Hola a todos, estoy dandole una mano a unos chicos con un proyecto de un generador eolico de baja potencia (Max 500W). Por lo que pude ver estos sistemas se componen de 3 partes fundamentales, uno el generador o alternador, otro el regualdor de carga para poder cargar la bateria y un inversor para hacer la conversion de DC a AC y poder conectarle una carga a la salida.
El problema surge que previo a sumarme al proyecto ellos ya  habian comprado de antemano el generador y el regulador de carga, pero los mismo no se pueden conectar, ya que el generado entrega DC y el regualdor de carga que compraron es par aun alternador trifasico. En conclusion tengo que ver que conviene cambiar o ir hacia un alternador o dejar el generador de DC y conseguir el regulador de carga que sirva. Por lo que busque aca en Argentina no parce ver mucho de eolicos para baja potencia.

El generador es de hasta 36V y quisiera que alguien que conozca del tema me pueda decir donde conseguir un regulador de carga para baterias de 12V o en su defecto 24V que sirva para sistemas eolicos. Por lo que vi estos son diferentes a los que se usan para los sistemas solares, ya que tiene que tener algun metodo para poder frenar el generador y ademas poder derivar la energia extra que genera hacia una carga fantasma cuando la bateria ya se encuentra cargada y el generador sigue entregando energia.

Info del generador

http://www.lmagency.biz/contents/en-uk/p75.html


Regulador de carga:

http://es.aliexpress.com/store/product/300-Watt-Wind-Charge-Regulator-Controller-Waterproof-for-100W-200W-300W-12V-AC-Wind-Turbine-Generator/411193_32621747432.html?spm=2114.04020208.3.10.tdeCZB&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10037_10049_10017_405_404_301_407_406_10032_10040,searchweb201603_1&btsid=1cc24fb6-7c48-4ca5-9139-880d8abb1dc6


Agradeceria cualquier info que me puedan dar al respecto.

Gracias,
  Martin.

Santiago Nolasco

unread,
Sep 12, 2016, 10:19:44 AM9/12/16
to embeb...@googlegroups.com
Hola Martín.
Yo creo q podrias utilizar el regulador que compraste. En la entrada trifasica "ac", tiene un rectificador trifasico, por lo que colocando una entrada "dc" entre cualquiera de estas se cerraría el circuito por los diodos,no se si me explico. De igual forma podrias probar con cualquier fuente dc, mayor a 12V, en la entrada trifasica para ver esto y confirmar si el regulador regula 12V o solo es un controlador para evitar el "embalamiento" del generador. Te comento esto ultimo, ya que me paso en un regulador para panel solar. Decía que era regulador 12V, pero solo era para controlar la carga máxima de la batería, midiendolo entregaba 12V a 19V de acuerdo a la intensidad solar.

Saludos

Santiago

--
-- Recibiste este mensaje porque estás suscripto al Grupo Google Embebidos32. Para postear en este grupo, escribe un email a embeb...@googlegroups.com. Para des-suscribirte, envía un email a embebidos32+unsubscribe@googlegroups.com. Para más opciones, visita el sitio del grupo en https://groups.google.com/d/forum/embebidos32?hl=es
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Embebidos32" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a embebidos32+unsubscribe@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Sebastian Wetzel

unread,
Sep 12, 2016, 11:37:51 AM9/12/16
to Embebidos32
No creo que el generador sea un dinamo, lo más probable es que sea un alternador con diodos rectificadores (como en los autos, que el alternador es trifásico). Si el largo del cable desde el generador hasta donde esté el regulador y la batería es prolongado, te conviene sacar los diodos y salir con alterna, en vez de inyectar la DC dentro del regulador saltenadote el rectificador interno. Fíjate bien que tipo de generador tenés.

Rafael Oliva

unread,
Sep 12, 2016, 7:47:45 PM9/12/16
to embeb...@googlegroups.com
Hola Martín,

por lo que pude ver de los links que mandaste, es un generador de iman permanente con caja multiplicadora y rectificador interno. Estos generadores habitualmente
a esa potencia son de alterna y multipolo (para las bajas RPM), por lo cual salen 3 cables de alterna variable en tensión y frecuencia, pero en este caso dice "36VDC" y en el video aparecen dos cables rojo y negro,
así que evidentemente tiene rectificador interno, y dicen que da entre 1 y 2 kW.  Es muy importante que adapten el eólico / su rotor y sus RPM nominales a las del
eje de entrada del generador antes de la caja (60-180 RPM) , si ya lo compraron. Es una velocidad baja para un aero chiquito..

