HM-LC-Dim1TPBU-FM dimmen

410 views
Skip to first unread message

wopl

unread,
Sep 20, 2012, 9:55:06 AM9/20/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo,
habe o.g. Homematic Dimmer (Unterputz).
- kann man dem Teil irgendwie beibringen, daß er bei Tasterbetätigung ganz langsam (10s oder so) hoch und runter dimmt?
- wie kann ich unter FHEM langsam runterdimmen? Raufdimmen geht ja mit: set xyz 50 10 0. Wenn ich dann auf 25 runterdimmen will, geht erst das Lämpi aus und dimmt dann wieder auf 25 hoch.... :-(

Irgendwelche Ideen oder Workarounds? (geht unter FS20 ja irgendwie alles ein wenig einfacher).

Gruß Wolfram

Martin

unread,
Sep 20, 2012, 1:42:36 PM9/20/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo Wolfram,


habe o.g. Homematic Dimmer (Unterputz).
- kann man dem Teil irgendwie beibringen, daß er bei Tasterbetätigung ganz langsam (10s oder so) hoch und runter dimmt?
klar - ist aber etwas versteckt. Ob du an die eingebauten 'links' mit der HM software kommst weis sich nicht. Ich arbeite gereade an einer HM vesion für FHEM in der du dies machen kannst.
Du musst erst die 'internen Schalter' sichtbar machen, dann kannst du ihr schaltverhalten anpassen - auch die Dimmzeit. Hinweis: Die Dimmzeit laesst sich für jeden gepairten Schalter separat einstellen - anders gesagt - muss für jeden gepairten Schalter separat eingestellt werden. Die eingebauten Schalter werden auch nur als eine gepairter kanal gesehen.
 
- wie kann ich unter FHEM langsam runterdimmen? Raufdimmen geht ja mit: set xyz 50 10 0. Wenn ich dann auf 25 runterdimmen will, geht erst das Lämpi aus und dimmt dann wieder auf 25 hoch.... :-(
komisch. Nach Anleitung ist pct <helligkeit> <dauer> <Rampe> zu programmieren.  Also 50%, 10s dauer, sofort.
Bei 0 gibt es glaube ich eine Ausnahme, die wird evtl Ignoriert, keine Ahnung warum. Geht alles wie aus dem Lehrbuch
 

Irgendwelche Ideen oder Workarounds? (geht unter FS20 ja irgendwie alles ein wenig einfacher).

Die Moeglichkeiten von FS20 kenne ich nicht
Gruß
Martin
 