to FDS e Smokeview, gruppo di discussione italiano
Buongiorno a tutti, Sono da 15 gg alle prese con un caso, a mio avviso, molto particolare. Mi riferisco ad un deposito di acqua pallettizzata posto ad una distanza paria a 3,5 m rispetto ad un deposito di merci deperibili. Il collega che ha redatto la pratica del capannone ha calcolato la distanza di separazione a cielo libero e, in base al flusso radiativo massimo ammesso pari a 12,5 kw/m2, ed ha posto tale distanza pari a 12,4 m. L'edificio é provvisto di impianto a diluvio esfr e resistenza al fuoco pari a r 120. Ritornando al deposito di acqua pallettizzata, calcolando che per ogni singola pedana da 1 m2, vi sono 25 kg di legna e c.ca, in totale, 40 kg di plastica, il qf che ne diviene è pari a c. Ca 2050 mj/m2. Il problema é che all'interno della plastica vi sono 980 litri di acqua. Ho provato a moltiplicare l'entalpia di vaporizzazione dell'acqua a 30 gradi (2,4 mj/kg) x peso totale, e ne desumo che per portare l'acqua contenuta all'interno di quel volume da 30 a 100 gradi, occorrono c. Ca 2400 mj. Per tale motivo, a mio avviso la quantità d'acqua presente non permetterebbe alla singola balla di poter provocare un incendio completo del combustibile presente ( ipotizzando che il legno dei pallet sia il primo ad accendersi). Ho provato a modellare tale comportamento in fds, ma a quanto dicono alcuni sviluppatori, non é possibile modellare tale fenomeno per inapplicabilità dei modelli fluidodinamici a tale tipologia di problema che è strettamente legato alla chimica dell'incendio. Sono passato, quindi a fare un altro ragionamento e ciòé in quanto tempo il flusso termico derivante dalle merci combustibili del capannone, possa innescare il deposito esterno. Anche lì, per il tramite delle nureg 1805, mi esce fuori un valore di c. Ca 1h. Ora la domanda é questa: 1) é attività soggetta? 36 e 44? 2) in base alla vdr come vi comportereste? Grazie mille. Allego qualche screen utile per comprendere la problematica.