Hi Seb,
> Ich habe gerade den ersten Aufbau meiner FHEM Anlage erfolgreich
> eingerichtet.
Glückwunsch!
> - Kann man bei Dimmern auch Zustände definieren, die direkt einen
> Zustand ansprechen?
> Also nicht nur einen on/off Button auf der Raum-Seite, sondern z.b.
> auch einen 50% Button.
Jepp, geht. Es gibt mehrere Wege, je nachdem, wie Du's machen
möchtest.
1. Dem Sensor (Schalter, zB btn1) und dem Aktor (Dimmer, zB Lampe)
unterschiedliche Hauscodes geben (indirektes Pairing).
Dann definierst Du ein notify:
define Lampe50 notify btn1 set Lampe dim50%
Siehe:
http://fhem.de/commandref.html#set ,
http://fhem.de/commandref.html#FS20
2. Wenn für das Schalten zu 50% nur das webfrontend nötig ist, kannst
Du btn1 als dummy definieren.
Ein dummy-device ist in fhem genauso bedienbar wie ein 'echtes'
Objekt, sendet aber (ohne notify) keine FS20-Funksequenz.
Siehe:
http://fhem.de/commandref.html#dummy
> - Kann man Presets erstellen? z.B. "TV-Gucken" sodass mit einem Tasten/
> Knopfdruck in der Web-Oberfläche bestimmte Lampen ausgehen, andere
> runterdimmen... Also mehrere set Aktionen auf einen
> benutzerdefinierten Button.
Auch dafür gibt's mehrere Möglichkeiten:
1. Alle relevanten Aktoren an denselben Sensor anlernen.
2. Die relevanten Aktoren mit structure zu einer Gruppe zusammenfassen
und dann die Gruppe schalten.
Siehe:
http://fhem.de/commandref.html#structure
3. Wie oben ein notify definieren, mit dem Du die Liste Deiner Aktoren
schaltest, zB
define MehrereAn notify btn2 set Lampe1,Lampe2,Lampe3 on
define MehrereAn notify btn2 set Lampe1,Lampe2,Lampe3 %
Die Definitionen der einzelnen Befehle findest Du in der commandref
http://fhem.de/commandref.html
Mit Erklärungen im 'fhem für Einsteiger'
http://fhem.de/fhem-fuer-Einsteiger_V1.pdf , siehe dort zB Seiten
9-12.
Gib mal bescheid ob Du's hinbekommen hast.
Gruß,
Uli