Pues eso, que en la casita necesito poner una toma de tierra en el cuadro

Supongo que hay que calvar una piqueta con un cable de tierra y llevarlo
hasta el cuadro eléctrico pero si alguien me precisa un poco se lo
agradecería

Dimensión de la piqueta, profundidad, sección del cable hasta el cuadro
etc..

Muchas gracias a todos
Amedio
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Alberto Fernández

unread,
Mar 30, 2004, 4:43:47 PM3/30/04
to
Si lo quieres hacer bien, lo mejor es que llames a una empresa de
instalaciones eléctricas (una fiable) porque es necesario medir la
resistencia del terreno para decidir el número y configuración de las picas,
de forma que la resistencia de la toma de tierra sea lo suficientemente
baja.

Saludos,
Alberto


knot

unread,
Mar 30, 2004, 6:00:00 PM3/30/04
to
En el REBT (o si no, es sus instrucciones complementarias) vienen tablas
de la resistividad según el tipo de terreno, y la fórmula del
dimensionamiento de la pica. Supongo que te valdrá.

mira en http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/legislacionsi.asp?idregl=76

Amedio <jonlopez...@hotmail.com> wrote in
news:Xns94BCC86E78FFj...@213.4.130.20:

JMBIKER

unread,
Mar 30, 2004, 5:58:52 PM3/30/04
to

"Amedio" <jonlopez...@hotmail.com> wrote >

> Supongo que hay que calvar una piqueta con un cable de tierra y llevarlo
> hasta el cuadro eléctrico pero si alguien me precisa un poco se lo
> agradecería
La picas de tierra suelen ser barras de cobre, de 1 metro o poco más de long
y un par de cm de diametro, con una borna para que lleves el cable hasta tu
cuadro.
La sección, la misma que tu conductor de "fase" si tienes monofásico 220v.
Aprieta bien los contactos.
La pica debe estat enterrada en una zona de tierra húmeda, por ejemplo, la
bajante de pluviales de tu casa.
En verano, deja un acceso, para regarla ( una pica seca, sirve de poco).

--
Jmbiker
Echm y echmotor #261
"Backup no encontrado: (C)ancelar (R)eintentar (S)uicidarse"

PKS

unread,
Mar 31, 2004, 5:00:44 AM3/31/04
to
> La pica debe estat enterrada en una zona de tierra húmeda, por
ejemplo, la
> bajante de pluviales de tu casa.
> En verano, deja un acceso, para regarla ( una pica seca, sirve de poco).


Durante todo el año también es recomendable que la sirvas de abono, ya
que las sales minerales que éste contiene son muy buenas conductoras de
la electricidad.
Aunque parezca increíble, la musica, igual que a las fieras, amansa a
las picas. Un radio-cassete al lado de la pica hará que ésta conduzca
mucho mejor la corriente de defecto a tierra, y por lo tanto, tu
instalación sea mucho más segura.
Salu2


--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG

TBF

unread,
Mar 31, 2004, 2:29:13 PM3/31/04
to

>La pica debe estat enterrada en una zona de tierra húmeda,
por ejemplo, la
>bajante de pluviales de tu casa.
>En verano, deja un acceso, para regarla ( una pica seca,
sirve de poco).

No hace falta ser tan radikal, muchas veces se clava la
pica, se pone el suelo y adios-muy-buenas.


Saludos:

David Andreu


Visita: www.geocities.com/la_marmita

dj_killer_127@@@hotmail.com
dav_592@@@hotmail.com

Kita 2 arrobas para contactar...

"Makina for ever & Hardcore will never die"

TBF

unread,
Mar 31, 2004, 2:27:18 PM3/31/04
to
Hola

>Pues eso, que en la casita necesito poner una toma de
tierra en el cuadro
>
>Supongo que hay que calvar una piqueta con un cable de
tierra y llevarlo
>hasta el cuadro eléctrico pero si alguien me precisa un
poco se lo
>agradecería

Exacto. Clavas una pica, y desde la pica llevas un cable de
cobre desnudo hasta una caja de registro que este a medio
metro del suelo, mas o menos. De la caja sacas un cable
aislado, de color verde-amarillo y de la misma seccion del
anterior, hasta tu cuadro general. En el cuadro general
intalas una borna y alli empalmas todos los tierras de tu
instalacion y el conductor de tierra que va hacia la pika.

>Dimensión de la piqueta, profundidad, sección del cable
hasta el cuadro
>etc..

Las picas ya las venden hechas, no tendras que pedir una
pica de tanto por tanto, y la profundidad, pues la longitud
de la pica y un poco mas, ya que para que no se vea el
empalme de la pica con el cable, tiene que quedar todo
enterrado.

La seccion ha de ser la misma que el (los) conductores de
fase. Si el conductor de fase es de una seccion superior a
16mm2, el conductor de tierra puede ser de la mitad de
seccion que el conductor de fase, pero como minimo 16mm2.
Asi que si tienes una linea con cables de 25 mm2, el tierra
seria de 16 mm2. Y si la linea fuera trifasica, las tres
fases de 25 mm2 y el neutro y el tierra de 16 mm2.

