Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

¿como saber si magnetotermico esta mal?

4,603 views
Skip to first unread message

1

unread,
Feb 2, 2012, 3:17:56 PM2/2/12
to
Perdón a todos, necesito ayuda.

En un piso que tengo deshabitado saltaba ocasionalmente el magnetotérmico
hasta que finalmente saltaba siempre e inmediatamente después de conectarlo,
indagando se descubrió un cortocircuito (también sirvió para su
descubrimiento el ruido que se producía en el lugar del corto) en el cable
que va por el techo a la lámpara y/o al interruptor de encendido (se
cambiaron ambos), el caso es que desde entonces vuelve a saltar el
magnetotérmico cuando le parece, puede pasar horas o días, cuando estoy
presente he encendido todas las luces y después de mucho rato, nada, no
salta, vuelvo al día siguiente y a lo mejor está bien o no, a veces al día
siguiente, a veces dos días, a veces más. Permanece conectado el
frigorífico, el congelador y el televisor en stanby. Estoy sospechando que
pueda ser el propio magnetotermico que se quedara "tonto" a consecuencia del
corto detectado. Alguien tiene alguna sugerencia para poder saber si el
magnetotermico está bien o mal. Como última ocurrencia desconectaré todo,
frigorífico, congelador y televisor y veré. Alguna idea, porfa.




1




--- Posted via news://freenews.netfront.net/ - Complaints to ne...@netfront.net ---

Francisco Mercader

unread,
Feb 2, 2012, 3:43:09 PM2/2/12
to

[1]
Como última ocurrencia desconectaré todo, frigorífico, congelador y
televisor y veré. Alguna idea, porfa.

[Mercader]
Como última ocurrencia, no. Como la primera, que es lo lógico que hay
que hacer en estos casos, para ir descartando posibles causas.

torpon

unread,
Feb 2, 2012, 4:18:38 PM2/2/12
to
haz lo que dice mercader... desconecta todo primero
y ademas puede que los cables de la lampara esten quemados dentro del
tubo...

no estaria de mas, cambiarlos... o en su defecto si sabes medir con un
tester comprobar si hay corto o no.

medir en modo voltaje, el voltaje en la lampara con el interrupto en
posicion de encendido y de apagado. tambien medirlo respecto a tierra si
tienes tambien ese cable y a partir de ahi vemos por donde huye
la escurridiza electricidad

nota siempre puedes comparar el voltaje de un enchufe con el de la
lampara si se va unos voltios es para sospechar del cable...

torpon

unread,
Feb 2, 2012, 4:23:15 PM2/2/12
to
que me he equivocado y no se como se borra :P

armando guerra

unread,
Feb 2, 2012, 6:57:03 PM2/2/12
to
De pura logica se puede afirmar que el magnetotermico o diferenial se
encuentra en perfectas condiciones, ya que funciona.

El el cuadro tendras posiblemente un limitador, un diferencial y uno o
varios "fusibles"

Un cortocircuito haria saltar el fusible. Un elevado consumo el
limitador y un desvio a tierra, el diferencial.

Creo que en tu caso se trata del diferencial.

Controla el aislamiento de la instalacion y de la nevera en relacion
con las partes metalicas.

En una casa vacia basta con un minimo de humedad en cualquier caja de
empalmes, interruptor o enchufe para que ese sensible aparato proteja
la instalacion electrica interrunpiendo el circuito.

No se te ocurra el puentear dicho limitador....
> --- Posted via news://freenews.netfront.net/ - Complaints to n...@netfront.net ---

armando guerra

unread,
Feb 2, 2012, 7:47:55 PM2/2/12
to
On 3 Feb., 00:57, armando guerra <armandgue...@hotmail.com> wrote:
> De pura logica se puede afirmar que el magnetotermico o diferenial se
> encuentra en perfectas condiciones, ya que funciona.
>
> El el cuadro tendras posiblemente un limitador, un diferencial y uno o
> varios "fusibles"
>
> Un cortocircuito haria saltar el fusible. Un elevado consumo el
> limitador y un desvio a tierra, el diferencial.
>
> Creo que en tu caso se trata del diferencial.
>
> Controla el aislamiento de la instalacion y de la nevera en relacion
> con las partes metalicas.
>
> En una casa vacia basta con un minimo de humedad en cualquier caja de
> empalmes, interruptor o enchufe para que ese sensible aparato proteja
> la instalacion electrica interrunpiendo el circuito.
>
> No se te ocurra el puentear dicho limitador....DIFERENCIAL

