Dudas motores electricos...

472 views
Skip to first unread message

Zotre

unread,
Nov 13, 2000, 3:00:00 AM11/13/00
to
Hola amigos, tengo la siguiente cuestión:

en un motor c.a. (tipo jaula de ardilla p.j.), trifásico, ¿el cos de fi es
variable en función de la carga del motor? Es decir, a una tensión fija, el
motor pude soportar más o menos carga y con ella variará la intensidad
consumida, y por ejemplo a mitad de carga (¿mitad de intensidad consumida?)
¿varía el cos de fi?.

Y ya aprovechando la coyuntura os pediría que me propusierais algua reseña
bibliográfica del
tema de motores c.a. en el que pueda consultar este y otro tipo de dudas
parecidas.

Saludos.


Francisco Heredero

unread,
Nov 13, 2000, 3:00:00 AM11/13/00
to
La corriente se calcula aplicando la siguiente formula:
I=Potencia del motor/V motor x raiz de 3 x cos fi.
El coseno de fi es una caracteristica que da el fabricante del motor y por
lo tanto no varia. En una red trifasica existen tres potencias. La activa,
la reactiva y la aparente. Ahora te sonara a chino. El coseno de fi es el
coseno del angulo formado por la diferencia entre la potencia aparente y la
reactiva. Si quieres dame tu mail y te lo explico un poco mejor.
here...@usuarios.retecal.es
Zotre escribió en mensaje <8up9u3$22f$2...@diana.bcn.ttd.net>...

Moises San Martin

unread,
Nov 15, 2000, 3:00:00 AM11/15/00
to Francisco Heredero

Zotre escribió:

> Hola amigos, tengo la siguiente cuestión:
>
> en un motor c.a. (tipo jaula de ardilla p.j.), trifásico, ¿el cos de fi es
> variable en función de la carga del motor? Es decir, a una tensión fija, el
> motor pude soportar más o menos carga y con ella variará la intensidad
> consumida, y por ejemplo a mitad de carga (¿mitad de intensidad consumida?)
> ¿varía el cos de fi?.
>

El coseno de fi es variable con la carga, y varia bastante. Cuando el motor
trabaja en vacio, el cos fi es bajo. El que da el fabricante es a plena
potencia, (cuando da la potencia nominal señalada en la placa de
caracteristicas).

A mitad de carga la intensidad que circula es mas de la mitad, pues el
coseno de fi es menor ( I = P/(1.73 * V* cos fi) ).
Por tanto, a mitad de carga, no circula la mitad de intensidad.


>
> Y ya aprovechando la coyuntura os pediría que me propusierais algua reseña
> bibliográfica del
> tema de motores c.a. en el que pueda consultar este y otro tipo de dudas
> parecidas.

> .

Un buen libro donde vienen este aspecto que preguntas y otros practicos es:

-Seleccion y aplicacion de motores electricos.
Orlando S. Lobosco
Ed. Marcombo Boixeareu

Un libro sobre maquinas electricas en general:

- Maquinas electricas
Jesus Fraile Mora
Editorial: Universidad Politecnica de Madrid
_

Saludos... Moises


Osito Amoroso

unread,
Nov 17, 2000, 3:00:00 AM11/17/00
to
Un día tal como Mon, 13 Nov 2000 21:09:22 +0100, "Francisco Heredero"
<here...@usuarios.retecal.es> dijo:

>La corriente se calcula aplicando la siguiente formula:
>I=Potencia del motor/V motor x raiz de 3 x cos fi.
>El coseno de fi es una caracteristica que da el fabricante del motor y por
>lo tanto no varia. En una red trifasica existen tres potencias. La activa,

Creo que estás equivocado.
Por supuesto que el coseno de fi varía con la carga. Y la
variación es importante. En concreto, el coseno de fi aumenta al
aumentar la carga.
Cuando el motor funciona en vacío, el factor de potencia es
tremendamente bajo. Por eso conviene adecuar la potencia del motor al
trabajo que va a realizar. El utilizar un motor de 5 kw para un
trabajo de 500w, hará que el factor de potencia sea bajísimo,
consumiendo mucha potencia reactiva. El problema está en que la
compañía eléctrica nos aplicará un recargo debido a trabajar con
factores de potencia tan bajos.

Un saludo...
Osito