passaggio fumo tra mesh collegate da un damper

28 views
Skip to first unread message

Francesco Roga

unread,
Apr 16, 2021, 6:02:06 AM4/16/21
to FDS e Smokeview, gruppo di discussione italiano
Buongiorno , sto provando a simulare il comportamento 3D tramite un damper. Il passaggio del fumo avviene, ma oltre ad essere quasi istantaneo, ho notato che nella prima mesh i fumi riempiono l'ambiente, come se ci fosse un muro nell'interfaccia tra prima mesh e il damper, quindi i fumi sbattono su questa superficie tornando indietro. E' possibile trovare un modello, sempre 1D, che permetta il diretto passaggio dei fumi tra due mesh? Allego il file FDS


&HEAD CHID='prova_a_caso'/
&TIME T_END=500.0/
&DUMP RENDER_FILE='prova_a_caso.ge1', COLUMN_DUMP_LIMIT=.TRUE., DT_RESTART=300.0, DT_SL3D=0.25/
&MISC GVEC=0.0,-9.81,0.0/

&MESH ID='Mesh01', IJK=30,10,10, XB=0.0,50.0,0.0,10.0,0.0,10.0/
&MESH ID='Mesh02', IJK=10,5,5, XB=100.0,120.0,0.0,10.0,0.0,10.0/


&REAC ID='POLYURETHANE',
      FYI='NFPA Babrauskas',
      FUEL='REAC_FUEL',
      C=6.3,
      H=7.1,
      O=2.1,
      N=1.0,
      SOOT_YIELD=0.1,
      RADIATIVE_FRACTION=0.35/

&SURF ID='Surface01',
      COLOR='RED',
      HRRPUA=654.0,
      TMP_FRONT=300.0/

&VENT ID='Vent', SURF_ID='Surface01', XB=13.333333,20.0,0.0,0.0,5.0,8.0/ 
&VENT ID='Vent01', SURF_ID='OPEN', XB=0.0,0.0,0.0,10.0,0.0,10.0/ 
&VENT ID='Vent03', SURF_ID='OPEN', XB=120.0,120.0,0.0,10.0,1.110223E-16,10.0/ 
&VENT ID='Vent04', SURF_ID='HVAC', XB=50.0,50.0,0.0,10.0,0.0,10.0/ 
&VENT ID='Vent05', SURF_ID='HVAC', XB=100.0,100.0,-8.881784E-16,10.0,0.0,10.0/ 

&HVAC ID='Node', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='Duct', VENT_ID='Vent04'/
&HVAC ID='Node01', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='Duct', VENT_ID='Vent05'/
&HVAC ID='Duct', TYPE_ID='DUCT', AREA=100.0, PERIMETER=40.0, DAMPER=.TRUE., NODE_ID='Node','Node01', LENGTH=50.0/


&TAIL /

Salvatore Longobardo

unread,
Apr 16, 2021, 9:49:49 AM4/16/21
to fds-s...@googlegroups.com
premetto che non sono un esperto, però ho provato a ridurre la sezione del DUCT a 2 x 2 (figura 1)  il fumo passa, secondo me con la DUCT 10 x 10 non sbatte sul muro frontale, ma si addensa sulle pareti laterali, della prima mesh., infatti se DUCT è 2 x 2 si nota che il fumo si addensa sulla parete frontale e sulle laterali, mentre se il condotto è grande quanto la parete 10 x 10 (figura 2) , il fumo passa attraverso tutta la parete della seconda mesh.
image.png
image.png

--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "FDS e Smokeview, gruppo di discussione italiano" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a fds-smv-it+...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/fds-smv-it/bead22ed-83e4-45a8-8265-cd61374b3f0an%40googlegroups.com.

Francesco Roga

unread,
Apr 16, 2021, 10:38:02 AM4/16/21
to FDS e Smokeview, gruppo di discussione italiano
il punto è che il fumo non deve addensarsi nella prima mesh, ma deve salire verso l alto per poi andare nella seconda mesh attraverso il damper. Non posso ridurre le dimensioni del damper poichè lo scopo è sostituire la parte centrale tra le due mesh in 3D, con questo damper che fungerebbe da tratto monodimensionale

Salvatore Longobardo

unread,
Apr 16, 2021, 11:03:22 AM4/16/21
to fds-s...@googlegroups.com
Ho capito ma credo Un condotto orizzontale lungo 50 mt non permetta al fumo di uscire se non aspirato, penso che bisogna aggiungere un aspiratore che tiri o un ventilatore che spinga il fumo nel condotto. Sempre da non esperto di Fds ma parola di..... Pompiere😉

Salvatore Longobardo

Reply all