Problema raro con diferencial

2,204 views
Skip to first unread message

Javier

unread,
Jul 19, 1999, 3:00:00 AM7/19/99
to
problema raro con diferencial.
mi problema es que el diferencial general de mi casa salta sin causas
aparentes cuando se va la luz del barrio y salta al volver de nuevo la
luz,
no salta si soy yo el que la quita de un magnetotermico que hay antes
del diferencial, solo si el corte es general salta,
el diferencial pone 40 amp 220 v y de sensibilidad 0,03 no se que,
¿que pasaría si lo cambiara por otro de menor sensibilidad por ejemplo
de 0,3.?
¿que solución tengo para que no salte?
la casa es un unifamiliar en una urbanización que le pegan mucho las
tormentas.
Sugerencias por favor.
Gracias a todos por la atención prestada.
mailto:jusl...@iname.com
Javier

Victor A. Garcia

unread,
Jul 20, 1999, 3:00:00 AM7/20/99
to
40 Amperios es muy poco para una casa moderna, yo te recomendaría uno de 80
amperios como mínimo.
Si tienes chavales de corta edad, no cambies la sensibilidad, 0.03 es 30ma,
seguro para todos, 0.3 es 300 ma, eso puede causarle problemas a un niño.
También asegúrate que no tienes un zócalo destapado en un sitio que se moje
cuando llueve.


Javier <jusl...@iname.com> wrote in message
news:37939602...@iname.com...

Albert Font

unread,
Jul 20, 1999, 3:00:00 AM7/20/99
to
Mejor no toques nada, pues el cuadro eléctrico viene precintado por la
compañia eléctrica y tan solo pueden manejar personas que tengan el carnet
de instalador. En caso de recibir una inspección y encuentren que no tienes
el precinto tendrás una sanción económica y responsabilidad civil de los
daños causados.

Saludos,
Font

Javier <jusl...@iname.com> escribió en el mensaje de noticias


37939602...@iname.com...
> problema raro con diferencial.
> mi problema es que el diferencial general de mi casa salta sin causas
> aparentes cuando se va la luz del barrio y salta al volver de nuevo la
> luz,
> no salta si soy yo el que la quita de un magnetotermico que hay antes
> del diferencial, solo si el corte es general salta,
> el diferencial pone 40 amp 220 v y de sensibilidad 0,03 no se que,
> ¿que pasaría si lo cambiara por otro de menor sensibilidad por ejemplo
> de 0,3.?
> ¿que solución tengo para que no salte?
> la casa es un unifamiliar en una urbanización que le pegan mucho las
> tormentas.

MORR...@uncan.es

unread,
Jul 20, 1999, 3:00:00 AM7/20/99
to
El Mon, 19 Jul 1999 23:17:54 +0200, Javier <jusl...@iname.com>
escribe:

>>>problema raro con diferencial.
>>>mi problema es que el diferencial general de mi casa salta sin causas
>>>aparentes cuando se va la luz del barrio y salta al volver de nuevo la
>>>luz,
>>>no salta si soy yo el que la quita de un magnetotermico que hay antes
>>>del diferencial, solo si el corte es general salta,
>>>el diferencial pone 40 amp 220 v y de sensibilidad 0,03 no se que,
>>>¿que pasaría si lo cambiara por otro de menor sensibilidad por ejemplo
>>>de 0,3.?
>>>¿que solución tengo para que no salte?
>>>la casa es un unifamiliar en una urbanización que le pegan mucho las
>>>tormentas.
>>>Sugerencias por favor.
>>>Gracias a todos por la atención prestada.
>>>mailto:jusl...@iname.com
>>>Javier
>>>

Hola Javier:

Si vives en una vivienda unifamiliar,y en sitio donde las tormentas
sacuden de lo lindo,es fácil que el neutro que te suministra la
compañía eléctrica presente alguna anomalía con respecto a tierra,y en
un primer momento,cuando se restablece el fluído eléctrico,circule
alguna corriente diferencial entre neutro y tierra.

Si puedes,dale tierra al neutro en la caja de contadores,con una buena
pica de tierra,y si ya lo tienes ahora,revisa esa toma de tierra,que
sin duda tendrá una resistencia anormal.

De esta forma tendras anulada esa pequeña corriente diferencial,y no
te saltará ...

Eso ocurre con viviendas que estan un tanto apartadas de los centros
de transformación.

No deberías de cambiar el diferencial de 30 miliamperios que tienes
ahora,por otro de tipo industrial de 300 miliamperios,porque mermarías
la protección personal frente a derivaciones,incrementando el riesgo
de electrocución.

Pueba a dar tierra al neutro,pero siempre antes de pasar por el
diferencial,y luego nos cuentas.....

Recibe un cordial saludo de:

Ramón.-

j_luis_j

unread,
Jul 20, 1999, 3:00:00 AM7/20/99
to
On Mon, 19 Jul 1999 23:17:54 +0200, Javier <jusl...@iname.com> wrote:

pienso que tienes dos fases y que no se van a la vez y ademas tienes
una derivacion en un "punto medio" de algun aparato

Revisa la instalacion y busca la fuga a tierra

saludos


j_luis_j

unread,
Jul 20, 1999, 3:00:00 AM7/20/99
to
On Tue, 20 Jul 1999 02:23:38 GMT, "Victor A. Garcia"
<vgar...@tampabay.rr.com> wrote:

>40 Amperios es muy poco para una casa moderna, yo te recomendaría uno de 80
>amperios como mínimo.

¿por que? si no sabes lo que tiene contratado


>Si tienes chavales de corta edad, no cambies la sensibilidad, 0.03 es 30ma,
>seguro para todos, 0.3 es 300 ma, eso puede causarle problemas a un niño.

nunca oi ni lei eso, la i de seguridad son 30mA para adultos y niños


>También asegúrate que no tienes un zócalo destapado en un sitio que se moje
>cuando llueve

vale, pero no dice que se le dispare cuando llueve, si no cuando
electricas deja de suministrar.

>
>Javier <jusl...@iname.com> wrote in message
>news:37939602...@iname.com...

>> problema raro con diferencial.
>> mi problema es que el diferencial general de mi casa salta sin causas
>> aparentes cuando se va la luz del barrio y salta al volver de nuevo la
>> luz,
>> no salta si soy yo el que la quita de un magnetotermico que hay antes
>> del diferencial, solo si el corte es general salta,
>> el diferencial pone 40 amp 220 v y de sensibilidad 0,03 no se que,
>> ¿que pasaría si lo cambiara por otro de menor sensibilidad por ejemplo
>> de 0,3.?
>> ¿que solución tengo para que no salte?
>> la casa es un unifamiliar en una urbanización que le pegan mucho las
>> tormentas.
>
>


saludos


j_luis_j

unread,
Jul 20, 1999, 3:00:00 AM7/20/99
to
On Tue, 20 Jul 1999 09:05:08 +0200, "Albert Font"
<te...@sonomultivision.com> wrote:

>Mejor no toques nada, pues el cuadro eléctrico viene precintado por la
>compañia eléctrica y tan solo pueden manejar personas que tengan el carnet
>de instalador. En caso de recibir una inspección y encuentren que no tienes
>el precinto tendrás una sanción económica y responsabilidad civil de los
>daños causados.

normalmente, electricas solo controla que no "chupes" mas amperios que
los contratados, y eso es lo que precinta, un
magnetotermico"limitador" a lo que hayas contratado. el resto de la
instalacion no esta precintada, pero se supone que el que no sabe no
toca

saludos


Victor A. Garcia

unread,
Jul 21, 1999, 3:00:00 AM7/21/99
to
No, para eso esta el diferencial, si hubiese una fuga a tierra el
diferencial saltaría continuamente.

amballes

unread,
Jul 21, 1999, 3:00:00 AM7/21/99
to
Hola Javier:
A mi me pasa más o menos lo mismo que a ti.
Me salta el diferencial con demasiada frecuencia sin ningún motivo aparente,
sin conectar nada, sin encender ninguna luz. Lo que si llevo comprobando
desde hace algún tiempo es que si se va la luz del barrio la mía al volver
vuelve a saltar, lo mismo que a ti te pasa. La última vez que pasó fue
estando unos días fuera, así que al volver nos encontramos el frigorífico
todo descongelado. Llame a Unión Fenosa para ver que podía suceder y claro
dicen que eso será una avería de nuestra instalación, que lo que tengo que
hacer es llamar a un profesional y que me la revise.
Tendré en cuenta las contestaciones que tu recibas y las llevaré a la
practica yo también.
Un saludo
Ana

Victor A. Garcia

unread,
Jul 22, 1999, 3:00:00 AM7/22/99
to
Tu problema es básicamente el mismo que tiene Javier, pero tu lo has
explicado mejor, y os voy a explicar exactamente que es lo que esta pasando.

Vamos a suponer que tenéis una casa moderna y normal, vuestro consumo de
corriente es de 10 a 30 amperios, dependiendo de los aparatos en uso. Si el
Diferencial es de 40 amp. todo va bien y no hay problemas, no....
No es tan fácil, vamos a pasar al caso siguiente, es de noche, TV, nevera,
cocina, luces todos encendidos, un consumo de 28 amp. entonces prendes la
lavadora, lo cual añade 5 amp. mas, todavía dentro del limite, pero
acuerdate, la lavadora arranca el motor, se para, arranca de nuevo, se para
etc. etc. cuando un motor eléctrico arranca consume de 3 a 5 veces el
amperaje normal, por un corto tiempo, durante ese tiempo el diferencial esta
trabajando sobre el limite, y se empieza a calentar, también acuerdate que
la nevera arranca y luego para el motor, eventualmente coincidirá el
arranque con el de la lavadora, en ese momento a lo mejor estas usando 60
amp. y el diferencial que ya esta algo caliente por las sobrecargas, dice:
SUFICIENTE y salta.
El problema cuando se va la luz en el barrio, es básicamente el mismo, pero
con otra causa. Cuando la luz vuelve, no aparece de forma instantánea,
primero se conecta una sub-estación, luego otra.... y así, pero por
supuesto, todos los usuarios están siempre conectados, lo cual significa que
el Voltaje no es suficiente para todos y empieza alrededor de 100V hasta
alcanzar los 220V normales, esto puede tardar hasta 2 minutos, durante ese
tiempo todos tus electrodomésticos quieren arrancar al mismo tiempo, y como
el voltaje no es suficiente, pues usan mas corriente, en otras palabras el
amperaje sobrepasa la capacidad del diferencial y estamos en las mismas de
nuevo.
Espero que la explicación no haya sido muy técnica, y os de una idea mas
clara de como funciona la electricidad.


amballes <amba...@seg.cr-uclm.es> wrote in message
news:7n4bbg$9o6$1...@cacharro.cc-cr.uclm.es...

jose juan

unread,
Jul 22, 1999, 3:00:00 AM7/22/99
to
Lo mas probable por lo que has contado es que sea una derivacion a tierra de
alguna luminaria de alumbrado publico, que esta repercutiendo en tu
diferencial.