-El regulador indicado de los hermanos orientales es de los nuevos, pero para alterna (se ven los tres cables) y rectifican a continua internamente, seguramente con un puente activo. Además, al no tener una resistencia "dumpload" lo que hacen
es con los mismos MOSFETs de rectificación seguramente ponen en corto gradualmente la entrada para hacer de freno. Por esto, y también porque la potencia es muy baja (300W) no creo que te sirva.

- Como tenés CC a la salida, si hay presupuesto, los "Rolls-Royce" para una aplicación como esta son los Xantrex o Tristar (Monrningstar), para tu potencia un TS-45 (sirve para 12/24/48V):
                                   http://www.morningstarcorp.com/wp-content/uploads/2014/02/TS.IOM_.Spanish.01.ES_.pdf
    Aquí los vende la gente de Aldar en Mendoza y otros proveedores, pero no son baratos (puesto aquí pueden ser 500 usd, aunque afuera se consiguen por mucho menos)
    Fijate en el manual, que tiene un modo "dumpload", que cuando la batería está bien cargada puede derivar a una resistencia exterior.
- Hay un equivalente nacional que es el regulador Eolux que viene con estos aerogeneradores:
                                   http://www.giacobone.com/fichastecnicas/FolletoAerogeneradorEolux.pdf
   Tiene rectificador externo (no lo necesitas) y el rango de corriente es adecuado, vienen para 12, 24 y 48V.
   Salen más económicos, y con ciertas prevenciones funcionan bien. Si necesitas saber precio estimativo, contactame por mail privado, aunque lo mas seguro es que te convenga comprarlo
 directamente a Rio Cuarto (si los llamas, ellos te lo mandan), porque nosotros estamos en el lejano Sur.. :)

Saludos

Rafael
-- Recibiste este mensaje porque estás suscripto al Grupo Google Embebidos32. Para postear en este grupo, escribe un email a embeb...@googlegroups.com. Para des-suscribirte, envía un email a embebidos32...@googlegroups.com. Para más opciones, visita el sitio del grupo en https://groups.google.com/d/forum/embebidos32?hl=es

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Embebidos32" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a embebidos32...@googlegroups.com.

Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

-- 
Rafael Oliva
L&R Ingeniería
T.de Loqui 58 - 9400 Rio Gallegos
Santa Cruz - Argentina
+54 (0) 2966 430923

Libre de virus. www.avast.com

Martín

unread,
Sep 16, 2016, 10:18:21 AM9/16/16
to Embebidos32
Hola Santiago, lo que me comentas es algo que tambien pense que podria suceder.Lo voy a probar a fin de mes cuando me llegue el controlador.

Saludos,

  Martín.


El lunes, 12 de septiembre de 2016, 11:19:44 (UTC-3), Santiago Nolasco escribió:
Hola Martín.
Yo creo q podrias utilizar el regulador que compraste. En la entrada trifasica "ac", tiene un rectificador trifasico, por lo que colocando una entrada "dc" entre cualquiera de estas se cerraría el circuito por los diodos,no se si me explico. De igual forma podrias probar con cualquier fuente dc, mayor a 12V, en la entrada trifasica para ver esto y confirmar si el regulador regula 12V o solo es un controlador para evitar el "embalamiento" del generador. Te comento esto ultimo, ya que me paso en un regulador para panel solar. Decía que era regulador 12V, pero solo era para controlar la carga máxima de la batería, midiendolo entregaba 12V a 19V de acuerdo a la intensidad solar.

Saludos

Santiago
El 12 de septiembre de 2016, 10:17, Martín <mfal...@gmail.com> escribió:
Hola a todos, estoy dandole una mano a unos chicos con un proyecto de un generador eolico de baja potencia (Max 500W). Por lo que pude ver estos sistemas se componen de 3 partes fundamentales, uno el generador o alternador, otro el regualdor de carga para poder cargar la bateria y un inversor para hacer la conversion de DC a AC y poder conectarle una carga a la salida.
El problema surge que previo a sumarme al proyecto ellos ya  habian comprado de antemano el generador y el regulador de carga, pero los mismo no se pueden conectar, ya que el generado entrega DC y el regualdor de carga que compraron es par aun alternador trifasico. En conclusion tengo que ver que conviene cambiar o ir hacia un alternador o dejar el generador de DC y conseguir el regulador de carga que sirva. Por lo que busque aca en Argentina no parce ver mucho de eolicos para baja potencia.

El generador es de hasta 36V y quisiera que alguien que conozca del tema me pueda decir donde conseguir un regulador de carga para baterias de 12V o en su defecto 24V que sirva para sistemas eolicos. Por lo que vi estos son diferentes a los que se usan para los sistemas solares, ya que tiene que tener algun metodo para poder frenar el generador y ademas poder derivar la energia extra que genera hacia una carga fantasma cuando la bateria ya se encuentra cargada y el generador sigue entregando energia.

