M-Bus Hilfe

991 views
Skip to first unread message

Stefan

unread,
Nov 27, 2012, 11:37:23 AM11/27/12
to fhem-...@googlegroups.com

Hallo,

 bei mir wird am Donnerstag der Kaltwasser und der Warmwsserzähler von Minol ausgetauscht.

Beide Zähler werden mit einem "M-Bus" ausgestattet sein. Nun stellt sich mir die Frage,

wie ich ich die Daten nach FHEM bekomme. Ich brauche hierfür keine Funklösung, da mein

Raspberry Pi unweit von den Wasserzähler steht und nichts gegen eine Kabellösung spricht.

Leider habe ich hierzu keinerlei Erfahrung und bräucht bitte einen Lösungsvorschlag der

auch ins Budget passt. :) Hat jemand von euch so etwas schon am laufen und kann mir helfen?

Vielen Dank in voraus!

Gruß

Stefan

Stefan

unread,
Nov 29, 2012, 9:28:38 AM11/29/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo zusammen,
 
der Monteur von Minol war heute da und hat dann die beiden Wasserzähler gewechselt.
Jetzt sind an den Zählern je ein zweiadriges Kabel dran.
Aber wie gehts jetzt weiter? Der Monteur meinte das mit jedem verbrauchten Liter Wasser
ein "ping" auf dem Kabel liegt.....
 
Über Hilfe zu den oben gestellten Frage würde ich mich sehr freuen! :)
 
Gruß
Stefan
 

joachim herold

unread,
Nov 29, 2012, 10:08:50 AM11/29/12
to fhem-...@googlegroups.com
Moin Stefan,

Als erstes,
http://de.wikipedia.org/wiki/M-Bus_%28Feldbus%29

Du benoetigst einen Umsetzer auf RS232, dann musst Du ein entsprechendes Modul fuer FHEM schreiben, und das ganze in FHEM einbinden.
Nach meinem Kenntnissstand gibt es noch kein FHEM-Modul dafuer.
Wenn Du das Modul geschrieben hast, waere es schoen, wenn Du es uns zur Verfuegung stellst.

gruss Joachim

Turbokid

unread,
Dec 3, 2012, 3:22:24 AM12/3/12
to fhem-...@googlegroups.com
Moin,
wenn an dem Wasserzähler(Slave) schon ein Auslesegerät(Master) hängt wird es nicht einfach. Du müsstes dann quasi einen Slave einbauen der alles mitliest und kannst nicht selbst fragen. Wenn der Master also nur alle 24H fragt, kannst du auch nur alle 24H mitlesen.
Konverter gibt es zB von der Firma Relai

Stefan

unread,
Dec 3, 2012, 1:19:36 PM12/3/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo zusammen,
 
ich danke euch für eure Unterstützung! Mittlerweile konnte ich ein wenig
Licht ins dunkle bringen.  Es handelt sich hierbei nicht um einen M-Bus!
Die Zähler besitzen Reed-Relais-Kontakte, die proportional zum Verbrauch geschaltet werden.
Ich stelle mir jetzt mit meiner Unwissenheit vor, das dieses doch etwas einfacher sein wird
dieses abzufragen und mit FHEM auszuwerten. Nur wie??
Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen!
 
Gruß 
Stefan

joachim herold

unread,
Dec 3, 2012, 1:24:42 PM12/3/12
to fhem-...@googlegroups.com

Stefan

unread,
Dec 3, 2012, 2:23:42 PM12/3/12
to fhem-...@googlegroups.com
Hallo Joachim,
 
vielen Dank! Das sieht schonmal ziemlich gut aus. Der Gedanke ist gut!
Nicht das schon einen EM 1000 WZ ca 30 cm von den Wasserzähler an der Wand hängen habe .... :)
Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
 
Gruß
Stefan

Stefan

unread,
Dec 3, 2012, 2:57:33 PM12/3/12
to fhem-...@googlegroups.com
Oh man, die Welt kann sooo einfach sein. :)
Ich habe gerade mal mit dem Multimeter an der Wasseruhr gemessen was passiert wenn 1 Liter verbraucht wird. Und siehe da,
es wird ein "Kurzschluß" erzeugt. Da ich hier  noch ein 2-/4-Kanal-Sendemodul S4M  (http://www.elv.de/2-4-kanal-sendemodul-s4m-komplettbausatz.html)
rumliegen gehabt habe , habe das Teil mal versuchsweise an einen Taster angeschlossen und siehe da: ES GEHT!!! :)
Somit habe ich sogar eine Sekundengenaue Verbrauchszählung! ;)
Somit wird die nächste Aufgabe sein, die Daten in FHEM vernünftig aufzubereiten.
Aber dazu später mehr. Morgen früh ist die Nacht vorbei. ;)
Gruß
 
Stefan
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages