Kính
gửi: Lãnh đạo PXVH 1
Tổ C&I
Cc: Ban Giám Đốc
Trưởng ca
Phòng Kỹ Thuật
Nhóm trực C&I báo cáo tình hình trực ca:
Tổ máy S1:
Nhận ca: Tổ máy phát công suất 610MW, chế độ CCS, vận hành 6 máy nghiền.
- Đang cô lập trip tuabin chính do độ rung gối 2Y, 3Y, 4X, giãn nỡ hạ áp (DXD-LP) tại tủ TSI.
- BFPT 1A đang cô lập tín hiệu độ rung 2Y (11MAA10CY312), 3Y (11MAA10CY331) tại tủ FTSI
Trong ca:
- Trong ca kiểm tra thiết bị phòng điện tử, chưa phát hiện bất thường.
- Kiểm tra trạng thái các đèn led ổ cứng máy 200, 201, 160, 161 vận hành bình thường.
- 09h15’ nhận lệnh trưởng ca force tín hiệu để ĐTĐ kiểm tra thông thổi đường xung trans đo áp suất gió chèn Mill 1D => kết thúc công tác tín hiệu ổn định và bỏ force.
Giao ca: Tổ máy phát công
suất 619MW, chế độ CCS, vận hành 6 máy nghiền.
Tổ máy S2:
Nhận ca: Tổ máy phát công suất 610MW, chế độ CCS, vận hành 6 máy nghiền.
- Đang cô lập trip tuabin chính do độ rung 1Y, 3Y, 4X, 5Y, 8Y, tín hiệu alarm vỏ gối #1 tại tủ TSI.
- Van CV4 giới hạn độ mở lớn nhất 80% tại logic do có tiếng kêu.
- BFPT 2A đang cô lập tín hiệu độ rung 2X (21MAA10CY321), 4X (21MAA10CY341).
- BFPT 2B đang cô lập tín hiệu độ rung 2Y (21MAA10CY312), 3X (22MAA10CY331), 4Y (22MAA10CY342) tại tủ FTSI, cô lập tín hiệu nhiệt độ gối đỡ chặn (22XAA10CT012).
Trong ca:
- Trong ca kiểm tra thiết bị phòng điện tử, chưa phát hiện bất thường.
- Kiểm tra trạng thái các đèn led ổ cứng máy 200, 160, 161 vận hành bình thường.
- 10h30’ nhận lệnh trưởng ca kiểm tra 2 trans đo chênh áp Mill 2F báo sai => ĐTĐ xác nhận trans A bị tắt đường xung => báo cơ xử lý.
-Giao ca: Tổ
máy phát công suất 619MW, chế độ CCS, vận hành 6 máy nghiền.
Common:
- Trong ca kiểm tra thiết bị phòng điện tử, chưa phát hiện bất thường.
- Kiểm tra trạng thái các đèn led ổ cứng máy 200, 201, 160, 161 vận hành bình thường.