DUBBIO STIMA CURVA HRR E HRRMAX

63 views
Skip to first unread message

Carlo pollo

unread,
Feb 4, 2021, 12:40:56 PM2/4/21
to FDS e Smokeview, gruppo di discussione italiano
Buonasera, sono alle prese con il calcolo della curva HRR all'interno di un comparto adibito a logistica adibito a marce plastica (non espansa) imballata in scatole di cartone il tutto imballato con film termoretraibile. Altezza impilamento massima 2,50 m. Velocità di crescita di incendio stimata FAST (1.000 kW; 150s). 

Per verificare se l'incendio sarà controllato dal combustibile o dalla ventilazione procedo con il calcolo del fattore di ventilazione "O". 

Il comparto si estende in pianta per circa 4.671,50 m2.  (dim 108,70 m x 43,70 m)altezza 7,23 m.
All'interno dell'ambito sono presenti n.5 porte di Uscita di sicurezza (dim 1,20m x 2,10m) e 38 baie di carico/scarico (dim 2,00 m x 2,00m). 
Tutte queste aperture verranno aperte dalla squadra di emergenza interna all'attività, formata per rischio elevato con attestato di idoneità tecnica. 

At (superficie totale del comparto (pavimento, pareti, soffitto)): 11.625 m2 
Av (superficie aperture ventilazione): 164,60 m2
Heq (altezza equivalente): 2,00 m

Fattore di ventilazione = 0,020 m^0,5

Ne deduco che l'incendio sarà controllato dalla ventilazione, quindi per calcolare HRRmax faccio ricorso alla formula M.2-4. 

Applicando la formula esce un valore di circa 407 MW... è un valore sensato secondo voi? 