Para comprovar si la toma de tierra funciona bien, conecta
una bombilla de 100 W entre una fase y la tierra. Si la
linea de la calle es de 127/220 v a la bombilla le llegaran
unos 127 V, pero si la linea de la calle es de 230/400 a la
bombilla le llegaran unos 230 V. Si tienes 220 V en casa y
tienes fase y neutro la bombilla solo se encendera entre uno
de los dos hilos (red 230/400), pero si tienes dos fases la
bombilla se encendera entre los dos hilos y tierra y dara
menos luz que si la conectas a 220 V (red 127/220 V)

Para saber de que tension es la linea de la calle, puedes
preguntar a ver si tiene 127 v algun vecino o alguien de la
calle que se vea claro que estais conectados al mismo
tendido. Tambien puedes poner un buscapolos en los contactos
de un enchufe de 220 V y si se iluminan los dos es que son
dos fases y por lo tanto la linea de la calle es de 127/220
V y si solo se ilumina uno de los dos es que tienes fase y
neutro y la linea de la calle es de 230/400 V.

JMBIKER

unread,
Mar 31, 2004, 8:51:54 PM3/31/04
to

"TBF" <dj_killer_12...@hotmail.com> wrote ,... ya que para que no

se vea el
> empalme de la pica con el cable, tiene que quedar todo
> enterrado.

¡AHIVADIÓS!
Entonces, ¿todas las picas de todos los edificios de España están mal
puestas? Porque en todas se ve la borna. Y te vale para verificar de tanto
en cuanto el apriete. O desembornar, para hacer mediciones :-)


>
> La seccion ha de ser la misma que el (los) conductores de
> fase. Si el conductor de fase es de una seccion superior a
> 16mm2, el conductor de tierra puede ser de la mitad de
> seccion que el conductor de fase,

Va a ser "de que no". Eso lo permitía el antiguo reglamento de B.T., el
actual te exige que la sección del hilo de tierra sea el mismo que el de
la(s) fase(s). ;-)
El neutro, si es monofásico, debe ser de la misma sección de la fase, si es
trifásico, puede ser menor, al utilizarse entonces el neutro para maniobra,
generalmente.

Y la pica...si quieres que te sirva,... recuerda que la tierra húmeda con
sales minerales es un electrolito, y por tanto conductor. La tierra seca, no
conduce apenas.

pepitof

unread,
Apr 1, 2004, 3:11:39 AM4/1/04
to
Eso parece algo más que increíble... ¿Algún principio físico, estudio
científico, o cualquier cosa medianamente seria que lo avale?

--

Saludos de José Manuel García
jose...@terra.es
http://213.97.130.124


"PKS" <josi...@worldonline.es> escribió en el mensaje
news:8834e3a66920ddcc91c...@mygate.mailgate.org...

knot

unread,
Apr 3, 2004, 5:58:30 AM4/3/04
to
"JMBIKER" <JMBIKER1si...@teleline.es> wrote in
news:c4fsm2$2he1nh$1...@ID-58300.news.uni-berlin.de:

>
> "TBF" <dj_killer_12...@hotmail.com> wrote ,... ya que para
> que no se vea el
>> empalme de la pica con el cable, tiene que quedar todo
>> enterrado.
>
> ¡AHIVADIÓS!
> Entonces, ¿todas las picas de todos los edificios de España están mal
> puestas? Porque en todas se ve la borna. Y te vale para verificar de
> tanto en cuanto el apriete. O desembornar, para hacer mediciones :-)
>>
>> La seccion ha de ser la misma que el (los) conductores de
>> fase. Si el conductor de fase es de una seccion superior a
>> 16mm2, el conductor de tierra puede ser de la mitad de
>> seccion que el conductor de fase,

> Va a ser "de que no". Eso lo permitía el antiguo reglamento de B.T.,
> el actual te exige que la sección del hilo de tierra sea el mismo que
> el de la(s) fase(s). ;-)

Creo que estas equivocado, mirate el siguiente documento:

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_18.pdf

Apartado 3.4, tabla 2

TBF

unread,
Apr 2, 2004, 2:48:42 PM4/2/04
to

[TBF]

>> que no se vea el
>>> empalme de la pica con el cable, tiene que quedar todo
>>> enterrado.

