Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

¿Hace falta cámara de aire en muros de cerramiento?

108 views
Skip to first unread message

Morini

unread,
Dec 29, 1997, 3:00:00 AM12/29/97
to

Quiero decir: "mi cerramiento" está formado por un muro de ladrillo cara
vista de medio pie + enfoscado interior + aislante térmico (cualquiera) +
trasdosado de ladrillo hueco doble en tabicón + guarnecido y enlucido.
¿Está así bien o necesito colocar una cámara ventilada entre el medio pie y
el aislante térmico? Gracias.

(Nota: sería importantísimo para mi si me contestase alguien de los grupos
4 y 5 de Construcción 3 de Arquitectura Técnica...pero si no, también te
agradezco tu opinión)


Mario

unread,
Dec 29, 1997, 3:00:00 AM12/29/97
to


Morini escribió:

> Quiero decir: "mi cerramiento" está formado por un muro de ladrillo cara
> vista de medio pie + enfoscado interior + aislante térmico (cualquiera) +
> trasdosado de ladrillo hueco doble en tabicón + guarnecido y enlucido.
> ¿Está así bien o necesito colocar una cámara ventilada entre el medio pie y
> el aislante térmico? Gracias.

Hombre, con todo lo que lleva ya no necesita cámara, por lo menos a efectos
prácticos. Teóricamente el muro funcionaría mejor con cámara, eso sí.


--
Saludos desde León, Mario.
mailto:mar...@mx3.redestb.es

Héctor (HeDa)

unread,
Dec 29, 1997, 3:00:00 AM12/29/97
to

On 29 Dec 1997 11:25:19 GMT, "Morini" <03114...@abonados.cplus.es>
wrote:

> Quiero decir: "mi cerramiento" está formado por un muro de ladrillo cara
>vista de medio pie + enfoscado interior + aislante térmico (cualquiera) +
>trasdosado de ladrillo hueco doble en tabicón + guarnecido y enlucido.
>¿Está así bien o necesito colocar una cámara ventilada entre el medio pie y
>el aislante térmico? Gracias.

Hombre. pues... que quieres que te diga... poner una camara ventilada
siempre es bueno, por el tema de condensaciones sobretodo. Depende de
muchas cosas..... no es . esta bien o esta mal. en algunos casos puede
estar bien . en otros no... es que esto de la construccion es un lio..
je je


________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _
Héctor D. Corcín
http://www.yi.com/home/CorcinHector

Juan Manuel Castaño Salvador

unread,
Dec 30, 1997, 3:00:00 AM12/30/97
to





Morini <03114...@abonados.cplus.es> escribió en artículo <01bd144c$c477d6a0$LocalHost@default>...


> Quiero decir: "mi cerramiento" está formado por un muro de ladrillo cara
> vista de medio pie + enfoscado interior + aislante térmico (cualquiera) +
> trasdosado de ladrillo hueco doble en tabicón + guarnecido y enlucido.
> ¿Está así bien o necesito colocar una cámara ventilada entre el medio pie y
> el aislante térmico? Gracias.
>

> (Nota: sería importantísimo para mi si me contestase alguien de los grupos
> 4 y 5 de Construcción 3 de Arquitectura Técnica...pero si no, también te
> agradezco tu opinión)
>

      Mira, la camara de aire mejora el comportamiento del cerramiento con respecto al calor.
      Por varios motivos. Si es una fachada ventilada, que no es tu caso, frena el calentamiento del edificio, no hace falta que entre en detalles. Si no es así, también mejora el aislamiento al funcionar de cortapisas a las diferentes formas de transmisión de calor que nos afectan: convección y radiación fundamentalmente.
                Saludos a todos

ELENA LOPEZ CRESPO

unread,
Jan 1, 1998, 3:00:00 AM1/1/98
to

En las paredes se producen humedades debidas a condensaciones, existencia de
muros aún frescos, puentes térmicos, defectos de aislamiento, lluvia
persistente, etc., y es necesario que éste agua se elimine y sea expulsada
al exterior en el tiempo más breve posible.

Las paredes ventiladas permiten mejorar las condiciones de habitabilidad de
una vivienda.

El movimiento del aire en el interior de la cámara se produce por efecto de
la diferencia de temperatura entre las masas del mismo que se encuentran a
diversas alturas.

También es recomendable pintar las paredes interiores con pinturas porosas
(temple) y evitar en lo posible las plásticas, para que la posible humedad
pueda ser eliminada y no se quede en el interior.

El aislante térmico es preferible que vaya adosado a la cara interior
(trasdosado), en lugar de a la exterior, y ya sería lo mejor el poner éste
en la cara más exterior del paramento.


Morini <03114...@abonados.cplus.es> escribió en mensaje

luis carlos

unread,
Jan 5, 1998, 3:00:00 AM1/5/98
to

On 29 Dec 1997 11:25:19 GMT, "Morini" <03114...@abonados.cplus.es>
wrote:

> Quiero decir: "mi cerramiento" está formado por un muro de ladrillo cara


>vista de medio pie + enfoscado interior + aislante térmico (cualquiera) +
>trasdosado de ladrillo hueco doble en tabicón + guarnecido y enlucido.
>¿Está así bien o necesito colocar una cámara ventilada entre el medio pie y
>el aislante térmico? Gracias.
>
>(Nota: sería importantísimo para mi si me contestase alguien de los grupos
>4 y 5 de Construcción 3 de Arquitectura Técnica...pero si no, también te
>agradezco tu opinión)

Discrepo con todos los que te han contestado

Si dejas que pase el aire a la camara esas poniendo en comunicacion la
pared interior (la pared caliente) con el aire exterior, por lo que
solo tendrias como aislante el tabicon, ya que el aire podria circular
entre el aislante y el tabique interior.

