[DH1-C&I]: BÁO CÁO TRỰC C&I CA CHIỀU 23/06/2020

0 views
Skip to first unread message

Tính Phan Trung

unread,
Jun 23, 2020, 11:00:55 AM6/23/20
to Hải Phan Minh, Nhóm C@I Duyên Hải 1, Thắng Huỳnh Bảo, KTDH1, A3CBSX-...@googlegroups.com, Yên Nguyễn Ngọc, dhbgd

Kính gửi : Lãnh đạo PXVH 1     

CC:          Ban Giám Đốc

                 Trưởng ca

                 Phòng Kỹ Thuật

      Tổ C&I

 Nhóm trực ca C&I báo cáo tình hình ca trực:

Tổ máy S1: 

Nhận ca: Tổ máy vận hành tải 622.5MW, CCS-Fix mode, 6 mill.

-Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối #2Y, #3Y, #4Y turbine chính bằng phần mềm tại tủ TSI.

-Đang cô lập tín hiệu trip do giãn nở hạ áp DXP-LP bằng phần mềm tại tủ TSI.

-Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối 2Y, 3Y của BFPT 1A bằng phần mềm tại tủ FTSI.

Trong ca:                              

-Kiểm tra định kỳ phòng điện tử S1: các tủ MFT, ETS, TSI, FTSI, DEH, MEH, các tủ controller và các tủ cấp nguồn -> chưa phát hiện bất thường mới.

-14h15: Reset SCADA A0.

-17h30: Nhận lệnh trưởng ca force các tín hiệu Start permit và tránh trip bơm tuần hoàn 1A và 1B do mức nước thấp theo PA vận hành tổ máy khi mức nước thủy triều thấp.

-18h00: Force tín hiệu cho phép khởi động bơm cấp điện khi không đặt standby và van đầu thoát mở -> sau khi khởi động xong đã bỏ force.

-Giao ca: Tổ máy đang vận hành tải 495MW, CCS-Vari mode, 5 mill.

 

Tổ máy S2: 

Nhận ca: Tổ máy đang vận hành tải 622.5MW, CCS-Fix mode, 6 mill.

- Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối #1Y,#3Y, #4X, #5Y, #8Y, vỏ #1của turbine chính bằng phần mềm tại tủ TSI.

- Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối #2X, #4X của BFPT 2A bằng phần mềm tại tủ FTSI.

- Đang cô lập tín hiệu trip do độ rung gối #2Y, #3X, #4X của BFPT 2B bằng phần mềm tại tủ FTSI. Đang force tín hiệu nhiệt độ T2-22XAA10CT012.

 

Trong ca:

-Kiểm tra định kỳ phòng điện tử S2: các tủ MFT, ETS, TSI, FTSI, DEH, MEH, các tủ controller và các tủ cấp nguồn -> chưa phát hiện bất thường mới.

-17h30: Nhận lệnh trưởng ca force các tín hiệu Start permit và tránh trip bơm tuần hoàn 2A và 2B do mức nước thấp theo PA vận hành tổ máy khi mức nước thủy triều thấp.

-18h00: Force tín hiệu cho phép khởi động bơm cấp điện khi không đặt standby và van đầu thoát mở -> sau khi khởi động xong đã bỏ force.

-21h45: Force tín hiệu để tagout vòi IK07 do bị đứt dây điện.

-Giao ca: Tổ máy đang vận hành tải 500MW, CCS-Vari mode, 5 mill.

Common:

Nhận ca: Thiết bị hoạt động bình thường.

-Kiểm tra định kỳ phòng điện tử common: các tủ controller và các tủ cấp nguồn -> chưa phát hiện bất thường mới.

Giao ca: Thiết bị hoạt động bình thường.

 Trân trọng ./.

Phan Trung Tính

Cell: 0934.125.003

Email: tinh.p...@gmail.com

POWER GENERATION CORPORATION - EVNGENCO 1

DUYEN HAI THERMAL POWER COMPANY – EVNTPC DUYEN HAI

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages