Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Regatas en pared de carga

2,011 views
Skip to first unread message

Javier Guevara Vico

unread,
Apr 4, 2000, 3:00:00 AM4/4/00
to
Pregunta técnica:

Es cierto que es muy poco aconsejable hacer regatas horizontales en paredes
de carga?? (hay quien habla incluso de peligro de derrumbe)

Hablo concretamente de una regata sobre una pared de carga de termarcilla de
14, la regata tiene 2,5 cm de profundidad (está cortada con disco) y después
la idea que tenia tras empotrar el tubo era "ligarla" otra vez con mortero
bien cargado de cemento porland.

Y segunda parte de la pregunta: Y si esa misma pared tiene en el otro lado
otra regata en diagonal de similares características ?? Puede hacerse las
dos al mismo tiempo ?? Es aconsejable hacer una cuando la otra esté bien
ligada ?? O no es aconsejable hacerlas ni antes ni después ??

Muchas gracias por anticipado

Javier

-----= Posted via Newsfeeds.Com, Uncensored Usenet News =-----
http://www.newsfeeds.com - The #1 Newsgroup Service in the World!
-----== Over 80,000 Newsgroups - 16 Different Servers! =-----

Luis J. Pascual Sanchez

unread,
Apr 5, 2000, 3:00:00 AM4/5/00
to
Esto es lo que dice la NBE FL90 (Muros Resistentes de Fábrica de ladrillo):

6.7 Rozas
Sin autorización expresa del Director de Obra se prohibe en muros de carga
la ejecución de
rozas horizontales no señaladas en los planos.
Siempre que sea posible se evitará hacer rozas en los muros después de
levantados,
permitiéndose únicamente rozas verticales o de pendiente no inferior a 70°,
siempre que su
profundidad no exceda de 1/6 del espesor del muro, y aconsejándose que en
estos casos se
utilicen cortadoras mecánicas.

--
Saludos,

Luis J. Pascual
Zamora, España
quitar NO

"Javier Guevara Vico" <j-gu...@thyssen-iberica.es> escribió en el mensaje
news:38e99...@goliath.newsfeeds.com...

Javier Guevara Vico

unread,
Apr 7, 2000, 3:00:00 AM4/7/00
to
Muchas gracias .... pero ... aparte de lo que dice la norma NBE FL90 ...
vuestra esperiencia personal (arquitectos y aparejadores) .... qué os dice
??


Saludos
Javier

Luis J. Pascual Sanchez escribió en mensaje
<8cfso5$s6...@SGI3651ef0.iddeo.es>...

luis_carlos

unread,
Apr 7, 2000, 3:00:00 AM4/7/00
to
On Wed, 5 Apr 2000 08:47:06 +0200, "Luis J. Pascual Sanchez"
<luis...@retemail.es> wrote:

>Esto es lo que dice la NBE FL90 (Muros Resistentes de Fábrica de ladrillo):
>
>6.7 Rozas
>Sin autorización expresa del Director de Obra se prohibe en muros de carga
>la ejecución de
>rozas horizontales no señaladas en los planos.
>Siempre que sea posible se evitará hacer rozas en los muros después de
>levantados,
>permitiéndose únicamente rozas verticales o de pendiente no inferior a 70°,
>siempre que su
>profundidad no exceda de 1/6 del espesor del muro, y aconsejándose que en
>estos casos se
>utilicen cortadoras mecánicas.

saludos
escurza @ arrakis.es

luis_carlos

unread,
Apr 7, 2000, 3:00:00 AM4/7/00
to
On Wed, 5 Apr 2000 08:47:06 +0200, "Luis J. Pascual Sanchez"
<luis...@retemail.es> wrote:

>Esto es lo que dice la NBE FL90 (Muros Resistentes de Fábrica de ladrillo):
>

No se porque pones aqui esto

La termoarcilla no es ladrillo

>Siempre que sea posible se evitará hacer rozas en los muros después de
>levantados,

Es conveniente hacerlas antes de levantarlos, ladrillo por ladrilo (:-)))


saludos
escurza @ arrakis.es

luis_carlos

unread,
Apr 9, 2000, 3:00:00 AM4/9/00
to
On Fri, 7 Apr 2000 11:13:15 +0200, "Javier Guevara Vico"
<j-gu...@thyssen-iberica.es> wrote:

>>| Es cierto que es muy poco aconsejable hacer regatas horizontales en
>>paredes
>>| de carga?? (hay quien habla incluso de peligro de derrumbe)
>>|
>>| Hablo concretamente de una regata sobre una pared de carga de termarcilla
>>de
>>| 14, la regata tiene 2,5 cm de profundidad (está cortada con disco) y
>>después

Eso es solo una reduccion del 1/5 del espesor del muro, y tenniendo encuenta el
coeficiciente de seguridad del muro de termoarcilla no hay ningun peligro


>>| la idea que tenia tras empotrar el tubo era "ligarla" otra vez con
>mortero
>>| bien cargado de cemento porland.
>>|

Eso no sirve de mucho porque queda el hueco del tubo que vas a empotrar, aunque
es mejor que con yeso


>>| Y segunda parte de la pregunta: Y si esa misma pared tiene en el otro
>lado
>>| otra regata en diagonal de similares características ?? Puede hacerse las
>>| dos al mismo tiempo ?? Es aconsejable hacer una cuando la otra esté bien
>>| ligada ?? O no es aconsejable hacerlas ni antes ni después ??


Eso creo que es pasarse ya que reduces en 1/3 el espesor del muro. Si es posible
debieras llevar el tubo por el suelo y luego subir en vertical

De todas las maneras haciendodolo como diices no pasara nada, (primero una
regata y luego otra, esperando 3 dias a que endurezca el cemento) y lo de
derrumbarse por supuesto que no, a lo sumo se producirian grietas de
asentamiento

saludos
escurza @ arrakis.es