Kính gửi: Lãnh đạo PXVH1
Cc: Ban Giám Đốc
Trưởng ca
Tổ C&I
Nhóm trực ca C&I xin báo cáo tình hình ca trực ngày 21/06/2020 (14h00-22h00):
Tổ máy S1:
+ Nhận ca: 590 MW (CCS fixed mode), vận hành 6 máy nghiền.
- Tín hiệu độ rung gối đỡ #2Y, #3Y, #5Y và tín hiệu chênh lệch giãn nở nhiệt hạ áp tuabin chính đang bị vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ TSI.
- Tín hiệu độ rung gối đỡ #2Y, #3Y BFPT 1A đang vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ FTSI.
+ Định kỳ kiểm tra tủ TSI, FTSI, DEH, MEH, boiler leakage, thiết bị vận hành bình thường.
+ 17h27: Nhận lệnh trưởng ca force tín hiệu liên quan mức nước đầu vào bơm tránh gây trip bơm tuần hoàn, và cho phép khởi động bơm tuần hoàn theo phương án vận hành tổ máy khi mức nước thủy triều thấp.
+ Giao ca: 500 MW (CCS fixed mode), vận hành 6 máy nghiền.
Tổ máy S2:
+ Nhận ca: 590 MW (CCS fixed mode), vận hành 6 máy nghiền.
- Đang cô lập tín hiệu bảo vệ tuabin chính do độ rung gối #1Y, #3Y, #4X, #5Y, #8Y và tín hiệu cover #1 tại phần mềm tủ TSI.
- Tín hiệu độ rung gối đỡ #2X, #4X BFPT 2A đang vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ FTSI.
- Tín hiệu độ rung gối đỡ #2Y, #3X, #4X BFPT 2B đang vô hiệu hóa chức năng bảo vệ tại phần mềm tủ FTSI.
+ Định kỳ kiểm tra tủ TSI, FTSI, DEH, MEH, boiler leakage, thiết bị vận hành bình thường.
+ Định kỳ vệ sinh tủ PLC điều khiển thông tắt định kỳ transmitter đo chêch áp thùng nghiền của máy nghiền 2A, 2B, 2C.
+ 14h30: Nhận lệnh trưởng ca force tín hiệu hỗ trợ dừng quạt gió chèn 2A, ngay sau dừng quạt, giải trừ tín hiệu force này.
+ 17h27: Nhận lệnh trưởng ca force tín hiệu liên quan mức nước đầu vào bơm tránh gây trip bơm tuần hoàn, và cho phép khởi động bơm tuần hoàn theo phương án vận hành tổ máy khi mức nước thủy triều thấp.
+ 19h00: Nhận lệnh trưởng ca force tín hiệu hỗ trợ khởi động máy nghiền 2C, 2E, khởi động xong giải trừ tín hiệu force này.
+ Giao ca: 500 MW (CCS fixed mode), vận hành 6 máy nghiền.
Trân trọng!
Đặng Hoàng Long (Mr.)
Cellphone: 0384 977 413 or 0815 188 433
EVN -- EVNGENCO 1 -- EVNTPC DUYEN HAI -- C&I GROUP