Voy al grano.
Tengo que cambiar el diferencial por otro inmunizado en este cuadro:
http://img371.imageshack.us/my.php?image=cuadrocq0.jpg
pero como véis no hay interruptor general, sólo el cable de fase a la
izquierda.
Si desconecto con mucho cuidado el cable de fase, no debería tener
ningún peligro manipular el diferencial y demás cables ¿no? Es el
único que lleva tensión ¿me equivoco?
Muchas gracias.
Apaga el diferencial, y empieza quitando el cable de fase que le entra. En
este caso, por la foto, parece que le han entrado por abajo. La fase debería
ser el negro (tú decías el de la izquierda, pero el de la izquierda es azul,
y debería ser el neutro), pero no estaría de más que te aseguraras con un
buscapolos. Cuando hayas sacado el cable, líale un poco de cinta aislante,
para que no estorbe durante el resto de operaciones.
A partir de ahí ya no hay peligro. Puedes quitar el resto de cables del
diferencial y poner el nuevo. Para el cableado del diferencial a los
magnetotérmicos parece que han usado regletas (yo las conozco por ese
nombre). Si es así, para no forzarlas, y según como estén montadas, puede
que tengas que aflojar los tornillos de arriba en todos los mecanismos o
sólo en el primero que hay junto al diferencial. Luego sacas las regletas,
quitas el diferencial viejo, pones el nuevo, vuelves a meter las regetas
como estaban, y vuelves a apretar todos los tornillos.
Conecta de nuevo los cables, dejando para el final el de fase, y listo.
--
Saludos de Jose Manuel Garcia
jose...@terra.es
http://213.97.130.124
<spect...@gmail.com> escribió en el mensaje
news:c6e3026b-68b3-4d9d...@x41g2000hsb.googlegroups.com...
--
================
¥-- Lombar --¥
EchMotor 69
Jose Lombardia
Jo...@Lombar.com
================
"Pepitof" <jose...@terra.es> escribió en el mensaje de noticias
news:68afdnF...@mid.individual.net...
Pizarro.
"¥-- Lombar --¥" <Jose@@@Lombar.com> escribió en el mensaje news:fvp1qg$s8t$1...@registered.motzarella.org...
> pero como véis no hay interruptor general, sólo el cable de fase a la
> izquierda.
>
> Si desconecto con mucho cuidado el cable de fase, no debería tener
> ningún peligro manipular el diferencial y demás cables ¿no? Es el
> único que lleva tensión ¿me equivoco?
NO
;D
Hummmm... a primera vista parece que el cable del neutro (azul) va
directo al diferencial, mientras que el de fase (negro) llega a la
regleta y de allí al diferencial. Podrías separar el cable negro de
fase que sale de la regleta y que va al diferencial (previa
comprobación con un buscapolos de que realmente este lleva la fase como
sugiere su color *) dejando esta conectada al cable que viene por el
tubo (arriba a la izquierda). De esta forma tendrías cortada la fase y
podrias trabajar sin riesgo a provocar un cortocircuito si por
accidente se tocan fase y neutro o que te dé una descarga mientras
manipulas en el cuadro para cambiar el interruptor.
* Seguro que es fase, por que parece que han dejado listo para colocar
un ICP, pero nunca está de más asegurarse por seguridad. Mas vale
prevenir...
--
Saludos de Bron.
Desde la Villa del Adelantado.
--
Suscribo lo de aprovechar para poner un general para prevenir este problema
en futuras manipulaciones del cuadro.