Hallo,
ich habe leider kein Google-Account und möchte mir vom Büro aus auch keines Anlegen, daher auf diesem Weg. Ich bin ganz neu im Thema (seid gestern) und habe das unten stehende Problem auch. Wobei es bei mir so ist, das die FHT80b-V2 einwandfreie Werte liefern, bei den FHT80b-V3 aber keine aktuelle Temeratur geliefert
Vielleicht hilft das ja weiter, das Problem einzugrenzen. Ich were am Wochenende noch ein wenig experimentieren.
Momentan habe ich allerding noch keine FHEM installiert, sondern Arbeite mit dem CUL via Terminal. Ich habe auch noch eine FHT8-SA, die zeigt bei den FHT809b-V3 ebenfalls keine Temperaturen.
Viele Grüße,
Carsten
> ich habe im Haus 4 FHT's h ngen wobei ich von zwei St ck regelm ig eine
> aktuelle Temperatur bekomme, von zwei FHT's bekomme ich aber nur die
> Soll-Temperatur und den Aktorwert...
Merkwuerdig. Zum Verstaendnis braeuchte ich noch die Angben, ob an dem Computer
ein FHZ oder ein CUL angeschlossen ist, und ob es noch weitere "FHT-Hosts", wie
z.Bsp ein FHZ1000 (nicht PC) oder andere Rechner mit einem FHZ*PC noch in der
Naehe sind.
Ventilwerte kriegt man mit einem CUL auch beim fehlenden FHT<->CUL Paarung mit,
aber Soll-Temperaturen nur dann, falls eine Paarung existiert und aktiv bedient
wird. Und dann sendet der FHT die Ist-Temperatur freiwillig alle 15 Minuten.
Falls keine weiteren FHZ's existieren, dann tippe ich auf einem FHT Fehler.
--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-...@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+...@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Am 29.10.2010 17:39, schrieb Michael Röhrig:
> der eine FHT von den zweien die keine IST-Temperatur senden sendet seit
> heute Nach 4 Uhr wieder die Temperatur.
wenn die FHT mit der Zentrale richtig gepaart ist, beisst Dich
vermutlich ein Standardproblem.
Ups, es ist nicht in der FAQ beschrieben... Ich hole es demnaechst nach.
define foo at *00:40:00 set TYPE=FHT time
scheint zu genuegen, die FHTs daran zu erinnern, dass sie noch einen
Meister haben, dem sie zu melden haben. Alternativ zu time geht auch
report1 255 report2 255 oder refreshvalues (deprecated?).
Gruesse,
Boris
ich habe die FHT im Bad (das ist die die nicht wollte) nochmal auf na
gesetzt und die Temperatur gesetzt...
...stand danach auf on, sollte also jetzt gepaart sein.
Hab mir dann nochmal das Logfile von dem einen FHT angesehen, dass sich
heute fr�h erholt hat...
...um 4:00Uhr habe ich mit Set xxx report1 255 report2 255 die Werte
angefordert...
...die erste gemessene Temperatur kam aber erst um 5:26Uhr...
...und ab dann auch nicht wirklich regelm��ig...
Mal sehen ob sich die FHT im Bad noch erholt...
Hat noch einer einenTipp f�r mich???
Viele Gr��e
Michael
Am 29.10.2010 18:36, schrieb Dr. Boris Neubert:
> Hallo,
>
Da ist offensichtlich fhtsoftbuffer aktiv, was in der Version 5.0 im
Zusammenhang mit einem CUL eher kontraproduktiv ist. Bei der CVS Version
(fuer cvs-phobiker http://www.dhs-computertechnik.de/downloads/fhem-cvs.tgz)
ist es eher egal.
Falls Du es naeher debuggen willst, dann hilft ein "set CUL raw X61", d.h. das
CUL sollte auch die FHT Protokollnachrichten ans fhem melden, und ein "inform
timer" im telnet, siehe auch
http://fhemwiki.de/index.php/Hauskode_der_FHZ1300_herausfinden
> Der ganze Mist hat erst angefangen, nachdem ich die FH8v direkt
> ansprechen wollte und dies nun wieder r�ckg�ngig gemacht habe.
Was steht denn in den jeweiligen Puffer der CUL?
T02 (FHT80b Puffer) sollten die Hex-Codes der Befehle stehen.
T10 (FHT8v Puffer) sollte leer sein.
Nur zur Sicherheit:
- fhtsoftbuffer ist nicht gesetzt, und
- die aktuelle fhem- und culfw-Versionen aus dem CVS sind im Einsatz?
Gruesse,
Boris
Das passiert mWn wenn man das Geraet neu paart oder die Batterie entfernt.
> Abschlie�end noch die Frage, wieso h�ngt sich die Verbindung oder wie
> auch immer, genau im 00:40:00 Uhr auf??
Die Verbindung war laut Log schon vorher (20:19) gestoert.
> Liegt das evtl. an dem "Reminder" welcher in der fhem.cfg drin h�ngt?
Was macht denn dieser Reminder? Vor irgendwelchen resets bitte volgendes pruefen:
- was ist in den FHT80b Puffer des CUL (get CUL raw T02)
- was ist in den FHT8v Puffer des CUL (get CUL raw T10)
- empfaengt das CUL andere Signale (S300, etc)
- kann man via CUL Daten aussenden (FS20, andere FHTs)
- reagiert das Ventil nach manuelles verstellen der FHT80b-Teperatur?
ich habe mich nochmal auf die Suche gegeben um heraus zu finden wo jetzt
genau das Problem liegt, dass einige von meinen FHT's keine aktuelle
Temperatur liefern und auch ein Anfordern der Reports um die
"vergesslichen" FHT's daran zu erinnern hilft nicht immer und wenn nur
zeitweise...