No te aconsejo cambiar el diferencial por uno de 0,3 por no asegurar la
proteccion contra derivaciones devidamente.


amballes

unread,
Jul 22, 1999, 3:00:00 AM7/22/99
to
Hola Víctor y demás:
Lo has explicado muy bien, por lo menos yo lo he entendido perfectamente y
eso que de electricidad no tengo ni idea. Yo hace tiempo ya avise para que
me aumentaran el voltaje, creo que fue el voltaje. El caso era que yo notaba
lo que tu ya comentabas, que al arrancar el motor de la nevera o al pasar de
una fase a otra la lavadora el diferencial me saltaba. Me subieron de kw y
todo solucionado. Pero lo del asunto de cuando se va luz de la calle, sigo
estando igual que antes, osea como os decía ayer, al volver en unos segundos
me vuelve a saltar el diferencial, claro si yo estoy en casa pues le doy y
solucionado, pero lo malo viene si estoy fuera, me entero al volver.
Espero que, a pesar de mi desconocimiento en este tema, me estéis
entendiendo bien y os agradezco vuestras ayudas.
Ana

Txema.

unread,
Jul 22, 1999, 3:00:00 AM7/22/99
to
El Tue, 20 Jul 1999 02:23:38 GMT, "Victor A. Garcia" <vgar...@tampabay.rr.com>
escribio:

>40 Amperios es muy poco para una casa moderna, yo te recomendaría uno de 80
>amperios como mínimo.

>Si tienes chavales de corta edad, no cambies la sensibilidad, 0.03 es 30ma,
>seguro para todos, 0.3 es 300 ma, eso puede causarle problemas a un niño.

>También asegúrate que no tienes un zócalo destapado en un sitio que se moje

>cuando llueve.

Yo en estas cosas tan delicadas si no tendria ni idea (como es tu caso, no te
ofendas) no me dedicaria a dar consejos, en una vivienda sobra con 40 amperios,
eso son 8.800 vatios, de todas formas se mira lo que se tiene contratado (en el
magnetotermico que va antes del cuadro se miran los amperios que tiene, cada 5
amperios son 1.100 vatios) y asi ya lo tienes mas claro, por otro lado, la
"sensivilidad esa", bueno, con mas de 30mA (0,03A) palma CUALQUIER persona, los
de 0,3 son para uso industrial.

Agurrak.


--

Txema / txe...@bigfoot.com

http://www.cin.es/txemas (index web)
http://www.cin.es/txemas/berri (personal web)
http://www.cin.es/txemas/navarra (Navarra web)
http://www.cin.es/txemas/euskalherria (Euskal Herria web)
http://www.cin.es/txemas/radiopitas (ham radio)
http://www.cin.es/txemas/chat (Solo Chat)

--

Txema.

unread,
Jul 22, 1999, 3:00:00 AM7/22/99
to
El Mon, 19 Jul 1999 23:17:54 +0200, Javier <jusl...@iname.com> escribio:

Kaixo.

>problema raro con diferencial.
>mi problema es que el diferencial general de mi casa salta sin causas
>aparentes cuando se va la luz del barrio y salta al volver de nuevo la
>luz,
>no salta si soy yo el que la quita de un magnetotermico que hay antes
>del diferencial, solo si el corte es general salta,
>el diferencial pone 40 amp 220 v y de sensibilidad 0,03 no se que,
>¿que pasaría si lo cambiara por otro de menor sensibilidad por ejemplo
>de 0,3.?
>¿que solución tengo para que no salte?

Lo mejor para este caso es que un profesional revise la instalacion, hay (al
menos) dos posibles causas, que el diferencial este en mal estado o que haya
alguna fuga constante de electricidad (pero no suficiente para hacer saltar el
diferencial) y que cualquier pequeña variacion haga que se sobrepase el humbral,
los cables paralelos blancos suelen ser en muchos casos los causantes de esto,
si eres manitas te propongo un sistema casero para revisar tu instalacion.

Quitale la tapa al cuadro y localiza el cable de tierra, la fase, el neutro,el
diferencial y los magnetotermicos de los diferentes circuitos (alumbrado, usos
varios, cocina,...), si te falta alguno de estos elementos (o no sabes
localizarlos), cierralo y llama al electricista.

Si te aclaras consigue una bombilla de unos 6w (0.03A X 220V = 6.6W, si no es
una bombilla cualquier otra cosa que consuma eso), bajas el diferencial y la
conectas entre la fase y la tierra (hay habra 220v), luego bajas todos los
magnetotermicos (menos el ICP, ya sabes, el de fuerzas que va a parte), vuelves
a subir el diferencial, no debe de saltar, y vas subiendo los magnetotermicos
uno a uno (subes uno, no pasa nada, lo bajas, subes el siguiente,...), si con
alguno de ellos salta es que ese circuito tiene alguna fuga, luego te toca
averiguar donde es ;))) tampoco te voy a dar un cursillo en una simple replica.

