Problème d'eau chaude - Résidence Epicure

29 views
Skip to first unread message

Etienne NOUGUEZ

unread,
Feb 17, 2016, 8:10:49 AM2/17/16
to Matthias Colas, cyrille...@hotmail.fr, conseilsynd...@gmail.com, epicurem...@googlegroups.com, Jean Claude Colombo
Bonjour à tous,

Nous constatons tous depuis longtemps les problèmes d'eau chaude aux
heures de pointe (7h-9h) qui sont liés au fait que les chaudières ont
une capacité limitée et que tout le monde prend sa douche en même temps.
Une solution à moyen terme serait que ceux qui le peuvent, prennent leur
douche à des horaires décalés.
Néanmoins, depuis 24 heures, le problème d'eau chaude n'est pas limité à
ces heures de pointe mais est permanent. Le Syndic a envoyé hier matin
une demande d'intervention à la société d'entretien de la chaudière qui
devait intervenir ce matin pour évaluer la nature du problème et y
répondre. Nous vous tiendrons au courant des résultats de cette
intervention lorsqu'elle aura eu lieu.

Pour le Conseil Syndical
Etienne Nouguez (Appt C306)

Etienne Nouguez

unread,
Feb 17, 2016, 2:27:07 PM2/17/16
to Matthias Colas, cyrille...@hotmail.fr, conseilsynd...@gmail.com, epicurem...@googlegroups.com, Jean Claude Colombo
Bonsoir à tous,

L'employé de la société de chauffage est intervenu aujourd'hui dans
notre chaufferie. Il a constaté qu'une des deux chaudières était
hors-service en raison d'une pièce défectueuse. Malheureusement, la
société n'a pas cette pièce en stock et ne pourra donc la remplacer que
dans une semaine. En attendant, l'employé a poussé au maximum la
capacité de l'autre chaudière mais cela ne devrait pas résoudre le
problème des heures de pointe (notamment le matin entre 7h et 9h).

Nous vous demandons donc d'essayer de limiter au maximum votre
consommation d'eau chaude, en ne l'utilisant de préférence que pour les
douches et, pour ceux qui le peuvent, de prendre leur douche le soir ou
la journée plutôt que le matin. Nous sommes désolés pour ce désagrément
dont nous sommes nous aussi les victimes...

Pour le Conseil Syndical
Etienne Nouguez (Appt C306)

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Laurent FABREGUES

unread,
Mar 1, 2016, 10:27:44 AM3/1/16
to epicuremontreuil, matthi...@gmail.com, cyrille...@hotmail.fr, conseilsynd...@gmail.com, jeanclaud...@yahoo.fr
Bonjour,

Est-ce que la pièce a pu être changée à ce jour ? Avons nous une date prévue pour l'intervention ?

Merci d'avance,

Laurent FABREGUES

Etienne NOUGUEZ

unread,
Mar 7, 2016, 5:37:35 AM3/7/16
to Laurent FABREGUES, epicuremontreuil, matthi...@gmail.com, cyrille...@hotmail.fr, conseilsynd...@gmail.com, jeanclaud...@yahoo.fr
Bonjour à tous,

L'intervention a eu lieu vendredi 29 février et nous avons à nouveau de l'eau chaude.

Bien cordialement,
Etienne Nouguez pour le Conseil Syndical
--
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "epicuremontreuil".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse epicuremontreu...@googlegroups.com.
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

yver matthieu

unread,
Dec 19, 2016, 5:02:25 PM12/19/16
to Etienne NOUGUEZ, Laurent FABREGUES, epicuremontreuil, matthi...@gmail.com, cyrille...@hotmail.fr, conseilsynd...@gmail.com, jeanclaud...@yahoo.fr
bonjour chers "epicuriens",

j'etais surpris; mes radiateurs sont froids depuis octobre, je dirais comme d'habitude et comme j'avais pas froid j'ai pas fait gaffe; j'essaie ce jour de les vidanger: pas d'eau. heureusement ca chauffe a coté et donc il fait quand meme 20 dans l'appartement mais que se passe t-il, quelqu'un a une idée?Pas d'eau dans mes radiateurs; est ce qu'apres une intervention on m'ait pas remis l'eau dans mes radiateurs?
ensuite dans le bloc B , 7 rue raspail, les digicodes ne marchent plus depuis plus de 15 jours; il faut obligatoirement le pass en plastique; c'est genant.
Bien a vous
Matthieu YVER B401