Auf dem Weg zur Fehlereingrenzung half "Aldi Nord", dort habe ich zwei
S�tze ergattern k�nnen.
Danach ging's auf die Suche:
1.) Schritt: einen der neuen FHT's einbauen und am FHEM anmelden...
...Trommelwirbel...
...l�uft seit dem ohne Ausf�lle.
2.) Schritt: eine der "Problem FHT's" gegen eins vom Aldi austauschen
(alles gleich gelassen, Code �bernommen), angemeldet...
...Trommelwirbel...
...l�uft seit dem ohne Ausf�lle.
Jetzt packt mich der Ehrgeiz... Leider gab's bei Aldi Nord in meiner
N�he nicht mehr FHT's...
...nochmal DANKE an Klaus, da gabs noch welche...
...heute noch zwei auf dem gleichen Weg ausgetauscht...
...werde die Tage mal Bericht erstatten.
Ich habe aber mal nachgeschaut welche Version die FHT's haben die laufen
und welche Version die haben die nicht laufen.
Als Version bezeichne ich mal die Zahlen die beim Einschalten (Einlegen
der Batterien) angezeigt werden.
Die drei FHT's die nicht gehen haben alle die Version "2.2"
Die die gehen, haben die Version "3.1" bzw "3.2"...
Das spricht f�r mich daf�r, dass es wohl (Software-) Versionen gibt die
ne Macke haben...
Evtl. kann das ja mal der eine oder andere der Probleme hat/keine
Probleme hat mal vergleichen...
Viele Gr��e aus K�ln
Michael
On 02/10/2011 09:05 PM, Michael R�hrig wrote:
> ich habe mich nochmal auf die Suche gegeben um heraus zu finden wo jetzt
> genau das Problem liegt, dass einige von meinen FHT's keine aktuelle
> Temperatur liefern und auch ein Anfordern der Reports um die
> "vergesslichen" FHT's daran zu erinnern hilft nicht immer und wenn nur
> zeitweise...
Gut zu wissen, dass auch andere wegen des Problems schlaflose N�chte
haben... Ich habe mir jetzt extra einen CUL als RFR gekauft, um das
Problem zu beheben, hat aber leider auch nicht geholfen. Also an der
Empfangsqualit�t kann es bei mir jetzt eigentlich nicht mehr liegen, da
der RFR im gleichen Raum ist wieder der problematische FHT.
> Ich habe aber mal nachgeschaut welche Version die FHT's haben die laufen
> und welche Version die haben die nicht laufen.
> Als Version bezeichne ich mal die Zahlen die beim Einschalten (Einlegen
> der Batterien) angezeigt werden.
> Die drei FHT's die nicht gehen haben alle die Version "2.2"
> Die die gehen, haben die Version "3.1" bzw "3.2"...
Man lernt nie aus... Ich wusste gar nicht, dass es verschiedene
Versionen gibt.
Leider muss ich Dir mitteilen, dass meine alle die Version 3.1 haben,
und auch da bei zweien �fters das Problem auftritt. Ich habe die FHTs
alle als Set-3 im Sommer 2010 gekauft.
Gr��e aus Bensheim
Thomas
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein grundsaetzliches Problem:
FHT & Konsorten verwenden einfachere Empfaenger (Pendelempfaenger?), die auf
breiteren Frequenzband empfindlich sind als CUL&co. Fuer diese Geraete ist die
Ungenauigkeit also egal.
da ich genau das Problem auch habe, wusste ich gerne wie man die
Bandbreidte �ndert.
Gru�,
Edwin Top
get MyCUL ccconf
MyCUL ccconf => freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
set MyCUL bWidth 464
get MyCUL ccconf
MyCUL ccconf => freq:868.300MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Grüße
Thomas
Das fhem Befehl macht alles "richtig" :), und verweigt es ins eeprom.
bei mir ist das beschriebene Problem mit den verstummenden FHTs weg,
seit ich für jeden FHT eine Zeile der Form
define watchdog.3.dz.hzg watchdog 3.dz.hzg 00:15:00 SAME set 3.dz.hzg
report2 255
in der fhem.conf habe.
Grüße,
Boris
Und bei mir hat das nicht geholfen, dafuer aber hat es nach 2 Wochen Pause von
sich aus angefangen zu senden. :) Meine "EEPROM" Theorie ist damit leider auch
hinfaellig.
so, nach fast einer Woche wollte ich mich dann doch nochmal melden...
Seit dem Austausch habe ich von allen FHT's regelm��ig die
Raumtemperatur erhalten.
Demnach m�chte ich mal einen Fehler im fhem oder CUN ausschlie�en...
...ob jetzt die Revision der FHTs eine Rolle spielt oder ab das Zufall
ist bzw. ob die Revision Software oder Hardware oder beides beeinflu�t
wei� ich nicht.
Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die "neueren" FHTs im
Batteriefach eine Art "Programmieranschlu�" haben (7 Kontaktfl�chen in
einer Reihe).
Ob da auch ein anderes Funkmodul drin ist wei� ich aber noch nicht...
Ich werde jetzt im n�chsten Schritt mal eins von den "kaputten" FHTs in
einem anderen Raum einbauen und die Bandbreite in CUN hochsetzen...
Ob das hilft schreibe ich dann in ca. 1 Woche...
Viele Gr��e aus K�ln
Michael