Por cierto, son 2.500 + iva

Agurrak.

P.D.- En realidad es mejor que el usuario meta mano primero, asi luego el
electricista tiene mas cosas para reparar, lo malo que en estas cosas igual
tienen tambien trabajo los hospitales y tanatorios, asi que si realmente no
estas seguro de lo que estas haciendo, no toques nada.

Txema.

unread,
Jul 22, 1999, 3:00:00 AM7/22/99
to
El Tue, 20 Jul 1999 09:05:08 +0200, "Albert Font" <te...@sonomultivision.com>
escribio:

>Mejor no toques nada, pues el cuadro eléctrico viene precintado por la
>compañia eléctrica y tan solo pueden manejar personas que tengan el carnet
>de instalador. En caso de recibir una inspección y encuentren que no tienes
>el precinto tendrás una sanción económica y responsabilidad civil de los
>daños causados.

Lo que viene precintado es el ICP que es para que no consumas mas energia de la
que has contratado, aunque lo puentees, si hay un cuadro en condiciones, no pasa
absolutamente nada, y la unica responsabilidad que tendrias es frente a la
compañia por consumir algo que no has contratado.

Agurrak.

Victor A. Garcia

unread,
Jul 23, 1999, 3:00:00 AM7/23/99
to
No, 40 amp. no son 8.800 vatios, son 8.800 voltamperios, el vatage depende
del factor de potencia que normalment varia de 0,6 a 0,8, dependiendo de lo
que tengas conectado.
Este error es comun entre las personas que no conocen mucho de electricidad
y los lleva calcular menos poder de lo que realmente necesitan.
En una casa normal, moderna, y que no use gas, 40 amp es lo minimo, y
muchas veces insuficiente.

Txema. <txe...@bigfoot.com> wrote in message
news:37aa075e...@news.bcn.ttd.net...


> El Tue, 20 Jul 1999 02:23:38 GMT, "Victor A. Garcia"
<vgar...@tampabay.rr.com>
> escribio:
>
> >40 Amperios es muy poco para una casa moderna, yo te recomendaría uno de
80
> >amperios como mínimo.
> >Si tienes chavales de corta edad, no cambies la sensibilidad, 0.03 es
30ma,
> >seguro para todos, 0.3 es 300 ma, eso puede causarle problemas a un niño.
> >También asegúrate que no tienes un zócalo destapado en un sitio que se
moje
> >cuando llueve.
>
> Yo en estas cosas tan delicadas si no tendria ni idea (como es tu caso, no
te
> ofendas) no me dedicaria a dar consejos, en una vivienda sobra con 40
amperios,
> eso son 8.800 vatios, de todas formas se mira lo que se tiene contratado
(en el
> magnetotermico que va antes del cuadro se miran los amperios que tiene,
cada 5
> amperios son 1.100 vatios) y asi ya lo tienes mas claro, por otro lado, la
> "sensivilidad esa", bueno, con mas de 30mA (0,03A) palma CUALQUIER
persona, los
> de 0,3 son para uso industrial.
>

manolo fernandez

unread,
Jul 23, 1999, 3:00:00 AM7/23/99
to

Victor A. Garcia escribió:

> 40 Amperios es muy poco para una casa moderna, yo te recomendaría uno de 80
> amperios como mínimo.

80 amperios!!!!!!, tu sabes lo que estas diciendo, 80 Amperios equivalen a
17600 vatios, teniendo en cuenta que en una vivienda "normal", el consumo es de
4.400 vatios, y vas algo sobrado....,
En una casa con ascensor y una plataforma elevadora en el parking, aire
acondicionado en las 3 plantas, se ha contratado 15.000 vatios.

No te ofendas...., pero creo que tienes los conceptos un poco equivocado.

Saludos

Manolo

Javier

unread,
Jul 23, 1999, 3:00:00 AM7/23/99
to

jose juan <jjrodr...@iberdrola.es> escribió en el mensaje de noticias
7n6dn8$21...@jata.iberdrola.es...
> El diferencial que tienes es el correcto, ya que lo de 40 A es lo que se
obliga para la contratación de la que dispondrás, este no puede ir
precintado en ningún caso. Lo de 0.03mA es la que se obliga para vivienda.
En tu caso si estas en una zona de fuertes tormentas electricas lo único que
deberías hacer es, cambiarlo por otro diferencial que existe en el mercado
con los mismos valores. Pero que no saltan por consecuencia de los cortes de
fluido eléctrico.

j_luis_j

unread,
Jul 24, 1999, 3:00:00 AM7/24/99
to

cierto, pero lo que supongo, es algo raro, es que esta derivado igual
en ambos hilos

saludos


j_luis_j

unread,
Jul 24, 1999, 3:00:00 AM7/24/99
to
On Thu, 22 Jul 1999 12:51:42 +0200, "amballes"
<amba...@seg.cr-uclm.es> wrote:

pues lo siento, yo no lo enntiendo.,
Yo pensaba hasta ahora, que un DIFERENCIAL solo saltaba por diferencia
de intensidad entre los hilos que lo atraviesan, es decir, que no hay
ningun camino distinto de los hilos que lo atraviesan para que circule
la corriente
Yo pensaba, tambien, que un diferencial con sensibilidad 30mA y
40Amperios, solo quiere decir que los contactos del diferencial
aguantan 40Amperios sin socarrarse/quemarse. Falta un dato, que
supongo ira en KA, que es el poder de ruptura del diferencial, que
como interruptor, sus contactos permiten interrumpir una corriente sin
que se quede el arco cebado

