CC: Ban Giám Đốc
Trưởng ca
Phòng Kỹ Thuật
Nhóm trực ca tổ C&I báo cáo tình hình ca trực:
* Tổ máy S1:
Nhận ca: Tải 610 MW, CCS, fixed mode, vận hành 06 máy nghiền.
- Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối #4Y, #2Y, #3Y và hiệu giãn nở DXD-LP turbine chính bằng phần mềm tại tủ TSI.
- Đang cô lập độ rung gối #3Y (11MAA10CY332), #2Y (11MAA10CY312) của BFPT 1A bằng phần mềm tại tủ FTSI.
Trong ca:
- Kiểm tra định kỳ tủ TSI, ETS, FTSI, tủ boiler leakage chưa phát hiện bất thường.
- Kiểm tra trạng thái đèn của các máy tính server phòng lập trình chưa phát hiện bất thường.
- 08h00: nhận lệnh trưởng ca force tín hiệu tránh trip OFT do tín hiệu áp suất hơi hóa mù thấp, phục vụ công tác sửa chữa đường ống, sau khi sửa xong đã bỏ force.
Giao ca: Tải 622MW, CCS, fixed mode, vận hành 06 máy nghiền, chế độ điều tần được đưa vào vận hành.
* Tổ máy S2:
Nhận ca: Tải 620 MW, CCS, fixed mode, vận hành 06 máy nghiền.
- Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối #1Y,#4X, #5Y, #3Y, #8Y; cover #1BV turbine chính bằng phần mềm tại tủ TSI.
-Tín hiệu độ rung gối đỡ #2X (21MAA10CY321), #4X BFPT 2A đang vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ FTSI.
-Tín hiệu độ rung gối đỡ #2Y (22MAA10CY312) ,#3X (22MAA10CY331), #4X BFPT 2B đang vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ FTSI.
-Tín hiệu nhiệt độ gối đỡ chặn BFPT 2B (22XAA10CT012) đang cô lập tín hiệu bảo vệ.
Trong ca:
- Kiểm tra định kỳ tủ TSI, ETS, FTSI, tủ boiler leakage chưa phát hiện bất thường.
- Kiểm tra trạng thái đèn của các máy tính server phòng lập trình chưa phát hiện bất thường.
- 10h00: nhận lệnh trưởng ca kết hợp ĐTĐ kiểm tra bơm dầu A bôi trơn động cơ chính mill 2A không khởi động được, nghi ngờ lỗi do
tiếp điểm khởi động từ, nhưng chưa thể thay được do đang cầu chân N chung với khởi động từ của bơm B đang vận hành, chờ dừng mill sẽ thay thế.
Giao ca: Tải 622.5MW, CCS, fixed mode, vận hành 06 máy nghiền, chế độ điều tần được đưa vào vận hành.
* Common:
- Thiết bị vận hành bình thường