La hipótesis más desfavorable es la de piscina vacía; y si se prevé la
existencia de nivel freático en el trasdós, hay que considerarlo al máximo
nivel que pueda alcanzar (habrá que tener en cuenta la capacidad de drenaje
de la zona).
Por otro lado, los programas de cálculo para edificación como CypeCad no son
adecuados para el cálculo de muros de piscina (aunque sí para depósitos
siempre que estén cubiertos por un forjado o cualquier "tapadera"). Aunque
al
ver el módulo para el calculo y dimensionado de muros de sótano, puedas
creer que funcionan estructuralmente igual, no es así. El elemento
estructural que se considera en el análisis es una barra vertical empotrada
en un extremo (en la cimentación) y apoyada en el otro, ya que se ha de
considerar el arriostramiento que ejerce el forjado de la primera planta (la
coronación del muro tiene impedido su movimiento). Y para el cálculo del
muro de una piscina este arriostramiento en la coronación no existe (ya que
se comporta como un "voladizo vertical"). Ten en cuenta que la curva de
momentos del primer caso es bastante más "plana" que en el segundo y los
esfuerzos que te de el programa, y el posterior armado no serán correctos.
Algo parecido a esto fue lo que provocó la rotura del famoso depósito de
Melilla hace unos años ( aunque en aquel caso el fallo estuvo en que se
consideró en el cálculo una barra empotrada-apoyada, en lugar de biapoyada,
como correspondía al modelo estructural de muro prefabricado que finalmente
se colocó en obra).
Un saludo.
--
Juanpis jua...@estoyen.mail.com
"Un hombre sin principios es tan sólo un principio de hombre".
"José Antonio Pérez Gil" <GALA...@terra.es> escribió en el mensaje
news:lHNv5.139627$Z05.1...@telenews.teleline.es...
> Necesito calcular una piscina¿bajo que hipótesis de carga se cálcula cada
Dedicate a hacer la o con un canuto.