" zeigt er im Log des Wandthermostats die "desired-temp" an. Da war es möglich einen Plot zu erstellen,
der soll / ist anzeigt.
Mit dem Wandthermostat auf "cent" kann ich ja die "desired-temp" ja nicht mehr auswerten.die Auswertung und den Plot habe ich mit nicht angesehen. Letztlich muss im 'cent' Betrieb die Soll-temp von der Zentrale kommen - also die 'desired-temp'. Im Auto-mode hingegen holt der TC die Temperatur aus dem Regelprogramm - also das eingegebene Regelverhalten. Ich habe noch nicht aufgepasst, ob bei Auto die Desired-temp rueckgemeldet wird.
Wenn du also den sollwert plotten willst musst du (nehme ich an) den mode beachten:
- Manuell: desired-temp wird per event gemeldet und in die Readings eingetragen
- cent: desired-temp wird von der Zentrale verschickt und sollte auch in desired-temp stehen
- auto: die soll temperatur steht in den Wochenvorgaben. Ob desired-temp upgedated wird ist mir nicht klar, habe ich noch nicht aufgepasst. Ein manuelles einstellen sollte ueberschrieben werden, ist ja auto mode.Hier scheint es bei mir zu klemmen. Normal kann man über drücken der OK Taste ja sehen, was gerade "desire-temp" ist. Bei mir steht immer 20°C egal, welche Uhrzeit ist. Die Logs zeigen auch, dass im Wohnzimmer immer um die 20°C waren, also keine Änderung zwischen 18°C und 20,5°C.
Im FHEM bleibt die desired-temp auch immer auf 20°C, letzte Änderung vor 1,5 Tagen2012-12-21_00:02:38 WZ_Thermostat desired-temp: 20.0
Kannst du dein Problem noch einmal beschreiben?
- funktionieren die Modi nicht? Welcher hat ein Problem?Ich bekomme es mit Auto / Cent nicht hin, dass die Heizung nach den "Zeit / Temperaturwünschen" geregelt wird.
2012-12-20_23:24:52 WZ_Heizungsventil Activity:alive
Die nächste war erst
2012-12-22_12:34:09 WZ_Heizungsventil Activity:unknownunknown gibt es eigentich nur nach einem Restart oder einer neuanmeldung des Device beim actionDetector
Aktuell steht im Log vom Ventil2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil set_16 % 2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil CommandAccepted: yes 2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil ValvePosition: 15 % 2012-12-22_12:31:08 WZ_Heizungsventil 15 %Auf dem Ventil steht 15%
Das Ventil bekommt die Info geht auf 16%, bestätigt es und bleibt doch auf 15%
Im Log vom Wandthermostat steht
2012-12-22_12:31:08 WZ_Thermostat actuator: 16 %
Das passt doch nicht oder?
da hast du recht. Es kann sich um einen Rundungsfehler handeln. FHEM muss die Werte erst in % umrechnen.
Das Log des climate - channels
2012-12-20_23:25:22 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate R-DecalDay: sat .....2012-12-20_23:25:24 CUL_HM_thermostat_1AD8D3_Climate tempListFri: 01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5
Diese Werte sind vom TC geleldet worden - die sind also gesichert im TC eingestellt, da es ein Auslesen war.
Was schlägst du vor?
Die .cfg noch einmal löschen, das VD / TC und den HM LAN resetten und nocheinmal von vorne?nein - die Einstellungen sind doch erst einmal korrekt.
Stellt man das Wandthermostat auf "Auto" zeigt er im Log des Wandthermostats die "desired-temp" an. Da war es möglich einen Plot zu erstellen,
der soll / ist anzeigt.
Mit dem Wandthermostat auf "cent" kann ich ja die "desired-temp" ja nicht mehr auswerten.die Auswertung und den Plot habe ich mit nicht angesehen. Letztlich muss im 'cent' Betrieb die Soll-temp von der Zentrale kommen - also die 'desired-temp'. Im Auto-mode hingegen holt der TC die Temperatur aus dem Regelprogramm - also das eingegebene Regelverhalten. Ich habe noch nicht aufgepasst, ob bei Auto die Desired-temp rueckgemeldet wird.
Wenn du also den sollwert plotten willst musst du (nehme ich an) den mode beachten:
- Manuell: desired-temp wird per event gemeldet und in die Readings eingetragen
- cent: desired-temp wird von der Zentrale verschickt und sollte auch in desired-temp stehen
- auto: die soll temperatur steht in den Wochenvorgaben. Ob desired-temp upgedated wird ist mir nicht klar, habe ich noch nicht aufgepasst. Ein manuelles einstellen sollte ueberschrieben werden, ist ja auto mode.Hier scheint es bei mir zu klemmen. Normal kann man über drücken der OK Taste ja sehen, was gerade "desire-temp" ist. Bei mir steht immer 20°C egal, welche Uhrzeit ist. Die Logs zeigen auch, dass im Wohnzimmer immer um die 20°C waren, also keine Änderung zwischen 18°C und 20,5°C.
Im FHEM bleibt die desired-temp auch immer auf 20°C, letzte Änderung vor 1,5 Tagen2012-12-21_00:02:38 WZ_Thermostat desired-temp: 20.0Der mode ist hier sicher wichtig. Das Wochenprogramm ist nur im Auto mode relevant. desired-temp wird im cent-mode von der Zentrale (also FHEM) und im manuell mode vom TC (dem einstellraedchen) vorgegeben.
das klappt bei mir zu 100%.
