 Tổ máy S1: 

v Nhận ca: P=608 MW, vận hành 6 mill, chế độ CCS-Fixed.

-         Đang cô lập trip tuabin chính do độ rung gối 2Y, 3Y, 4Y, giãn nỡ hạ áp tại tủ TSI.

-         BFPT 1A đang cô lập tín hiệu độ rung  2Y, 3X tại tủ FTSI.

v Trong ca:

-         16h40: Tiếp tục phối hợp Lò trưởng, Lò phó chỉnh số vòng thổi bụi IR

 

Số vòng thổi bụi trước khi hiệu chỉnh

Số vòng thổi bụi sau khi hiệu chỉnh

IR45

0.8

1.1

IR46

1.3

1.2

IR47

0.8

1.1

 

-         Trong ca kiểm tra định kỳ thiết bị phòng điện tử S1: tủ EST, TSI, FTSI, DEH, MEH, các tủ nguồn, controller, switch mạng chưa phát hiện bất thường mới.

v Giao ca:  P=618 MW, vận hành 6 mill, chế độ CCS-Fixed.

 Tổ máy S2: 

v Nhận ca: P=608 MW, vận hành 6 mill, chế độ CCS-Fixed.

-          Đang cô lập trip tuabin chính do độ rung 1Y, 3Y, 4X, 5Y, 8Y tín hiệu alarm vỏ gối #1 tại tủ TSI.

-          BFPT 2A đang cô lập tín hiệu độ rung  2X, 4X tủ FTSI.

-          BFPT 2B đang cô lập tín hiệu độ rung 2Y, 3X, 4X tại tủ FTSI, cô lập tín hiệu nhiệt độ gối đỡ chặn 22XAA10CT012 (đã xử lý đang theo dõi).

v Trong ca:

-         14h00: Nhận lệnh Trưởng ca force tín hiệu tách bảo vệ mức nước bơm tuần hoàn 2A phục vụ công tác sữa chữa sensor đo mức bơm tuần hoàn 2A. Sau khi kết thúc công tác đã giải trừ tín hiệu force

-         Trong ca kiểm tra định kỳ thiết bị phòng điện tử S2: tủ EST, TSI, FTSI, DEH, MEH, các tủ nguồn, controller, switch mạng chưa phát hiện bất thường mới.

v Giao ca: P=608 MW, vận hành 6 mill, chế độ CCS-Fixed.

Common

-         Trong ca kiểm tra định kỳ thiết bị phòng điện tử Common chưa phát hiện bất thường mới.