[DH1] C&I BÁO CÁO TRỰC CA NGÀY 24/06/2020 (22h00-06h00)

0 views
Skip to first unread message

Nguyễn Chí Linh

unread,
Jun 24, 2020, 7:01:38 PM6/24/20
to Trương Trần Hoàng Huân, Thắng Huỳnh Bảo, Hải Phan Minh, dhbgd, KTDH1, a3cbsx-...@googlegroups.com, Nhóm C@I Duyên Hải 1

Kính gửi:     Lãnh đạo PXVH1

Cc:               Ban Giám Đốc

Trưởng ca                                      

Tổ C&I

Nhóm trực ca C&I xin báo cáo tình hình ca trực ngày 24/06/2020 (22h00-06h00):

 

Tổ máy S1:

+ Nhận ca: 495 MW (CCS fixed mode), vận hành 5 máy nghiền.

- Tín hiệu độ rung gối đỡ #2Y, #3Y, #5Y và tín hiệu chênh lệch giãn nở nhiệt hạ áp tuabin chính đang bị vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ TSI.

- Tín hiệu độ rung gối đỡ #2Y, #3Y BFPT 1A đang vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ FTSI.

+ Định kỳ kiểm tra tủ TSI, FTSI, DEH, MEH, boiler leakage, thiết bị vận hành bình thường.

+ 22h35’: nhận lệnh trưởng ca force tín hiệu cho phép khởi động máy nghiền 1C, sau khi khởi động xong thì bỏ force.

+ 00h45’: Nhận lệnh trưởng ca force tín hiệu hỗ trợ dừng quạt gió chèn 1A, ngay sau dừng quạt, giải trừ tín hiệu force này.

+ 01h35’: Nhận lệnh trưởng ca bỏ force tín hiệu liên quan mức nước đầu vào bơm tránh gây trip bơm tuần hoàn, và cho phép khởi động bơm tuần hoàn theo phương án vận hành tổ máy khi mức nước thủy triều thấp. 

+ Giao ca:  622 MW (CCS fixed mode), vận hành 6 máy nghiền.

 Tổ máy S2:

+ Nhận ca: 500 MW (CCS fixed mode), vận hành 5 máy nghiền.

- Đang cô lập tín hiệu bảo vệ tuabin chính do độ rung gối #1Y, #3Y, #4X, #5Y, #8Y và tín hiệu cover #1 tại phần mềm tủ TSI.

- Tín hiệu độ rung gối đỡ #2X, #4X BFPT 2A đang vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ FTSI.

- Tín hiệu độ rung gối đỡ #2Y, #3X, #4X BFPT 2B đang vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ FTSI.

+ Định kỳ kiểm tra tủ TSI, FTSI, DEH, MEH, boiler leakage, thiết bị vận hành bình thường.

+ 22h35’: nhận lệnh trưởng ca force tín hiệu cho phép khởi động máy nghiền 2D, sau khi khởi động xong thì bỏ force.

+ 00h45’: Nhận lệnh trưởng ca force tín hiệu hỗ trợ dừng quạt gió chèn 2A, ngay sau dừng quạt, giải trừ tín hiệu force này.

+ 01h35’: Nhận lệnh trưởng ca bỏ force tín hiệu liên quan mức nước đầu vào bơm tránh gây trip bơm tuần hoàn, và cho phép khởi động bơm tuần hoàn theo phương án vận hành tổ máy khi mức nước thủy triều thấp.

+ Giao ca:  622 MW (CCS fixed mode), vận hành 6 máy nghiền.

 

Trân trọng!  


Name : Nguyễn Chí Linh
Working : Control and Instrument Engineer
Company : Duyên Hải 1 Thermal Power Plant
Phone : 0979885136
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages