Ciao Elisa,
quoto quanto detto da Emanuele e ti consiglio anche io di partire direttamente con FDS (che puoi scaricare qui
https://pages.nist.gov/fds-smv/downloads.html) anche perchè ti permette di utilizzare l'ultima versione emessa dagli sviluppatori e, cosa importante, è Open source. L'installazione è molto semplice, dovrebbe bastare aprire il file (molto probabilmente è già installato ma non te ne sei accorta perchè non ha le solite modalità di installazione point and click e non si crea un icona di fds sul desktop). Se hai problemi specifici con l'installazione ti consiglio di guardare l'user guide e, se il problema persiste, prova postare il tuo problema qui.
Per quanto riguarda la tua tesi e la valutazione dello spegnimento da parte dell'impianto sprinkler, ti consiglio di guardare attentamente quanto viene scritto riguardo gli sprinkler sulla validation guide e di leggere questi due articoli prima di buttarti sul modello:
1) D. Madrzykowski and R. Vettori. A Sprinkler Fire Suppression Algorithm for the GSA
Engineering Fire Assessment System. NISTIR 4833, National Institute of Standards and
Technology, 1992.
2) D. D. Evans. Sprinkler Fire Suppression for HAZARD. NISTIR 5254, National Institute of
Standards and Technology, 1993.
Francesco