CC: Ban Giám Đốc
Trưởng ca
Phòng Kỹ Thuật
Nhóm trực ca tổ C&I báo cáo tình hình ca trực:
* Tổ máy S1:
Nhận ca: Tải 622 MW, CCS, fixed mode, vận hành 06 máy nghiền.
- Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối #4Y, #2Y, #3Y và hiệu giãn nở DXD-LP turbine chính bằng phần mềm tại tủ TSI.
- Đang cô lập độ rung gối #3Y (11MAA10CY332), #2Y (11MAA10CY312) của BFPT 1A bằng phần mềm tại tủ FTSI.
Trong ca:
- Kiểm tra định kỳ tủ TSI, ETS, FTSI, tủ boiler leakage chưa phát hiện bất thường.
- 15h00: theo dõi ĐTĐ bảo dưỡng định kỳ máy lạnh phòng CEMS SCR.
- 19h00: nhận lệnh trưởng ca force tín hiệu mức nước tuần hoàn theo phương án thủy triều thấp đã được duyệt.
Giao ca: Tải 495MW, CCS, fixed mode, vận hành 05 máy nghiền, chế độ điều tần được đưa vào vận hành.
* Tổ máy S2:
Nhận ca: Tải 622 MW, CCS, fixed mode, vận hành 06 máy nghiền.
- Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối #1Y,#4X, #5Y, #3Y, #8Y; cover #1BV turbine chính bằng phần mềm tại tủ TSI.
-Tín hiệu độ rung gối đỡ #2X (21MAA10CY321), #4X BFPT 2A đang vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ FTSI.
-Tín hiệu độ rung gối đỡ #2Y (22MAA10CY312) ,#3X (22MAA10CY331), #4X BFPT 2B đang vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ FTSI.
-Tín hiệu nhiệt độ gối đỡ chặn BFPT 2B (22XAA10CT012) đang cô lập tín hiệu bảo vệ.
Trong ca:
- Kiểm tra định kỳ tủ TSI, ETS, FTSI, tủ boiler leakage chưa phát hiện bất thường.
- Kiểm tra trạng thái đèn của các máy tính server phòng lập trình chưa phát hiện bất thường.
- 14h00: theo dõi ĐTĐ bảo dưỡng định kỳ máy lạnh phòng CEMS SCR. Máy lạnh bị xì ga, ĐTĐ đã mang dàn lạnh về PX để sửa chữa.
- 19h00: nhận lệnh trưởng ca force tín hiệu tắc đầu ra máy cấp 2A2.
- 19h15: nhận lệnh trưởng ca force tín hiệu mức nước tuần hoàn theo phương án thủy triều thấp đã được duyệt.
Giao ca: Tải 500MW, CCS, fixed mode, vận hành 05 máy nghiền, chế độ điều tần được đưa vào vận hành.
* Common:
- Thiết bị vận hành bình thường