CC: Ban Giám Đốc
Trưởng ca
Phòng Kỹ Thuật
Nhóm trực ca tổ C&I báo cáo tình hình ca trực:
* Tổ máy S1:
- Nhận ca: tổ máy phát công suất 520 MW, chế độ điều khiển CCS Fixed Mode.
- Kiểm tra định kỳ tủ FTSI, TSI, ETS và nghe âm thanh hệ thống boiler leakge chưa phát hiện bất thường.
- 02h15: nhận lệnh trưởng ca, bỏ force tín hiệu tránh trip bơm tuần hoàn 1A, 1B và tín hiệu start permit do mức nước thấp.
- Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối 2Y, 3Y, 4X và hiệu giản nở tuabin hạ áp.
- Đang cô lập tín hiệu trip BFPT 1A do độ rung gối 2Y, 3X tại tủ FTSI.
- Giao ca: tổ máy phát công suất 610 MW, chế độ điều khiển CCS Fixed Mode.
* Tổ máy S2:
- Nhận ca: tổ máy phát công suất 530 MW, chế độ điều khiển CCS Fixed Mode.
- Kiểm tra định kỳ tủ FTSI, TSI, ETS và nghe âm thanh hệ thống boiler leakge chưa phát hiện bất thường.
- 00h15: nhận lệnh trưởng ca, force tín hiệu tách khớp vầng thùng để cho phép khởi động Mill 2F do tín hiệu bị lỗi. Khởi động xong đã bỏ force.
- 00h25: nhận lệnh trưởng ca, force tín hiệu feedback Run máy cấp 2F2 do máy cấp chạy ở biến tần.
- 02h00: nhận lệnh trưởng ca, force tín hiệu cho phép ngừng quạt gió chèn 2A. Sau khi dừng đã bỏ force.
- 02h15: nhận lệnh trưởng ca, bỏ force tín hiệu tránh trip bơm tuần hoàn 2A, 2B và tín hiệu start permit do mức nước thấp.
- Đang cô lập tín hiệu trip tuabin chính do độ rung 1Y, 3Y, 4X, 5Y, 8Y, tín hiệu alarm vỏ gối #1 tại tủ TSI.
- Đang cô lập tín hiệu trip BFPT 2B do độ rung 2Y, 3X, 4X nhiệt độ gối chặn 22XAA10CT012 và độ rung 2X, 4X BFPT 2A.
- Giao ca: tổ máy phát công suất 610 MW, chế độ điều khiển CCS Fixed Mode.
* Common:
Trong ca không có thao tác.
Trân trọng.