Ahora, porfavor, aclararme donde estoy equivocado

saludos


Pedro

unread,
Jul 24, 1999, 3:00:00 AM7/24/99
to
Vamos a ver si hoy hago algo bien...
La solucion al problema del diferencial no hay que buscarlo muy lejos, o es
el diferencial o es la instalacion.
La opcion del diferencial no es descabellada, algunas marcas dan bastantes
problemas, hace bastante tiempo tuve que cambiar ocho diferenciales (LEMAG
si no me equivoco) porque saltaban caprichosamente en una instalacion de
apenas medio año.
Si mencionais la marca del diferencial no me va a sentar mal.

Puede que sea la instalacion, si es muy antigua o hay humedad en la casa...
la opcion de la lampara de 6W es buena, yo usaria una serie con una lampara
incandescente de al menos 200W pero tanto esta como la anterior solo deben
hacerlas personas con alguna experiencia. Si se dispone de un megger la
derivacion no se debe resistir.

Llevo un tiempo viendo algunas respuestas un poco desencaminadas:
La cuestion del amperaje normalmente tiene poco que ver con que salte el
diferencial, este solo dispara cuando la "suma" de las corrientes que pasan
por él sobrepasa la famosa sensibilidad.

Un diferencial puede disparar por calor , pero no por el calor producido por
la corriente que lo recorre, sino por el calor procedente de otros aparatos
(transformadores, resistencias, variadores, etc...).

30mA es la sensibilidad obligada en instalaciones de viviendas y segun que
industrias, es muy comun ver en fabricas lineas subterraneas de 300mm2
protegidas por diferenciales regulados a 1A...y no pasa NADA.

Con 30mA no se muere nadie, esta cantidad está (como debe ser) muy por
debajo del amperaje que una persona puede soportar. A partir de 400mA la
situacion puede ser critica.

Cuando hay un corte de tension al restablecer puede que ésta sea inestable y
tenga bajadas o incluso picos,
esto puede afectar a cualquier aparato ya sea protector o receptor, pero la
idea que he visto por ahi de que al llegar menos tension los aparatos
consumen mas de donde ha salido, por esa regla de tres un aparato de 200W
consumira 200A si le aplicamos 1V. La formula P=V*I no es reversible
siempre.

Los pequeños motores que puedan haber en una vivienda en el arranque pueden
consumir x veces su consumo nominal pero en un tiempo insignificante, en
cualquier caso no creo que haya que poner un estrella-triangulo. Los
magnetotermicos que se colocan en las viviendas suelen tener un tiempo de
respuesta valido para usar aparatos con motores.

Poner un diferencial de mas de 40A es un poco atipico (yo he calculado que
en el chalet que me voy a construir me hara falta una potencia de unos 40kW,
cuyas obras comenzaran cuando me toque la primitiva), subir a 63A implica
que tienes una potencia que supera los 13kW y puede que no sea el caso.
Ademas es absurdo poner mas de 40A si delante tienes un magneto o limitador
de 40A o menos.

Espero haberos ayudado, y se me equivocado en algo pues ya sabeis...a
DESPELLEJARME!!!

Saludos

Txema.

unread,
Jul 25, 1999, 3:00:00 AM7/25/99
to
El Fri, 23 Jul 1999 07:47:06 GMT, "Victor A. Garcia" <vgar...@tampabay.rr.com>
escribio:

>No, 40 amp. no son 8.800 vatios, son 8.800 voltamperios, el vatage depende
>del factor de potencia que normalment varia de 0,6 a 0,8, dependiendo de lo
>que tengas conectado.
>Este error es comun entre las personas que no conocen mucho de electricidad
>y los lleva calcular menos poder de lo que realmente necesitan.
>En una casa normal, moderna, y que no use gas, 40 amp es lo minimo, y
>muchas veces insuficiente.

Hombre, que yo soy intaladar electricista autorizado por el ministerio de
industria, aqui en Pamplona, ademas de auxiliar en electronica industrial y
tecnico en electronica general, ya se que podemos utilizar expresiones
diferentes ya que parece que estas en las americas, pero no, esta correcto, son
vatios, ah, o donde eres tu vivis a bajo cero permanentemente o no se para que
quiere nadie mas de 40a, yo si, tengo gas en casa, y solo tengo contratado
2.200w, pero es muy raro que en una vivienda normal se necesiten mas de 8.800w,
aunque tengan calefaccion electrica, ya que para eso estan las tarifas
nocturnas, mas economicas, y los acumuladores.

Txema.

unread,
Jul 25, 1999, 3:00:00 AM7/25/99
to
El Sat, 24 Jul 1999 21:17:09 +0200, "Pedro" <cala...@softhome.net> escribio:

>Puede que sea la instalacion, si es muy antigua o hay humedad en la casa...
>la opcion de la lampara de 6W es buena, yo usaria una serie con una lampara
>incandescente de al menos 200W pero tanto esta como la anterior solo deben
>hacerlas personas con alguna experiencia. Si se dispone de un megger la
>derivacion no se debe resistir.

