Hallo,
ist zwar schon länger her, daß ich es eingerichtet habe, aber mal sehen...
Ich habe eibd auf einer Fritzbox laufen mit IP 192.168.178.1
Als Gateway habe ich ein Siemens N148/22. Dieser habe ich die statische IP 192.168.178.20 verpaßt. Standardmäßig kommuniziert sie über den Port 3671.
So sieht mein Aufruf von eibd aus:
eibd -T -S -D -d/var/media/ftp/Generic-MiniSDReader-00/eibd.log -i ipt:
192.168.178.20:3671Ich habe die Log-Datei explizit mit angegeben. Ob eibd ohne diese Angabe eine Log-Datei anlegt und wo weiß ich auch nicht.
In FHEM steht dann folgende Angabe:
define SRIED TUL eibd:192.168.178.1 0.0.1
Die Gruppenadresse 0.0.1 für KNX habe ich im ETS konfiguriert.
Du solltest vielleicht mal Folgendes untersuchen:
Stimmt die zugewiesene Gruppenadresse von ETS und eibd überein?
Falls die Weinzierl Schnittelle nur eine Tunneling-Verbindung unterstützt: Ist ETS beendet?
Unterstützt die Weinzierl überhaupt Tunneling?
Mehr Gruppenadressen zuzuweisen wird auch nichts nutzen - das ist KNX intern. Wenn, dann müßtest die mehr IP Adressen zuweisen, damit du über ETS und eibd gleichzeitige Tunnelingverbindungen aufbauen kannst.
Gruß