Hilft das?
in Kurzform (ich dachte eigentlich, daß bereits ganz oben gepostet zu haben):
- zwei Taster (räumlich entfernt voneinander),
ein Dimmer.
- Ein Leerlauf-Taster ist wohl nicht "erlaubt"... Mindestlast erforderlich
- Unterputz-Taster-Sender ist nicht gewünscht
- Hand-Funk-Sender sind nicht gewünscht, da sich der Taster im Design von der Hausinstallation nicht unterscheiden soll.
Wenns irgendwie nicht geht, muß ich mir was Neues einfallen lassen.
Es fehlen mir immer noch ein Details
in Kurzform (ich dachte eigentlich, daß bereits ganz oben gepostet zu haben):
- zwei Taster (räumlich entfernt voneinander),was fuer Taster? Mechanische? Mit Kabel? Wohin? Zum Dimmer oder zur Hutschiene?
ein Dimmer.Welcher Type? Wie Steuerbar?
- Ein Leerlauf-Taster ist wohl nicht "erlaubt"... Mindestlast erforderlichwas ist ein Leerlauf-Taster un dwo soll der hin
- Unterputz-Taster-Sender ist nicht gewünschtok - demnach haben die Taster draehte - aber wohin? Was kann man anschliessen?
- Hand-Funk-Sender sind nicht gewünscht, da sich der Taster im Design von der Hausinstallation nicht unterscheiden soll.
Wenns irgendwie nicht geht, muß ich mir was Neues einfallen lassen.
Verstanden habe ich: einen Dimmer anzusteuern von mehr als einer schaltstelle und keines der Bauteile soll eine Batterie beinhalten - ausserdem alles unterputz.
- Welchen Dimmer hast du? Manche habe auch direkt einen Schalteingang an dem ueber Draht schalter anschliessen kann
- Taster mit 220V versorgung kenne ich jetzt keine, will aber nichts heissen.
- Markus Bloch hat recht, die 'U' serie von HM ist nicht als Taster geeignet - keines der Devices
=> es stellt kein Problem dar, einen Dimmer von mehreren Orten anzusteuern - fuer HM kann ich sagen: auch in beliebiger Form: Treppenhaus,dimmer verzoegerungen von jedem Schalter individuell. Koennen andere evtl. auch
=> das Problem ist evtl nur der 'taster ohne Batterie unterputz' - jedenfalls in serien, die auf Funk pasieren. Das ist bei denen programm keine Kabel zu haben.
Gruss
Martin
>>Hat der Dimmer von HM nicht Schaltereingänge? Kannst du die nicht einfach nehmen?Es gibt keinen HM-Phasenabschnittdimmer für die Hutschiene
>>Das mit der Mindestlast ist sekundaerseitig - hat wohl mit dem Aufbau der Ansteuerung nichts zu tun.
das seh ich wohl ein bischen anders