No entendi lo de la lampara de 200w, explicamelo un poco mejor que igual aprendo
algo nuevo ;)))

Julián Bejarano Rodríguez

unread,
Jul 25, 1999, 3:00:00 AM7/25/99
to

amballes escribió en mensaje <7n6t4l$agk$1...@cacharro.cc-cr.uclm.es>...

>Yo hace tiempo ya avise para que
>me aumentaran el voltaje, creo que fue el voltaje.
No, te cambiaron el limitador (I.C.P.) para que aguante más intensidad de
corriente, es decir, hiciste aumento de potencia.

>El caso era que yo notaba
>lo que tu ya comentabas, que al arrancar el motor de la nevera o al pasar
de
>una fase a otra la lavadora el diferencial me saltaba. Me subieron de kw y
>todo solucionado.

Si haciendo aumento de potencia se solucionó el problema, lo que disparaba
no era el diferencial, sino el limitador.

Victor A. Garcia

unread,
Jul 26, 1999, 3:00:00 AM7/26/99
to
Vamos por partes, si esa cifra de 17600VA ( no deberíamos referirnos a
vatios, salvo que sepamos que toda la carga es resistiva, y lo mas seguro es
que algo tenga motores, en cuyo caso el factor de potencia entra en juego),
como decía si esa cifra es lo que tu calculas, entonces tu te estas
refiriendo a 220V, en cuyo caso, tienes razón, es una barbaridad.
Mis cálculos fueron basados en 110V ( la corriente estándar en Norteamérica)
y en mi casa el magnetotermico de entrada es de 100A, lo cual me da una
potencia máxima de 11.000VA, pero claro, todo es eléctrico, cocina, horno,
lavaplatos, nevera, aire acondicionado central, congelador, bomba de agua y
demás.
Cuando los equipos con motores están trabajando todos al mismo tiempo, el
factor de potencia me baja a
0,76 lo que me deja una potencia máxima disponible de 11000VA X 0,76 = 8360W
( vatios reales) como ves una perdida del 24%, y si tuviese alumbrado
fluorescente, entonces seria peor. De aquí salió mi recomendación de los 80A
como mínimo.
Aparentemente, mis cálculos están basados en un tipo de ambiente
completamente distinto al vuestro, y por supuesto no corresponden con
vuestra realidad.

Si vuestra fuerza eléctrica es de 220V, entonces 40A deben ser suficientes
en la mayoría de los casos.

En cuanto a la persona que dijo que 400mA no matan, le recomendaría que no
haga la prueba sin someterse a un chequeo medico primero, puede ser que
descubra que su corazón no esta en muy buen estado.
El problema no es 400mA a través de un adulto, la mayoría lo resisten, pero,
piensa en un niño de 8 meses, con el pañal empapado, sobre un piso conductor
de la electricidad..........

Realmente quieres correr ese riesgo ?????????


manolo fernandez <man...@si.upc.es> wrote in message
news:379849D9...@si.upc.es...

manolo fernandez

unread,
Jul 26, 1999, 3:00:00 AM7/26/99
to

amballes escribió:

> . Me subieron de kw y

> todo solucionado. Pero lo del asunto de cuando se va luz de la calle, sigo
> estando igual que antes, osea como os decía ayer, al volver en unos segundos
> me vuelve a saltar el diferencial, claro si yo estoy en casa pues le doy y
> solucionado, pero lo malo viene si estoy fuera, me entero al volver.
> Espero que, a pesar de mi desconocimiento en este tema, me estéis
> entendiendo bien y os agradezco vuestras ayudas.
> Ana

Y esto te ha pasado siempre? o es desde hace un tiempo?.
Si antes no te pasaba, prueba a cambiar el diferencial por otro nuevo no sea que
el tuyo haya quedado dañado.
Se que MG (merlin gerin) tiene unos diferenciales especiales que absorben el
pico de corriente cuando vuelve el suministro de compañia, pero no se si son de
uso domestico, nosotros los tenemos colocados en algunos ordenadores, porque nos
pasaba lo mismo.
Tambien hemos colocado un SAI, pero claro, tu no pondras uno en casa......

De todas formas, si lo solucionas avisame, pues estoy investigando tu caso....

Saludos

Manolo

F.J.S.

unread,
Jul 26, 1999, 3:00:00 AM7/26/99
to
No se debe confundir el comportamiento de un interruptor diferencial con el
de un interruptor automático. Cuando se dice que la intensidad nominal de un
diferencial es 40 A, significa que puede soportar esta intensidad sin
calentarse en exceso. Pero no desconectará aunque se supere dicho valor en
caso de sobrecarga o cortocircuito.

Las masas de una instalación (las paredes metálicas de la nevera, la
lavadora, etc.) deben conectarse a tierra para reducir el riesgo de
electrocución. El diferencial sirve para comprobar que el aislamiento está
en buenas condiciones y desconectar si hay fugas, cuando la suma algebraica
de intensidades en los conductores activos supera su sensibilidad.

Aplicado a un suministro monofásico, significa que si la instalación está en
buenas condiciones todo lo que entre por un conductor debe salir por el
otro. Si hay alguna diferencia es que existe un problema. En las
instalaciones domésticas se utilizan diferenciales de 30 mA (0,03 A), límite
de lo que se considera una intensidad muy peligrosa para el cuerpo humano.

