salta el diferencial con el horno

28 views
Skip to first unread message

GomezGom...@outlook.es

unread,
Aug 13, 2020, 1:09:09 AM8/13/20
to
Buenas.
En una casa de 20 años con caja antigua salta el diferencial de la cocina. Es de 25 amp. Ocurre cuando solo cuando subimos la temeratura del horno a mas de 100 grados. Independientemente de si la nevera este conectada. hemos cambiado el horno ya tres veces pensando que fuese el causante.
La solucion seria cambiar el diferencial o poner un nuevo cableado independiente solo para el horno?

Carlos E.R.

unread,
Aug 13, 2020, 6:56:08 AM8/13/20
to
A ver, seguro que es el diferencial o es un magnetotérmico?

El diferencial se distingue por tener un botoncito de "prueba".


Si realmente es el diferencial, lo que detecta es fugas de corriente a
tierra, y lo que tienes que hacer es que te revise la instalación un
electricista, no cambiar el horno. De hecho, si has cambiado el horno y
sigue saltando, el culpable es la instalación, el cableado, no el horno.

Y puesto que haces la pregunta, eso me indica que no es algo que puedas
hacer por tu cuenta, necesitas un profesional. Eso no es ningún
menoscabo: yo entiendo mucho de electricidad, pero para esta avería
concreta llamo a un profesional. Es una verdadera lata de seguirle la
pista, y ellos están acostumbrados y lo hacen en un minuto.

Y necesitas equipo.

--
Cheers, Carlos.

antonio gomez

unread,
Aug 13, 2020, 11:38:19 AM8/13/20
to
Si, Tene el botoncito de prueba. En otra caja contigua hay uno que cierra toda la casa. En esta caja hay cuatro de marca Medex y el que salta de la cocina es FLS 25/2. El resto son de 10 o 16 LSC. No hay mas. Yo digo que es el difercial.

Buscare un profesional que me busque la averia.

Carlos E.R.

unread,
Aug 13, 2020, 3:08:08 PM8/13/20
to
On 13/08/2020 17.38, antonio gomez wrote:
> Si, Tene el botoncito de prueba. En otra caja contigua hay uno que cierra toda la casa. En esta caja hay cuatro de marca Medex y el que salta de la cocina es FLS 25/2. El resto son de 10 o 16 LSC. No hay mas. Yo digo que es el difercial.


<https://images.app.goo.gl/C8CqonP8zrPE941aA>

> Buscare un profesional que me busque la averia.

Bien :-)


Mira, más info, bastante detallada:

<https://electmadrid.es/blog/2014/05/porque-salta-el-diferencial-2/>


--
Cheers, Carlos.