Estoy calculando un chalet con Cype 2000 y esta va a ser la primera vez que
lo calculo con Losa de Cimentación, como sabreis el programa pide la tensión
admisible del terreno y el Módulo de Balasto del mismo. Al no contar con
estudio geotécnico he consultado la memoria de calculo que trae el programa,
esta cuenta con una tabla que partiendo del tipo de terreno te dá el modulo
de balasto para una placa de 30x30 cm. luego utiliza unas formulas para
convertir este modulo en el módulo de la placa a calcular a partir de las
dimensiones de la misma. Hasta aquí todo claro.
El problema me viene porque al calcular el módulo para mi losa me sale un
módulo de Balasto de 4.0 Kp/cm3 y transformándolo a mi losa me resulta uno
de 0.5 Kp/cm3 que en Ton/m3 resultan 500 T/m3. Claro después de haber visto
el ejemplo práctico que aplica un módulo de 8000 Ton/m3 me parece que el mío
es sospechosamente bajo.
Mi duda es si al programa le tengo que dar el módulo de la losa a calcular o
de la losa de 30x30 cm. y en caso de ser lo primero si en vez de darlo en
Ton/m3 lo tengo que dar en kN/m3 (añadiendole un cero más aprox.)
Espero que me orienteis con este problema, porque estoy paralizado después
de tener toda la estructura terminada prácticamente.
Muchas gracias de antemano.
Nando
Debes introducir el coeficiente de balasto en kN/m3, si tienes
configurado el programa para el SI (creo recordar que aparecen las unidades
al lado de la casilla donde se introduce el valor). Así que, en palabras
tuyas: "añadiendole un cero más aprox.", lo tendrás expresado en las
unidades correctas. Pero ten en cuenta que este valor, al depender de las
dimensiones de la losa, puede variar bastante. O sea, puedes llegar a
valores bastante distintos de 8000 kN/m3.
Por otro lado, y como sabrás, el módulo de balasto depende de las
dimensiones de la losa y del tipo de terreno, por lo que debes introducir el
valor correspondiente a la losa que estés considerando. Y las expresiones
que da el manual son muuuuy simplificadas, por lo que te recomendaría ser
bastante conservador.
Hago como que no me he enterado de lo del geotécnico ;-).
Un saludo.
Debes introducir el coeficiente de balasto en kN/m3, si tienes configurado
el programa para el SI (creo recordar que aparecen las unidades al lado de la
casilla donde se introduce el valor). Así que, en palabras tuyas: "añadiendole
un cero más aprox.", lo tendrás expresado en las unidades correctas. Pero
ten en cuenta que este valor, al depender de las dimensiones de la losa,
puede variar bastante. O sea, puedes llegar a valores bastante distintos de
8000 kN/m3.
Por otro lado, y como sabrás, el módulo de balasto depende de las
dimensiones de la losa y del tipo de terreno, por lo que debes introducir el
valor correspondiente a la losa que estés considerando. Y las expresiones
que da el manual son muuuuy simplificadas, por lo que te recomendaría ser
bastante conservador.
Hago como que no me he enterado de lo del geotécnico ;-).
Un saludo.
Enviado desde http://arquitectura.aforo.com