Wenn ich den Mode umschalte sehe ich auch bei 'set' am tc immer die gegebene temp.
Kannst du dein Problem noch einmal beschreiben?
- funktionieren die Modi nicht? Welcher hat ein Problem?Ich bekomme es mit Auto / Cent nicht hin, dass die Heizung nach den "Zeit / Temperaturwünschen" geregelt wird.nur auto beutzt die zeitvorwahl. bei Cent muss die Zentrale immer schalten
Müsste ich dann nicht zu den gewünschten Zeit im Log einen Eintrag sehen?
Die Wohnung ist schlecht isoliert und wird schnell kalt, daher denke ich, dass da nichts bzgl. der Regelung passiert.
Es bleibt immer um die 20.5 °C, die Ventilstellung bleibt bei ~15 % / 16% und das es nachts nur noch 18°C..
tempListFri |
01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 |
tempListMon |
01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 |
tempListSat |
10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.5 |
tempListSun |
10:00 19.5 23:30 20.5 24:00 19.5 |
tempListThu |
01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 |
tempListTue |
01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 |
tempListWed |
01:00 18.0 12:00 18.5 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5 |
Gruss
Martin
Hallo,
ich habe noch einmal getestet, was man mit dem 'rad' einstellen kann - und fasse noch einmal zusammen, was ober schon gesagt wurde
Mode "Manu"
- die temperatur wird vom User 'am device' vorgegeben (rad).
- die Temp kann von fhem nicht abgefragt werden.
Bei einer Aenderung kann sie aber mitgelesen werden
=> wird der Mode nach "Cent" geaendert wird desired-temp auf desired-temp-cent gesetzt
=>!!! wird mit dem Rad einen neue Temp eingestellt schickt FHEM diese an den TC. Somit kann man auch 'remote' die temperature der Zentrale einstellen
Ich werde die eine Version heute bereit stellen
Gruss Martin
> Mode "Cent"
> - ist der TC in diesem Mode wird die desired-temp Einstellung aus der Zentrale uebernommen
> - wird der Mode geaendert und kommt zurück auf 'Cent' ist die gesetzte temp die, welche aus der Zentrale eingestellt wurde.
>
> neu in naechster Version:
> => Die Temp aus der Zentrale (FHEM) wird in desired-temp-cent angezeigt
> => wird der Mode nach "Cent" geaendert wird desired-temp auf desired-temp-cent gesetzt
> =>!!! wird mit dem Rad einen neue Temp eingestellt schickt FHEM diese an den TC. Somit kann man auch 'remote' die temperature der Zentrale einstellen
a) bitte _nur_ im Mode "cent" so implementieren.
b) bitte nur dann implementieren, wenn man das auch abstellen kann (per attr). Weil, es soll ja auch Zeitgenossen geben, die die Temperatur gegen Anderungen schützen wollen und dafür den cent-mode nehmen. Weil da nur die Zentrale das sagen hat.
mein thermostat ist nach 45 minuten wieder zuruck auf die vom FHEM eingestellte Cent temp, nachdem Ich die ubers rad geändert hatte.--Johan
--
Nope, erst entdeckt uber status request..Hatte aber in genau dieser zeit auch missing Ack, also bin nicht sicher ob es keine meldung oder storung war.
Cent temp ist 22, eingesteld uber FHEM, weil im Cent modus
2012-12-26_20:25:55 Thermostaat_bureel actuator: 11 %
Am rad drehen:
2012-12-26_20:27:25 Thermostaat_bureel desired-temp: 26.5
2012-12-26_20:27:26 Thermostaat_bureel desired-temp: 26.5
2012-12-26_20:27:26 Thermostaat_bureel desired-temp: 26.5
2012-12-26_20:27:47 Thermostaat_bureel Activity:alive
2012-12-26_20:28:37 Thermostaat_bureel T: 22.6 H: 46
2012-12-26_20:28:37 Thermostaat_bureel measured-temp: 22.6
2012-12-26_20:28:37 Thermostaat_bureel humidity: 46
Actuater geht hoch:
2012-12-26_20:28:57 Thermostaat_bureel actuator: 73 %
2012-12-26_20:31:24 Thermostaat_bureel T: 22.7 H: 45
2012-12-26_20:31:24 Thermostaat_bureel measured-temp: 22.7
2012-12-26_20:31:24 Thermostaat_bureel humidity: 45
Und Actuator geht wieder runter:
2012-12-26_20:31:44 Thermostaat_bureel actuator: 5 %
Mal nachfragen:
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel T: 22.8 H: 45
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel measured-temp: 22.8
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel humidity: 45
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel CommandAccepted: yes
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel CommandAccepted: yes
2012-12-26_20:33:57 Thermostaat_bureel desired-temp: 22.0
desired-temp sollte jetzt immer dem Wert entsprechen, der am TC als 'set' angezeigt wird. Ausnahme ist der Auto-mode.
Es wäre vielleicht eher sinnvoll, die desired-temp nur bei Änderungen zu loggen. Das TC schickt von sich aus beim Mode-Wechsel nur dann ein neues desired-temp, wenn es sich durch den Mode-wechsel ändert. Meins jedenfalls.
Von daher halte ich es für Funkverschmutzung, die immer abzufragen. Wenn sich die ändert, kommt die doch automatisch.