[JMBIKER]


>> ¡AHIVADIÓS!
>> Entonces, ¿todas las picas de todos los edificios de
España están mal
>> puestas? Porque en todas se ve la borna. Y te vale para
verificar de
>> tanto en cuanto el apriete. O desembornar, para hacer
mediciones :-)

[TBF]
Si la pica esta en un sotano, no hace falta taparla, pero si
la pica la pones en la puerta de entrada de la calle, como
en mi casa o en la entrada de una planta baja, creo que es
evidente que ha de quedar enterrada

[TBF]


>>> La seccion ha de ser la misma que el (los) conductores
de
>>> fase. Si el conductor de fase es de una seccion superior
a
>>> 16mm2, el conductor de tierra puede ser de la mitad de
>>> seccion que el conductor de fase,

[JMBIKER]


>> Va a ser "de que no". Eso lo permitía el antiguo
reglamento de B.T.,
>> el actual te exige que la sección del hilo de tierra sea
el mismo que
>> el de la(s) fase(s). ;-)

[knot]


>Creo que estas equivocado, mirate el siguiente documento:
>
>http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_1
8.pdf
>
>Apartado 3.4, tabla 2

[TBF]
Lo siento JMBIKER, la has cagado...

[JMBIKER]


>> El neutro, si es monofásico, debe ser de la misma sección
de la fase,
>> si es trifásico, puede ser menor, al utilizarse entonces
el neutro
>> para maniobra, generalmente.

[TBF]
En una linea trifasica da igual lo que conectes entre las
fases y el neutro. El neutro puede ser mas fino

[JMBIKER]


>> Y la pica...si quieres que te sirva,... recuerda que la
tierra húmeda
>> con sales minerales es un electrolito, y por tanto
conductor. La
>> tierra seca, no conduce apenas.

Ya, solo que no vivo en el desierto, si no en el norte de
España.


Saludos

JMBIKER

unread,
Apr 3, 2004, 8:22:18 AM4/3/04
to

"TBF" <dj_killer_12...@hotmail.com> wrote >

> >Creo que estas equivocado, mirate el siguiente documento:
> >
> >http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_1
> 8.pdf

> [TBF]


> Lo siento JMBIKER, la has cagado...

Je je. Creo que no. Esto es <es.rec.bricolaje>, hablamos de instalaciones
domésticas ( pisos, chalets, pequeños locales...) y la sección de "más de 16
mm2" está muy lejos de la utilizada en bricolaje, en redes de media tensión
Pero te agradezco la aclaración. (a los dos) :-)

P.d.: Yo aún recuerdo mis tiempos de "litricista", remojando las t.t. en
verano. Una t.t. seca puede generar una d.d.p. de hasta 90-100 voltios con
respecto al neutro... lo que empieza a ser nocivo para algunos elementos
electrónicos. :-). Pero claro, esto es más seco que el norte ;-)
--
Jmbiker
Adicto a los grupos de noticias :-) Ingresado en el
Instituto Neuropsiquiátrico Santa María de las News. :-)


TBF

unread,
Apr 3, 2004, 5:48:05 AM4/3/04
to
>Je je. Creo que no. Esto es <es.rec.bricolaje>, hablamos de
instalaciones
>domésticas ( pisos, chalets, pequeños locales...) y la
sección de "más de 16
>mm2" está muy lejos de la utilizada en bricolaje, en redes
de media tensión
>Pero te agradezco la aclaración. (a los dos) :-)

Bueno, lo de los cables de 16 se utilizan en acometidas y a
veces en derivaciones individuales si la distancia es muu
grandeee. Pero bueno, que lo mas tipico es que los cables
sean de 10mm2

>P.d.: Yo aún recuerdo mis tiempos de "litricista",
remojando las t.t. en
>verano. Una t.t. seca puede generar una d.d.p. de hasta
90-100 voltios con
>respecto al neutro... lo que empieza a ser nocivo para
algunos elementos
>electrónicos. :-). Pero claro, esto es más seco que el
norte ;-)

Bueno, claro, pero lo interesante es que esten en algun
lugar que no haga falta remojarlas, por que aunque el
electricista las remoje, el usuario final seguramente no.

Lo que no entiendo muy bien es en que puede afectar a
aparatos electronicos una ddp de 100 v entre tierra y
neutro.

Saludos

JMBIKER

unread,
Apr 5, 2004, 12:44:59 PM4/5/04
to

"TBF" <dj_killer_12...@hotmail.com> wrote > Lo que no entiendo muy

bien es en que puede afectar a
> aparatos electronicos una ddp de 100 v entre tierra y
> neutro.
Bueno, yo tampoco estoy muy puesto ya en electrónica. pero se ( por
experiencia, y por compañeros que sí trabajan en ello) que la masa de un
circuito debe tener un potencial = 0. y ese "0" se mide también respecto al
neutro ( que en electrónica puede venir de una fuente de alimentación, con
un transformador, que lleva - en muchas instalaciones industriales, por
reglamento- el neutro del primario y del secundario del transformador de
alimentación comunicados. Y , consecuentemente, la masa, no debe tener ( o
casi) d.d.p. respecto al neutro del primario/secundario.
tendría que repasarme los libros de cuando estudiaba, el tema de
equipotencialidad ;-)

TBF

unread,
Apr 8, 2004, 12:13:33 PM4/8/04
to
Jo! Yo en mi casa no tengo neutro...

Saludos