 Tổ máy S1: 

Nhận ca: P= 619 MW, CCS Fixed Mode, vận hành 6 máy nghiền.

-       Đang cô lập trip turbine chính do độ rung gối 2Y, 3Y, 4Y, giãn nở hạ áp tại tủ TSI.

-       Đang cô lập độ rung gối 3Y (11MAA10CY332) và độ rung gối 2Y(11MAA10CY322) của BFPT 1A bằng phần mềm tại tủ FTSI.

     Trong ca:

-         Trong ca kiểm tra định kỳ phòng điện tử, nghe âm thanh hệ thống boiler leakage chưa phát hiện bất thường.

-         19h45’: Force tín hiệu tránh Trip bơm tuần hoàn 1A,1B khi mức nước đầu hút <6.2m và Force tín hiệu thỏa start permit để đưa bơm đang ngừng vào chế độ dự phòng, thực hiện theo phương án vận hành Tổ máy khi mức nước thủy triều thấp.

 Giao ca: P= 520 MW, CCS Fixed Mode, vận hành 5 máy nghiền.

Tổ máy S2: 

 Nhận ca: P= 619 MW, CCS Fixed Mode, vận hành 6 máy nghiền.

-    Đang cô lập trip turbine chính do độ rung 1Y, 4X, 5Y,3Y, 8Y tín hiệu alarm vỏ gối #1 tại tủ TSI.

-   BFPT 2B đang cô lập tín hiệu độ rung  3X(22MAA10CY331) và độ rung gối 2Y(22MAA10CY322) tại tủ FTSI, cô lập độ rung gối 4X(22MAA10CY341), cô lập tín hiệu nhiệt độ gối đỡ chặn 22XAA10CT012.

-   BFPT 2A đang cô lập tín hiệu độ rung gối 2X(21MAA10CY321) và tín hiệu độ rung gối 4X(22MAA10CY341).

-   Máy ENG201 S2 bị hỏng 1 ổ cứng.

Trong ca:

-         Trong ca kiểm tra định kỳ phòng điện tử chưa phát hiện bất thường mới.

-         19h35’: Bỏ Force tín hiệu Running của máy cấp 2F2.

-         19h50’: Force tín hiệu tránh Trip bơm tuần hoàn 2A,2B khi mức nước đầu hút <6.2m và Force tín hiệu thỏa start permit để đưa bơm đang ngừng vào chế độ dự phòng, thực hiện theo phương án vận hành Tổ máy khi mức nước thủy triều thấp.

 Giao ca: P= 520 MW, CCS Fixed Mode, vận hành 5 máy nghiền.

Common:

-         Trong ca không có thao tác./.