DONDE HE DICHO "LIMITADOR" DEBIESE DE DECIR DIFERENCIAL

Armando
>
> On 2 Feb., 21:17, "1" <1...@1.dos> wrote:
>
>
>
> > Perdón a todos, necesito ayuda.
>
> > En un piso que tengo deshabitado saltaba ocasionalmente el magnetotérmico
> > hasta que finalmente saltaba siempre e inmediatamente después de conectarlo,
> > indagando se descubrió un cortocircuito (también sirvió para su
> > descubrimiento el ruido que se producía en el lugar del corto) en el cable
> > que va por el techo a la lámpara y/o al interruptor de encendido (se
> > cambiaron ambos), el caso es que desde entonces vuelve a saltar el
> > magnetotérmico cuando le parece, puede pasar horas o días, cuando estoy
> > presente he encendido todas las luces y después de mucho rato, nada, no
> > salta, vuelvo al día siguiente y a lo mejor está bien o no, a veces al día
> > siguiente, a veces dos días, a veces más. Permanece conectado el
> > frigorífico, el congelador y el televisor en stanby. Estoy sospechando que
> > pueda ser el propio magnetotermico que se quedara "tonto" a consecuencia del
> > corto detectado. Alguien tiene alguna sugerencia para poder saber si el
> > magnetotermico está bien o mal.  Como última ocurrencia desconectaré todo,
> > frigorífico, congelador y televisor y veré. Alguna idea, porfa.
>
> > 1
>
> > --- Posted via news://freenews.netfront.net/ - Complaints to n...@netfront.net ---- Zitierten Text ausblenden -
>
> - Zitierten Text anzeigen -

Leviatan

unread,
Feb 3, 2012, 8:48:39 AM2/3/12
to
1, pensando en voz alta, dice:
Lo primero es saber si lo que salta es realmente un magnetotérmico o un
diferencial. Los diferenciales tienen un botón, rueda o palanca que
pone TEST. Éstos saltan por derivaciones a tierra, y es más frecuente
que salten ellos que los magnetotérmicos. Los electrodomésticos con
humedades son los principales causantes, así que empezaría por revisar
la nevera y congelador (ya que dices que es una segunda vivienda,
déjalo desconectado unos días). También pueden saltar por humedades en
el edificio, que se filtren en alguna caja de empalmes o en algún
enchufe o lámpara.

Si es el magnetotérmico el que salta, el fallo será menos sutil. Los
magnetotérmicos saltan por cortocircuitos (rápida subida de corriente,
efecto magnético) o por sobreconsumo (efecto térmico). Si es el primer
caso, cuando salta estará ligeramente caliente; si es el segundo no. El
sobreconsumo te podría venir de un electrodoméstico en malas
condiciones (enfrían bien los dos equipos que tienes, hacen mucho
hielo?) o, ya más raro, de un "cortocircuito parcial" entre la fase y
el neutro pero que no derive a tierra. Estos son los más peligrosos, ya
que son los que causan incendios (no quiero meter miedo, solo apuntar
posibilidades). Si el cortocircuito es franco (dos cables se tocan
directamente) el magnetotérmico corta inmediatamente, sin tiempo a que
se caliente el punto de cortocircuito. Para que este sea tu caso,
debería haber en añgún punto dos cables que pudieran tocarse
esporádicamente (un farol en la calle, movido por el viento, por
ejemplo).

En cuanto a que el interruptor (automático o diferencial) esté
estropeado; no lo descartes, sobre todo si tiene unos cuantos años. Los
magnetotérmicos al envejecer suelen saltar a menos corriente de la
nominal, y los diferenciales pueden saltar por perturbaciones en la red
(hay unos, llamados "superinmunizados" muy resistentes a ellas, pero
valen un pastón, no tiene sentido ponerlo en una vivienda a no ser que
tengas suministro de baja calidad).

Por resumir, la forma de actuación sería, por pasos:

- Identificar si el elemento que salta es un magnetotérmico o un
diferencial. Si te puedes agenciar uno para cambiarlo a ver si sigue el
problema, descartamos un cupable (los magnetotérmicos son bastante más
baratos que los diferenciales). En todo caso, ponlo del mismo valor;
poner uno de mayor capacidad pone en riesgo la instalación "aguas
abajo".
- Desconectar cualquier cosa que tengas enchufada para ver si sigue
saltando.
- Desconectar también las lámparas del techo (sobre todo si son viejas
y metálicas; he visto muchas con cortocircuitos internos).
- Armado de un polímetro (sería mejor un medidor de aislamiento, pero
son muy caros) mirar, en la escala de resistencia, si hay alguna
continuidad entre los dos polos de la instalación (fase y neutro), Para
ello es imprescindible bajar diferencial, automáticos, etc. Si hay
varios circuitos (hace ya muchos años que son obligatorios) mirarlos
por separado. Que no se vea no quiere decir que no haya esta
continuidad; como te digo, hay ocasiones en las que solo se puede
detectar con un medidor de aislamiento.

