Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Carga repartida en ANSYS

540 views
Skip to first unread message

Juanpis

unread,
Jan 26, 2000, 3:00:00 AM1/26/00
to
¿Cómo se mete una carga repartida en el ANSYS, por ejemplo la carga de
peso propio o una constante?. Sólo se meter cargas puntuales en los nudos.

Muchas gracias.
--

Juanpis. elch...@mundivia.es
"Un hombre sin principios es tan sólo un principio de hombre".


David Belmonte Real

unread,
Jan 27, 2000, 3:00:00 AM1/27/00
to
Para introducir cargas repartidas en cualquier elemento está la orden: sfe,
elem,lkey,lab,val1,val2,val3,val4 . En el caso particular de vigas está la
orden sfbeam, elem,lkey,lab,valI,valJ,val2I,val2J,ioffst,joofst

en el caso de considerar sólo el peso propio puedes tener en cuenta la
densidad del material con: mp,dens,mat,C0
y después introducirle una aceleración contraria en el eje vertical.
acel,0,0,1 (en el caso de ser el eje vertical el z, aceleración con signo
positivo, es decir, hacia arriba).

Saludos.


Alfonso Basterra

unread,
Jan 27, 2000, 3:00:00 AM1/27/00
to
¿Esa orden se puede encontrar en el menú de cargas, o hay que meterla
directamente en el "Input" o en el "file.log"?

Gracias


David Belmonte Real <dvd...@teleline.es> escribió en el mensaje de noticias
YgXj4.6988$E46....@telenews.teleline.es...

Alfonso Basterra

unread,
Jan 27, 2000, 3:00:00 AM1/27/00
to
¿Esa orden se puede encontrar en el menú de cargas, o hay que meterla
directamente en el "Input" o en el "file.log"?

Gracias

Juanpis <elch...@mundivia.es> escribió en el mensaje de noticias
86n377$et9$1...@diana.bcn.ttd.net...

David Belmonte

unread,
Jan 28, 2000, 3:00:00 AM1/28/00
to
Supongo que se podrá introducir desde el menú. Particularmente me parece más
cómodo trabajar directamente sobre INPUT o mejor aún sobre un archivo solo
texto que puedes editar y volver a leer mediante el comando
/input,fname,ext,dir

Saludos.

Juanpis

unread,
Jan 28, 2000, 3:00:00 AM1/28/00
to
Muchas gracias. Pero x q hay q meter una acerelación positiva si en
realidad es negativa?.

La carga q tengo q meter es la de presión, verdad?.

--

Juanpis. elch...@mundivia.es
"Un hombre sin principios es tan sólo un principio de hombre".

David Belmonte Real <dvd...@teleline.es> escribió en el mensaje de noticias

Juanpis

unread,
Jan 29, 2000, 3:00:00 AM1/29/00
to
Está en el menu, en cargas --> superficie --> elementos.

--

Juanpis. elch...@mundivia.es
"Un hombre sin principios es tan sólo un principio de hombre".

Alfonso Basterra <bast...@modulor.arq.uva.es> escribió en el mensaje de
noticias 86q74m$1dc$1...@simancas.uva.es...


> ¿Esa orden se puede encontrar en el menú de cargas, o hay que meterla
> directamente en el "Input" o en el "file.log"?
>
> Gracias
>
>

Alfonso Basterra

unread,
Jan 30, 2000, 3:00:00 AM1/30/00
to
Y si la carga no es perpendicular a la superficie, caso de que esta sea
inclinada o curva, por ejemplo ?

Saludos

0 new messages