Algunas veces los interruptores diferenciales tienen la desagradable
costumbre de actuar cuando no deben por sobretensiones pasajeras (tormentas,
al conectar o desconectar ciertas cargas,..). Existen fabricantes (p. ej.
Merlin Guerin) que suministran modelos especialmente protegidos contra
disparos intempestivos.

--
Francesc J. Suelves Joanxich

Dept. Enginyeria Elèctrica
Universitat Politècnica de Catalunya

La nostra pàgina Web
http://harmonic.upc.es/
Nuestra página Web
http://harmonic.upc.es/cast/

j_luis_j

unread,
Jul 27, 1999, 3:00:00 AM7/27/99
to
On Mon, 26 Jul 1999 05:29:44 GMT, "Victor A. Garcia"
<vgar...@tampabay.rr.com> wrote:
>Cuando los equipos con motores están trabajando todos al mismo tiempo, el
>factor de potencia me baja a
>0,76 lo que me deja una potencia máxima disponible de 11000VA X 0,76 = 8360W
>( vatios reales) como ves una perdida del 24%, y si tuviese alumbrado
>fluorescente, entonces seria peor. De aquí salió mi recomendación de los 80A
>como mínimo.
¿y por que no lo corriges con condensadores?


>En cuanto a la persona que dijo que 400mA no matan, le recomendaría que no
>haga la prueba sin someterse a un chequeo medico primero, puede ser que
>descubra que su corazón no esta en muy buen estado.

>El problema no es 400mA a través de un adulto, la mayoría lo resisten, pero,
>piensa en un niño de 8 meses, con el pañal empapado, sobre un piso conductor
>de la electricidad..........

El problema es que circulen mas de 24mA por el corazon durante un
tiempo determinado que hace que se fibrile. Si se esta empapado,
circulara por el pañal o la piel y "puede" producir quemaduras, pero a
un niño y a un adulto tambien(400mA)


>Realmente quieres correr ese riesgo ?????????

ni ninguno, para eso estan las tomas de tierra a las que se debe
conectar las partes externas de los aparatos y los diferenciales
sensibles, que protegen a de una derivacion a tierra aun sin esta


saludos


j_luis_j

unread,
Jul 27, 1999, 3:00:00 AM7/27/99
to
On Mon, 26 Jul 1999 10:15:03 +0200, manolo fernandez
<man...@si.upc.es> wrote:
>> . Me subieron de kw y
>> todo solucionado. Pero lo del asunto de cuando se va luz de la calle, sigo
>> estando igual que antes, osea como os decía ayer, al volver en unos segundos
>> me vuelve a saltar el diferencial, claro si yo estoy en casa pues le doy y
>> solucionado, pero lo malo viene si estoy fuera, me entero al volver.
>> Espero que, a pesar de mi desconocimiento en este tema, me estéis
>> entendiendo bien y os agradezco vuestras ayudas.
>> Ana
existe en el mercado un aparatito que le llaman reconectador, que lo
que hace es eso, reconecta despues de un disparo. lo aplicas al
diferencial y asunto apañado.
Pero si el diferencial salta, pienso que hay un problema, y hay que
resolverlo. El diferencial salta cuando, por decirlo de laguna manera,
toada la corriente que pasa por un hilo del controlados por el
diferencial, no vuelve por el otro. (para los puristas, sin
comentarios, hablamos de alterna), o discho de otra forma, la
diferencia de intensidades que recorren el diferencial(si es de 2
hilos) es amyor que su sensibilidad

saludos


Victor A. Garcia

unread,
Jul 27, 1999, 3:00:00 AM7/27/99
to
F.J.S. <sue...@ee.upc.es> wrote in message
news:7ni0io$q4t$1...@diable.upc.es...

> No se debe confundir el comportamiento de un interruptor diferencial con
el
> de un interruptor automático. Cuando se dice que la intensidad nominal de
un
> diferencial es 40 A, significa que puede soportar esta intensidad sin
> calentarse en exceso. Pero no desconectará aunque se supere dicho valor en
> caso de sobrecarga o cortocircuito.

En teoria, es asi, en la practica ( por lo menos en los modelos disponibles
en USA ) si se calienta, salta.

> Las masas de una instalación (las paredes metálicas de la nevera, la
> lavadora, etc.) deben conectarse a tierra para reducir el riesgo de
> electrocución. El diferencial sirve para comprobar que el aislamiento está
> en buenas condiciones y desconectar si hay fugas, cuando la suma
algebraica
> de intensidades en los conductores activos supera su sensibilidad.

Amen. Pero revisa diez casas de por lo menos 10 años de antiguedad y
encuentras la mitad de las cosas deconectadas de la tierra, o mal
conectadas, o no hay tierra, a veces no te explicas como no hay mas
accidentes.

christia...@gmail.com

unread,
Feb 10, 2018, 4:44:21 AM2/10/18
to
De un cuadro electrico tu puedes tocar, cambiar etc
todos los pias, menos el icp (interruptor control de potencia) que ese mismo es el que te instala la compañia precintado.. Los demas no estan precintados y puedes cambiarlos a antojo.

Carlos E.R.

unread,
Feb 10, 2018, 6:56:00 AM2/10/18
to
On 2018-02-10 10:44, christia...@gmail.com wrote:
> De un cuadro electrico tu puedes tocar, cambiar etc
> todos los pias, menos el icp (interruptor control de potencia) que ese mismo es el que te instala la compañia precintado.. Los demas no estan precintados y puedes cambiarlos a antojo.


