1, pensando en voz alta, dice:
Lo primero es saber si lo que salta es realmente un magnetotérmico o un
diferencial. Los diferenciales tienen un botón, rueda o palanca que
pone TEST. Éstos saltan por derivaciones a tierra, y es más frecuente
que salten ellos que los magnetotérmicos. Los electrodomésticos con
humedades son los principales causantes, así que empezaría por revisar
la nevera y congelador (ya que dices que es una segunda vivienda,
déjalo desconectado unos días). También pueden saltar por humedades en
el edificio, que se filtren en alguna caja de empalmes o en algún
enchufe o lámpara.
Si es el magnetotérmico el que salta, el fallo será menos sutil. Los
magnetotérmicos saltan por cortocircuitos (rápida subida de corriente,
efecto magnético) o por sobreconsumo (efecto térmico). Si es el primer
caso, cuando salta estará ligeramente caliente; si es el segundo no. El
sobreconsumo te podría venir de un electrodoméstico en malas
condiciones (enfrían bien los dos equipos que tienes, hacen mucho
hielo?) o, ya más raro, de un "cortocircuito parcial" entre la fase y
el neutro pero que no derive a tierra. Estos son los más peligrosos, ya
que son los que causan incendios (no quiero meter miedo, solo apuntar
posibilidades). Si el cortocircuito es franco (dos cables se tocan
directamente) el magnetotérmico corta inmediatamente, sin tiempo a que
se caliente el punto de cortocircuito. Para que este sea tu caso,
debería haber en añgún punto dos cables que pudieran tocarse
esporádicamente (un farol en la calle, movido por el viento, por
ejemplo).
En cuanto a que el interruptor (automático o diferencial) esté
estropeado; no lo descartes, sobre todo si tiene unos cuantos años. Los
magnetotérmicos al envejecer suelen saltar a menos corriente de la
nominal, y los diferenciales pueden saltar por perturbaciones en la red
(hay unos, llamados "superinmunizados" muy resistentes a ellas, pero
valen un pastón, no tiene sentido ponerlo en una vivienda a no ser que
tengas suministro de baja calidad).
Por resumir, la forma de actuación sería, por pasos:
- Identificar si el elemento que salta es un magnetotérmico o un
diferencial. Si te puedes agenciar uno para cambiarlo a ver si sigue el
problema, descartamos un cupable (los magnetotérmicos son bastante más
baratos que los diferenciales). En todo caso, ponlo del mismo valor;
poner uno de mayor capacidad pone en riesgo la instalación "aguas
abajo".
- Desconectar cualquier cosa que tengas enchufada para ver si sigue
saltando.
- Desconectar también las lámparas del techo (sobre todo si son viejas
y metálicas; he visto muchas con cortocircuitos internos).
- Armado de un polímetro (sería mejor un medidor de aislamiento, pero
son muy caros) mirar, en la escala de resistencia, si hay alguna
continuidad entre los dos polos de la instalación (fase y neutro), Para
ello es imprescindible bajar diferencial, automáticos, etc. Si hay
varios circuitos (hace ya muchos años que son obligatorios) mirarlos
por separado. Que no se vea no quiere decir que no haya esta
continuidad; como te digo, hay ocasiones en las que solo se puede
detectar con un medidor de aislamiento.
Con lo que vayas obteniendo puedes volver por aquí e intentaremos ver
por dónde pueden ir los tiros...
--