Con lo que vayas obteniendo puedes volver por aquí e intentaremos ver
por dónde pueden ir los tiros...



--
Un saludo,
Alberto


Leviatan

unread,
Feb 3, 2012, 8:50:39 AM2/3/12
to
Leviatan nos ha comentado:

> Si es el magnetotérmico el que salta, el fallo será menos sutil. Los
> magnetotérmicos saltan por cortocircuitos (rápida subida de corriente, efecto
> magnético) o por sobreconsumo (efecto térmico). Si es el primer caso, cuando
> salta estará ligeramente caliente; si es el segundo no.

Al revés, joder, al revés. Si salta por sobreconsumo se habrá tenido
que calentar antes; si es por un cortocircuito franco no.

--
Un saludo,
Alberto


SanGlas

unread,
Feb 3, 2012, 7:40:08 PM2/3/12
to
De lo ya expuesto no descartes algun cable mal apretado en algun
enchufe o regleta, suelen producir calentamientos

armando guerra

unread,
Feb 4, 2012, 3:58:37 PM2/4/12
to
Un cable mal apretado se calienta solo cuando hay consumo de energia y
puede producir hasta un inesperado incendio.

Tampoco afecta a los magnetotermicos, ni al diferencial, ni provocara
generalmente ningun cortocircuito. Naturalmente es obligatoria su
reparacion. Si esta quemado el extremo del cable habra que cortar este
extremo y el caso del enchufe o regleta sustituirla por una nueva.

Bron

unread,
Feb 6, 2012, 7:16:41 PM2/6/12
to
On 03/02/12 14:50, Leviatan wrote:

>> magnetotérmicos saltan por cortocircuitos (rápida subida de corriente,
>> efecto magnético) o por sobreconsumo (efecto térmico). Si es el primer
>> caso, cuando salta estará ligeramente caliente; si es el segundo no.
>
> Al revés, joder, al revés. Si salta por sobreconsumo se habrá tenido que
> calentar antes; si es por un cortocircuito franco no.

No te flageles hombre... Que el resto de la explicación es de 10.
;)




--
--
Desde La Villa
-------

Desperado

unread,
Feb 7, 2012, 4:20:16 PM2/7/12
to
Cambiándolo.

Las dos veces que he tenido fallos aleatorios (una un magnetotérmico y otra
el diferencial de casa de mis padres), la decisión más acertada ha sido
cambiarlos. No suponen un desembolso excesivo y si funciona te quita muchas
horas de intentar reproducir la causa (nevera, TV, lavadora, etc.).

Si esto no funciona, evidentemente habrá que buscar la causa en
electrodomésticos ó enchufes (aunque no estén conectados) que puedan hacer
mala conexión.

Un saludo



"1" <1...@1.dos> escribió en el mensaje de noticias
news:jger1p$2oke$1...@adenine.netfront.net...

csanch...@gmail.com

unread,
Apr 15, 2013, 4:35:02 AM4/15/13
to
Te recomiendo que con el tema de los interruptores automáticos y magnetotermicos no te la juegues, utiliza siempre primeras marcas dado que es algo importantisimo.

Yo siempre pongo los automáticos y diferenciales de schneider electric que aunque sean un poco mas caros la calidad es la calidad... y si buscas bien los puedes encontrar bien de precio...

Aqui estan regalados: http://masvoltaje.com/34-automaticos-bifasicos

armando guerra

unread,
Apr 15, 2013, 7:02:55 AM4/15/13
to
On 15 Apr., 10:35, csanchezru...@gmail.com wrote:
> Te recomiendo que con el tema de los interruptores automáticos y magnetotermicos no te la juegues, utiliza siempre primeras marcas dado que es algo importantisimo.
>
> Yo siempre pongo los automáticos y diferenciales de schneider electric que aunque sean un poco mas caros la calidad es la calidad... y si buscas bien los puedes encontrar bien de precio...
>
> Aqui estan regalados:http://masvoltaje.com/34-automaticos-bifasicos
>
Pues deben de ser de "todo a cien" por la traduccion. Que sean
bifasicos, no lo indica en ninguna parte, pero que si para un "polo y
un neutro". Un lenguaje que se me antoja poco profesional. Podria
tambien indicar un polo positivo y otro negativo y seria igualmente
una expresion muy chapuceril despues de las multiples traducciones, no
directas del chino mandarin original.
Message has been deleted