Y si consigues que el aire no transpase el aislante estas perdiendo la
capacidad aislante del muro esterior.

En la practica no se ventila nunca la camara a no ser que el cierre
de la fachada este mal ejecutado y permita el paso del agua del
exterior.

(para la solucion del verano si que iria mejor en verano, pero el
salto termico es mucho mayor en invierno que en verano

De todas las manera la mejor solucion si que seria el aislante en el
exterior, pero es poco practico y casi no se usa.


luis carlos
lucarpe @ arrakis.es

Héctor (HeDa)

unread,
Jan 7, 1998, 3:00:00 AM1/7/98
to

On Mon, 05 Jan 1998 23:15:10 GMT, direccion@en_la.firma (luis carlos)
wrote:

>Si dejas que pase el aire a la camara esas poniendo en comunicacion la
>pared interior (la pared caliente) con el aire exterior, por lo que
>solo tendrias como aislante el tabicon, ya que el aire podria circular
>entre el aislante y el tabique interior.

joe lo que hay que oir...

>Y si consigues que el aire no transpase el aislante estas perdiendo la
>capacidad aislante del muro esterior.

ein ???


>
>En la practica no se ventila nunca la camara a no ser que el cierre
>de la fachada este mal ejecutado y permita el paso del agua del
>exterior.

no estoy de acuerdo. Las fachadas ventiladas cada vez se usan más por
todo lo comentado anteriormente en los mensajes de los cuales
discrepas.. pero bueno.. tu mismo.

>....
>
una pregunta, ... estudias arquitectura, eres arquitecto ?

nen

unread,
Jan 9, 1998, 3:00:00 AM1/9/98
to

he...@geocities.com (Héctor (HeDa)) wrote:

>On Mon, 05 Jan 1998 23:15:10 GMT, direccion@en_la.firma (luis carlos)
>wrote:
>>Si dejas que pase el aire a la camara esas poniendo en comunicacion la
>>pared interior (la pared caliente) con el aire exterior, por lo que
>>solo tendrias como aislante el tabicon, ya que el aire podria circular
>>entre el aislante y el tabique interior.
>
> joe lo que hay que oir...

Acaso no tiene razón ?


>
>>Y si consigues que el aire no transpase el aislante estas perdiendo la
>>capacidad aislante del muro esterior.
>ein ???

yo tambien ein???


>>
>>En la practica no se ventila nunca la camara a no ser que el cierre
>>de la fachada este mal ejecutado y permita el paso del agua del
>>exterior.
>no estoy de acuerdo. Las fachadas ventiladas cada vez se usan más por
>todo lo comentado anteriormente en los mensajes de los cuales
>discrepas.. pero bueno.. tu mismo.

Tu sabes lo que es una fachada ventilada o no?
Donde esta el aislante térmico? eh?

>>....
>>
>una pregunta, ... estudias arquitectura, eres arquitecto ?

and you?

luis carlos

unread,
Jan 9, 1998, 3:00:00 AM1/9/98
to

On Wed, 07 Jan 1998 23:12:43 GMT, he...@geocities.com (Héctor (HeDa))
wrote:

>On Mon, 05 Jan 1998 23:15:10 GMT, direccion@en_la.firma (luis carlos)
>wrote:
>>Si dejas que pase el aire a la camara esas poniendo en comunicacion la
>>pared interior (la pared caliente) con el aire exterior, por lo que
>>solo tendrias como aislante el tabicon, ya que el aire podria circular
>>entre el aislante y el tabique interior.
>
> joe lo que hay que oir...
>

>>Y si consigues que el aire no transpase el aislante estas perdiendo la
>>capacidad aislante del muro esterior.
>ein ???
>>

>>En la practica no se ventila nunca la camara a no ser que el cierre
>>de la fachada este mal ejecutado y permita el paso del agua del
>>exterior.
>no estoy de acuerdo. Las fachadas ventiladas cada vez se usan más por
>todo lo comentado anteriormente en los mensajes de los cuales
>discrepas.. pero bueno.. tu mismo.
>

>>....
>>
>una pregunta, ... estudias arquitectura, eres arquitecto ?
>
>

Hector es la segunda vez que me preguntas esto y sera la segunda que
me digas ¡ah! ya me acuerdo (soy luis carlos de Ibiza)

Soy aparejador desde hace 23 años

Y dime que es lo que te parece que he dicho mal

Y dime de alguna construccion normal como en la que vivimos tu o yo,
donde esten las camaras ventiladas

En los unicos sitios donde he visto camaras ventiladas ha sido en
obras mal hechas, que tenian problemas de humedades de infiltracion y
se ponian unas "pipas" o respiraderos a nivel de forjado, para que
pudiesen salir el agua que habia entrado.

Te hablo de hace mas de 20 años

¡Ah! y de edificios tipo gugengenin no tengo ni puta idea ni ganas de
tenerla, ya que este tipo de casas no valen para alojar a mortales
comunes, sino a inmortales, y a agunos getas que se habran forrado
acuenta del forro de titanio.

De todas las maneras si estoy equivocado puedo admitirlo, pero
conociendo tus "inquietudes" dudo que me convenzas de algo

0 new messages