> so siehts bei mir aus ...
>
> define Zaehler_WP CUL_EM 1 75 900 0.19 5.90
Kurzer Hinweis:
Diese definition gilt nur für den EM1000WZ!
Mit Hilfe von autocreate sah es bei mir mit EM1000EM so aus:
define NAME CUL_EM 7
Aus der commandreference:
define <name> CUL_EM <code> [corr1 corr2 CostPerUnit
BasicFeePerMonth]
<code> ist dabei die Frequenz - für EM1000EM ist das 5-8.
Die beiden Corr-Werte für den WZ sind je nach Stromzähle einzustellen.
Für den EM1000EM braucht man diese NICHT anzugeben, da FHEM scheinbar
selber erkennt, welcher Typ des EM1000 vorhanden ist. Wenn man noch
die CostPerUnit drin haben will, könnte es sein, dass man corr1 und
corr2 trotzdem definieren muss. Laut commandreference ist für EM1000EM
corr1 = 0.01 und corr2 = 0.001
Wenn man sich die täglichen & monatlichen Werte in eine Logdatei
schreiben lassen will (das wird per default nicht gemacht), kann man
folgendes definieren:
define FileLog_NAME_DAILY FileLog /var/log/fhem/NAME_DAILY-%Y.log
NAME:cum_.*
Wichtig: das letzte "cum" KLEIN schreiben! Sonst gehts nicht -
zumindest nicht in meiner aktuelle Version.