Kính gửi: Lãnh đạo PXVH1
Cc: Ban Giám Đốc
Trưởng ca
Tổ C&I
Nhóm trực ca C&I xin báo cáo tình hình ca trực sáng ngày 27/06/2020 (06h00-14h00):
Tổ máy S1:
+ Nhận ca: tải 555 MW (CCS fixed mode), vận hành 6 máy nghiền.
- Tín hiệu độ rung gối đỡ #2Y, #3Y, #5Y và tín hiệu chênh lệch giãn nở nhiệt hạ áp tuabin chính đang bị vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ TSI.
- Tín hiệu độ rung gối đỡ #2Y, #3Y BFPT 1A đang vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ FTSI.
+ Định kỳ kiểm tra tủ TSI, FTSI, DEH, MEH, boiler leakage, thiết bị vận hành bình thường.
+ kiểm tra đèn led báo trạng thái ổ cứng của các máy tính server trong phòng lập trình, kết quả đèn báo bình thường.
+ 08h30’: PX ĐTĐ đã tháo máy lạnh ở phòng điện tử S1 lắp cho Duyên Hải 3.
+ 09h50’: nhận lệnh trưởng ca kết hợp với lò trưởng, lò phó chỉnh lại số vòng thổi bụi của IR
|
Vòi thổi bụi |
Số vòng thực tế |
Số vòng sau khi chỉnh |
|
IR03 |
0.8 |
1.1 |
|
IR07 |
1.3 |
1.1 |
|
IR17 |
1.3 |
1.1 |
|
IR19 |
1.3 |
1.1 |
|
IR31 |
1.3 |
1.1 |
|
IR35 |
1.3 |
1.1 |
|
IR41 |
0.9 |
1.1 |
+ Giao ca: tải 608 MW (CCS fixed mode), vận hành 6 máy nghiền.
Tổ máy S2:
+ Nhận ca: tải 555 MW (CCS fixed mode), vận hành 6 máy nghiền.
- Đang cô lập tín hiệu bảo vệ tuabin chính do độ rung gối #1Y, #3Y, #4X, #5Y, #8Y và tín hiệu cover #1 tại phần mềm tủ TSI.
- Tín hiệu độ rung gối đỡ #2X, #4X BFPT 2A đang vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ FTSI.
- Tín hiệu độ rung gối đỡ #2Y, #3X, #4X BFPT 2B đang vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ FTSI.
+ Định kỳ kiểm tra tủ TSI, FTSI, DEH, MEH, boiler leakage, thiết bị vận hành bình thường.
+ Giao ca: tải 608 MW (CCS fixed mode), vận hành 6 máy nghiền.
Trân trọng!