controladores de llama

26 views
Skip to first unread message

Alejandro Sosa

unread,
Aug 29, 2025, 11:47:45 PM (6 days ago) Aug 29
to embeb...@googlegroups.com


Hola estimados, quisiera saber si alguno tuvo experiencias con estos controladores de llama, o controladores de encendido para quemadores, tambien llamados.
1-- HONEYWELL MMI 813 mod.23
2-- FIREYE (no logro identificar el modelo exacto pero son las fotos adjuntas)
Les explico..lo que seria ideal es tener los esquemáticos interno..ya se que es propietario, pero quien sabe, quizás alguno de uds lo tiene.

en el caso 1, tengo una salida de gas (valvula 1 de piloto) que no se activa y ademas, una falsa deteccion de llama en el electrodo de ionizacion. El control se bloquea luego de encender el motor de barrido, y antes de activar la primer valvula de gas. Por supuesto revise todos los componentes, etc..quizas tener un esquematico me ayude a seguir la falla mejor.

el caso 2, mas complicado, porque se quemo un trafo interno de alimentacion, de 3 secundarios, lo enviamos a rebobinar, pero sospechamos que se hizo mal por el tipo de tensiones que entrega...entonces quizas alguno de uds le ha pasado o lo tiene relevado.
seria de gran ayuda.
muchas gracias como siempre
image.png



Alejandro Sosa  

Diseño y fabricación de equipos electrónicos a medida para la industria.
 
 skype: alejandrodmsosa

 "Cambiaré de opinión tantas veces como adquiera conocimientos nuevos..."

Florentino Ameghino (1854-1911)