 Nhóm trực ca C&I báo cáo tình hình ca trực:

Tổ máy S1: 

Nhận ca: Tổ máy vận hành tải 503MW, CCS-Fix mode, 6 mill.

-Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối #2Y, #3Y, #4Y turbine chính bằng phần mềm tại tủ TSI.

-Đang cô lập tín hiệu trip do giãn nở hạ áp DXP-LP bằng phần mềm tại tủ TSI.

-Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối 2Y, 3Y của BFPT 1A bằng phần mềm tại tủ FTSI.

Trong ca:                              

-Kiểm tra định kỳ phòng điện tử S1: các tủ MFT, ETS, TSI, FTSI, DEH, MEH, các tủ controller và các tủ cấp nguồn -> chưa phát hiện bất thường mới.

- 19h00: Tín hiệu boiler leakage #2 báo fault, kiểm tra tại chỗ lỏng jack cắm đã siết lại và restart phần mềm -> tín hiệu hết báo fault.

-Giao ca: Tổ máy đang vận hành tải 610MW, CCS-Fixed mode, 6 mill.

 

Tổ máy S2: 

Nhận ca: Tổ máy đang vận hành tải 504MW, CCS-Fix mode, 6 mill.

- Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối #1Y,#3Y, #4X, #5Y, #8Y, vỏ #1của turbine chính bằng phần mềm tại tủ TSI.

- Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối #2X, #4X của BFPT 2A bằng phần mềm tại tủ FTSI.

- Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối #2Y, #3X, #4X của BFPT 2B bằng phần mềm tại tủ FTSI. Đang force tín hiệu nhiệt độ T2-22XAA10CT012.

 

Trong ca:

-Kiểm tra định kỳ phòng điện tử S2: các tủ MFT, ETS, TSI, FTSI, DEH, MEH, các tủ controller và các tủ cấp nguồn -> chưa phát hiện bất thường mới.

-18h00: Kết hợp Lò trưởng và lò phó chỉnh lại số vòng quay của vòi thổi bụi IR:

Vòi thổi bụi

Số vòng quay trước hiệu chỉnh

Số vòng quay sau hiệu chỉnh

IR12

1.25

1.1

IR14

1.25

1.1

IR15

1.25

1.1

IR22

1.25

1.1

IR29

1.25

1.1

 

-18h07: Force tín hiệu cho phép ngừng quạt chèn 2A, đã bỏ force sau khi ngừng quạt.

-Giao ca: Tổ máy đang vận hành tải 610MW, CCS- mode,  6 mill.

Common:

Nhận ca: Thiết bị hoạt động bình thường.

-Kiểm tra định kỳ phòng điện tử common: các tủ controller và các tủ cấp nguồn -> chưa phát hiện bất thường mới.

Giao ca: Thiết bị hoạt động bình thường.