Kính gửi : Lãnh đạo PXVH 1
Tổ C&I
Cc: Ban Giám Đốc
Trưởng ca, Phòng Kỹ Thuật
Nhóm trực ca C&I xin báo cáo tình hình ca trực sáng ngày 30/06/2020
Tổ máy S1:
Nhận ca: P= 550 MW, CCS Fixed Mode, vận hành 6 máy nghiền.
- Đang cô lập trip turbine chính do độ rung gối 2Y, 3Y, 4Y, giãn nở hạ áp tại tủ TSI.
- Đang cô lập độ rung gối 3Y (11MAA10CY332) và độ rung gối 2Y(11MAA10CY322) của BFPT 1A bằng phần mềm tại tủ FTSI.
Trong ca:
- Trong ca kiểm tra định kỳ phòng điện tử, nghe âm thanh hệ thống boiler leakage chưa phát hiện bất thường.
- 07h00’: Định kỳ kiểm tra trạng thái làm việc của các ổ cứng máy tính phòng lập trình, thiết bị làm việc bình thường.
- 08h30’: Force tín hiệu tránh trip bơm tuần hoàn 1A do các tín hiệu nhiệt độ gối đỡ bơm để phục vụ công tác kiểm tra, sửa chữa sensor đo nhiệt độ cuộn dây 10PAC11CT003, sau khi kiểm tra xác đinh sensor bị lỏng dây tín hiệu tại terminal, đã siết lại tín hiệu trở lại bình thường, kết thúc công tác đã giải trừ tín hiệu Force này.
Giao ca: P= 500 MW, CCS Fixed Mode, vận hành 6 máy nghiền.
Tổ máy S2:
Nhận ca: P= 550 MW, CCS Fixed Mode, vận hành 6 máy nghiền.
- Đang cô lập trip turbine chính do độ rung 1Y, 4X, 5Y,3Y, 8Y tín hiệu alarm vỏ gối #1 tại tủ TSI.
- BFPT 2B đang cô lập tín hiệu độ rung 3X(22MAA10CY331) và độ rung gối 2Y(22MAA10CY322) tại tủ FTSI, cô lập độ rung gối 4X(22MAA10CY341), cô lập tín hiệu nhiệt độ gối đỡ chặn 22XAA10CT012.
- BFPT 2A đang cô lập tín hiệu độ rung gối 2X(21MAA10CY321) và tín hiệu độ rung gối 4X(22MAA10CY341).
- Máy ENG201 S2 bị hỏng 1 ổ cứng.
Trong ca:
- Trong ca kiểm tra định kỳ phòng điện tử chưa phát hiện bất thường mới.
- 08h50’: Force tín hiệu % độ mở van tái tuần hoàn bơm cấp Điện S2 (20LAB34AA101) lớn hơn 85% để phục vụ công tác sửa chữa van tái tuần hoàn này, sau khi kết thúc công tác đã giải trừ tín hiệu Force này.
Giao ca: P= 500 MW, CCS Fixed Mode, vận hành 6 máy nghiền.
Common:
- Trong ca không có thao tác./.