curva HRR sperimentale muletto

39 views
Skip to first unread message

Carlo pollo

unread,
Nov 10, 2021, 4:13:24 AM11/10/21
to FDS e Smokeview, gruppo di discussione italiano
Buongiorno a tutti,

Dovrei portare a termine una simulazione fluidodinamica di incendio in un magazzino, il cui innesco è dato da un carrello elevatore elettrico.

In rete trovo questo test sperimentale con tanto di curva di rilascio termico (https://www.researchgate.net/publicatio ... klift_fire).

Non vorrei usare le curve riportate nel test per il mio progetto FSE, dato che il muletto incendiato sotto il cono non è quello che è realmente presente all'interno del capannone oggetto di studio.

Come potrei procedere al calcolo della curva HRR di questo oggetto? 

Si potrebbe pensare di ricavare l'HRRpua dividendo la potenza max per l'area in pianta? Potenza max aumentata del 50% a favore di sicurezza. 

Tale valore risulta in linea anche con il numero di Froude, che si aggira attorno al valore di 0,44 (area in pianta 1,90 m^2 e RHR max 1.500 kW)

Secondo voi torna? 
Grazie a chiunque abbia voglia di darmi un suggerimento. Buona giornata a tutti.