Etienne Nouguez

unread,
Dec 29, 2016, 7:10:24 AM12/29/16
to yver matthieu, Laurent FABREGUES, epicuremontreuil, matthi...@gmail.com, cyrille...@hotmail.fr, conseilsynd...@gmail.com, jeanclaud...@yahoo.fr

Bonjour,

Concernant les radiateurs, il y a potentiellement deux vidanges à faire. Sinon, il faut vérifier sur le palier si votre robinet d'arrivée d'eau n'est pas coupé ; une troisième option est que votre valve de thermostat toujours sur le palier ne soit pas débloquée. Essayez ces différentes options et revenez vers nous si aucune ne fonctionne.

Les digicodes ont été changés. Veuillez vous mettre en relation avec votre propriétaire qui a dû recevoir un courrier lui signalant les nouveaux codes.

Bien cordialement,

Etienne Nouguez

Appt C306 ; membre du Conseil Syndical

Vérification des malwares effectuée

Celeste Jean-marc

unread,
Jan 12, 2017, 8:37:15 AM1/12/17
to Etienne Nouguez, yver matthieu, Laurent FABREGUES, epicuremontreuil, matthi...@gmail.com, cyrille...@hotmail.fr, conseilsynd...@gmail.com, jeanclaud...@yahoo.fr

Bonjour, suite à la demande de mon locataire Mr Yver, le chauffagiste est bien intervenu, et a débloqué l’électrovanne d’alimentation en eau chaude de l’appartement, permettant à l’eau chaude d’alimenter les radiateurs.

Par contre, d’après le chauffagiste, il subsiste un problème de débit d’eau, du au sous dimensionnement des pompes de la chaufferie.

Etes-vous au courant de cette problématique ? Ponctuelle ou régulière ? qui est commune a d’autres appartements ou d’autres étages ?

 

Par avance merci de votre réponse.

 

Cordialement,

 

      Jean-Marc  CELESTE

      Responsable d'affaires Promotion Immobilière

 

    Portable: + 33 6 80 35 79 42

    Email: jean-mar...@somfy.com

 

www.somfy.fr / www.somfypro.fr

www.twitter.com/Somfyfr @Somfyfr

www.facebook.com/somfyfranceofficiel

 

De : epicurem...@googlegroups.com [mailto:epicurem...@googlegroups.com] De la part de Etienne Nouguez
Envoyé : jeudi 29 décembre 2016 13:10
À : yver matthieu <matthi...@yahoo.fr>; Laurent FABREGUES <elz...@gmail.com>; epicuremontreuil <epicurem...@googlegroups.com>
Cc : matthi...@gmail.com; cyrille...@hotmail.fr; conseilsynd...@gmail.com; jeanclaud...@yahoo.fr
Objet : Re: [epicure] Re: pas d'eau dans les radiateurs du B401(pas de chauffage)

Image supprimée par l'expéditeur.

Vérification des malwares effectuée

--
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "epicuremontreuil".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse epicuremontreu...@googlegroups.com.
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

------------------ Internet Email Confidentiality Footer ------------------
The information  transmitted in this document  is  intended  only  for  the
person  or  entity to whom it is addressed  and  may  contain  confidential
and/or privileged material. Any review,  retransmission,  dissemination  or
other use of,  or taking of any action in reliance upon this information by
persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you
received this in error,  please contact the sender and delete all copies of
the material.
Reply all
Reply to author
Forward