¿Cual es la pregunta?

¿O tú estás respondiendo a una pregunta de hace diez años que los demás
no podemos ver?

--
Cheers, Carlos.

unildo...@gmail.com

unread,
May 1, 2018, 3:25:46 PM5/1/18
to
Mi pregunta es similar xque dispara el disyuntor sin tener un modo para hcerlo ej hoy ee dispara mañana no y dentro de 3 o 4 días vuelve hacerlo pudiendo pasar asi una semana y se dispara de vuelta. Alguien puede decirme el xque? Unildo...@gmail.com

Carlos E.R.

unread,
May 1, 2018, 3:36:08 PM5/1/18
to
On 2018-05-01 21:25, unildo...@gmail.com wrote:
> Mi pregunta es similar xque dispara el disyuntor sin tener un modo para hcerlo ej hoy ee dispara mañana no y dentro de 3 o 4 días vuelve hacerlo pudiendo pasar asi una semana y se dispara de vuelta. Alguien puede decirme el xque? Unildo...@gmail.com


Datos insuficientes para computar una respuesta.

--
Cheers, Carlos.

Miguel Giménez

unread,
May 3, 2018, 7:07:09 AM5/3/18
to
El 01/05/2018 a las 21:25, unildo...@gmail.com escribió:
> Mi pregunta es similar xque dispara el disyuntor sin tener un modo para hcerlo ej hoy ee dispara mañana no y dentro de 3 o 4 días vuelve hacerlo pudiendo pasar asi una semana y se dispara de vuelta. Alguien puede decirme el xque? Unildo...@gmail.com
>

Imaginando que hablas de un diferencial que se dispara espontáneamente,
hace un tiempo la causa más frecuente era algún tipo de humedad o avería
intermitente de un electrodoméstico.

Actualmente se disparan solos por la gran cantidad de armónicos
presentes en la red, tanto interna como externa. La solución es cambiar
el diferencial por uno súper inmunizado (es bastante más caro que los
normales, pero vale la pena).

--
Saludos
Miguel Giménez
Message has been deleted

Javier

unread,
May 28, 2023, 6:42:46 PM5/28/23
to
Después de mas de 10 años que abrí el post sigo con este problema. Me puse un diferencial con rearme automático, y eso hizo que cuando saltaba el solo rearmase. Ese salto de 1 vez cada 2 o 3 meses se evitaba asi. Pero ahora la cosa ha empeorado, salta todas las semanas. sigo sin encontrarle explicación, ni relación con ningún electrodomestico. Salta cuando dormimos, cuando no estamos en casa, cuando comemos, da igual la hora...

Así que me animé hace un par de días a cambiar el rearmable automaticamente por un superinmunizado con rearme automático. Por si fuese tema de armónicos y evitase los saltos... pero nada hoy me ha vuelto a saltar.

Lo curioso es que se rearma el solo y sigue funcionando como si nada... no le encuentro explicación.

Una vez el diferencial me saltaba de forma muy continua, y probé a meter un polimetro entre neutro y tierra, me dió 50 voltios. Y estuvo asi un par de minutos y según se fue ese voltaje el diferencial volvió a permanecer subido sin problema. Solo lo vi una vez no he vuelto a localizarlo pues es raro que salte mas de 1 vez seguida como ocurrió ese dia.

Mi vecino de arriba tiene la misma fase que yo, el mismo neutro y la misma tierra, compartimos embarrado y a el no le pasa nunca. ¿Alguna idea de que puede ser?
Message has been deleted

Carlos E.R.

unread,
May 29, 2023, 4:41:39 PM5/29/23
to
¿Porqué repites el post tres veces?


Yo no puedo ver los mensajes que refieres de hace diez años. ¿Podrías
resumirlos?

Recuerda que esto es Usenet, no Google Groups.


--
Cheers, Carlos.

Javier

unread,
Aug 5, 2023, 12:09:18 PM8/5/23
to

Me lleva saltando el diferencial años, siempre por problema externo a la vivienda. Durante unos cuentos años me decanté por usar un diferencial autorearmable, no evitaba el salto pero al menos rearmaba el solo cuando se producía el salto. En los últimos meses ha aumentado la frecuencia de salto de 1 o 2 veces al mes a 2 o 3 a la semana y esto ya era insoportable. A veces teletrabajo desde casa y en medio de una reunión se me cortaba la luz y vuelta a reconectar todo...

Así que me decidí por hacer cambios en el cuadro para ver si lograba solventar estos saltos. Lo primero que se me ocurrió fue poner un diferencia rearmable super inmunizado. De tal forma que frente al mio ganaba el tema de ser superinmunizado. Lo instalé y vi que habia reducido mucho los saltos pero no del todo.

El modelo que elegí fue de la casa https://bogaselectronics.com y lo compré en amazon https://www.amazon.es/gp/product/B07ZJHWWN5/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1


https://ibb.co/VM9s3f9

Había reducido los saltos pero no eliminado del todo, así que posteriormente me decidí por añadir a mi cuadro un Limitador de sobretensiones transitorias y permanentes, exactamente el R9L20640 de Schneider, https://www.amazon.es/gp/product/B0B1V36LTL/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

https://ibb.co/4Z9tT6q

El caso es que se han cortado los saltos al completo! Estoy contentísimo!!! https://ibb.co/RvJWskZ