Kính gửi : Lãnh đạo PXVH 1
Tổ C&I
Cc: Ban Giám Đốc
Trưởng ca
Phòng Kỹ Thuật
Nhóm trực ca C&I báo cáo tình hình ca trực:
Tổ máy S1:
Nhận ca: Tổ máy đang vận hành công suất 622MW, chế độ CCS-fixed mode, vận hành 6 máy nghiền.
-Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối #2Y,#3Y, #4Y turbine chính bằng phần mềm tại tủ TSI.
-Đang cô lập tín hiệu trip do giãn nở hạ áp DXP-LP bằng phần mềm tại tủ TSI.
-Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung #2Y,#3Y (11MAA10CY311) BFPT 1A bằng phần mềm tại tủ FTSI.
Trong ca:
- 14h00: Định kỳ kiểm tra tủ ETS, TSI, FTSI, DEH, Boiler leakage chưa phát hiện bất thường.
Giao ca: Tổ máy đang vận hành công suất 619MW, chế độ CCS-fixed mode, vận hành 6 máy nghiền.
Tổ máy S2:
Nhận ca: Tổ máy đang vận hành công suất 619MW, chế độ CCS-fixed mode, vận hành 6 máy nghiền.
- Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối 1Y, 3X, 4X, 5Y, 8Y cover #1 của turbine chính bằng phần mềm tại tủ TSI.
- Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối 2Y, 3X, 4X của BFPT 2B và gối 2X, 4X của BFPT 2A bằng phần mềm tại tủ FTSI.
Trong Ca:
- 14h05: Định kỳ kiểm tra tủ ETS, TSI, FTSI, DEH, Boiler leakage chưa phát hiện bất thường.
-15h30: Hổ trợ ĐTĐ lắp lại điều hòa phòng CEMS SCR.
-16h05: Máy OPR 211 mất kết nối, restart lại máy hoạt động bình thường.
Giao ca: Tổ máy đang vận hành công suất 619MW, chế độ CCS-fixed mode, vận hành 6 máy nghiền.