Bevor das wirklich eintritt, koennte man auch einen aktuellen fhem oder
das hochdrehen des loglevels versuchen :)
Nicht anders bzw. besser als 4.8. Laut cvs diff wurde einiges geaendert, ich
meine es waren hauptsaechlich "kosmetische" Aenderungen.
also, �hnliche Probleme hatte ich auf einer NAS Linkstation LS2 mit
ftdi_sio und einer FHZ1300.
Die L�sung war vor dem Start von FHEM folgendes Kommando um die
Parameter f�r ttyUBS0 richtig zu setzen:
stty -icrnl -ixon -opost -isig -icanon -iexten -echo < /dev/ttyUSB0
Danach hat es bei mir nie Aussetzer gegeben.
Das Kommando nutze ich heute noch, allerdings mit usbserial und CUL.
Gru�,
Olaf
Axel schrieb:
> Hallo Rudolf et al.
>
> On 6 Sep., 10:16, Rudolf Koenig <inf...@koeniglich.de> wrote:
>> Nicht anders bzw. besser als 4.8. Laut cvs diff wurde einiges geaendert, ich
>> meine es waren hauptsaechlich "kosmetische" Aenderungen.
>
> Ok, dann fasse ich mal FAQ-m��ig zusammen, f�r all diejenigen, die
> FHEM an einem Synology NAS betreiben und �hnliche Probleme mit FS20
> Sendern haben solten:
>
> Q: Mein FS20 Sender (z.B. FTK, PIRI, etc.) scheint nur direkt nach der
> Anmeldung im FS20 System (Eingabe Hauscode etc.) zu funktionieren.
> Nach einem Neustart kommen keine Meldungen mehr an.
>
> A: Es kann sein, da� FHEM die serielle (USB-)Schnittstelle via
> ftdi_sio.so Kernel-Modul nicht immer richtig initialisieren kann.
>
> Folgende Schritte sind zum Eingrenzen des Problems n�tig:
>
> 1) Loglevel auf 5 hochsetzen mit 'setdefaultattr loglevel 5' oder via
> Webinterface
> 2) FS20 Sender ausl�sen
> 3) Finden sich im Logfile Zeilen wie diese:
> "Bad CRC message, skipping it (Bogus message follows)" oder "Bogus
> message received, skipping to start character "
> gibt es Probleme mit der Initialisierung der USB-Schnittstelle
> (Byte(s) werden beim Empfang verschluckt).
>
> L�sung:
>
> Ein re-initialisieren der Schnittstelle behebt das Problem bis zum
> n�chsten Reboot.
> F�gen Sie also in ihr Startscript, z.B. in /usr/local/etc/rc.d nach
> dem Start von FHEM den Befehl zum Neu-Einlesen der Config-Datei ein.
> So k�nnte das dann aussehen:
>
> # Starte FHEM
> if test -r /pfad/zur/config/datei/fhem.cfg -a -x /pfad/zum/FHEM/code/
> fhem.pl ; then
> echo "Starte FHEM"
> /opt/bin/perl /pfad/zum/FHEM/code/fhem.pl /pfad/zur/config/datei/
> fhem.cfg
>
> # Ein wenig Zeit zum Berappeln geben
> sleep 2
>
> # Re-Init durch neu-einlesen der Config-Datei
> /pfad/zum/FHEM/code/fhem.pl 7072 rereadcfg
>
> fi
>
--
------------------------------------------------------------------------
Dr. Olaf Droegehorn
General Manager Tel. : +49-561-82020-410
DHS - Computertechnik GmbH Fax. : +49-561-82020-399
Carlsdorfer Stra�e 3 E-Mail: O.Droe...@dhs-computertechnik.de
WEB: www.dhs-computertechnik.de
D-34128 Kassel
------------------------------------------------------------------------