Info del generador

http://www.lmagency.biz/contents/en-uk/p75.html


Regulador de carga:

http://es.aliexpress.com/store/product/300-Watt-Wind-Charge-Regulator-Controller-Waterproof-for-100W-200W-300W-12V-AC-Wind-Turbine-Generator/411193_32621747432.html?spm=2114.04020208.3.10.tdeCZB&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10037_10049_10017_405_404_301_407_406_10032_10040,searchweb201603_1&btsid=1cc24fb6-7c48-4ca5-9139-880d8abb1dc6


Agradeceria cualquier info que me puedan dar al respecto.

Gracias,
  Martin.

--
-- Recibiste este mensaje porque estás suscripto al Grupo Google Embebidos32. Para postear en este grupo, escribe un email a embeb...@googlegroups.com. Para des-suscribirte, envía un email a embebidos32...@googlegroups.com. Para más opciones, visita el sitio del grupo en https://groups.google.com/d/forum/embebidos32?hl=es

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Embebidos32" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a embebidos32...@googlegroups.com.

Martín

unread,
Sep 16, 2016, 10:20:26 AM9/16/16
to Embebidos32
Hola Sebastian, te comento que hasta donde pude desarmar el motor, no vi ningun puente de diodos. Tambien pense que podria ser tal cual que tuviera uno interno, pero no lo encontre.

Saludos,
  Martín.

Martín

unread,
Sep 16, 2016, 10:30:39 AM9/16/16
to Embebidos32
Hola Rafael, no se mucho de motores, pero puede ser que este sea solo de continua, que no tenga un puente interno?
De todos modos voy a esperar a fin de mes que llegue el controlador y vere si funciona mandandolo directamente, sino me contactare con la gente de giacobone para que me pasen un presupuesto.

Saludos,
  Martín.
--
-- Recibiste este mensaje porque estás suscripto al Grupo Google Embebidos32. Para postear en este grupo, escribe un email a embeb...@googlegroups.com. Para des-suscribirte, envía un email a embebidos32...@googlegroups.com. Para más opciones, visita el sitio del grupo en https://groups.google.com/d/forum/embebidos32?hl=es
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Embebidos32" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a embebidos32...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
--
-- Recibiste este mensaje porque estás suscripto al Grupo Google Embebidos32. Para postear en este grupo, escribe un email a embeb...@googlegroups.com. Para des-suscribirte, envía un email a embebidos32...@googlegroups.com. Para más opciones, visita el sitio del grupo en https://groups.google.com/d/forum/embebidos32?hl=es
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Embebidos32" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a embebidos32...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

superhamradio .

unread,
Sep 16, 2016, 11:42:41 AM9/16/16
to embeb...@googlegroups.com
Hola!, por lo que se ve en el video, el generador entrega CC, y, en las especificaciones dice 36 voltios.

Bien, yo hice un controlador para un aerocargador que saqué de aquí: http://comohacer.eu/como-hacer-un-regulador-de-carga-mixto-panel-solar-y-aerogenerador/

Anda bien, el asunto es construir la resistencia de dump, la hice estirando (con muccccha paciencia) una resistencia de estufa de cuarzo y cortando seis trozos iguales de resistencia (de aprox. 20 cms cada uno), poniéndolos en paralelo me había dado como 1 ohm, y éso es lo que absorve la energía cuando se desconecta de la batería por estar cargada.
Por ahí, se podría hacer un circuito más moderno, en vez del relé, un par de MOSFET conmutando, pero, por la facilidad de construcción y robustez, elegí hacerlo así  y anda ya hace tiempo largo. El relé que usé para la conmutación, punto débil del circuito, es un relé simple inversor de automóvil (Ralux R8135: http://www.ralux.com.ar/index.php?page=productoListado&numPage=13 ), ya que debe soportar toda la corriente (el generador que controla es un Montaraz -podés ver: http://energiaeolicaenlapaz.blogspot.com.ar/2009/08/entrada-uno.html ) de 300 watts.

Suerte !
73's
Leo

El 12 de septiembre de 2016, 10:17, Martín <mfal...@gmail.com> escribió:

--
-- Recibiste este mensaje porque estás suscripto al Grupo Google Embebidos32. Para postear en este grupo, escribe un email a embeb...@googlegroups.com. Para des-suscribirte, envía un email a embebidos32+unsubscribe@googlegroups.com. Para más opciones, visita el sitio del grupo en https://groups.google.com/d/forum/embebidos32?hl=es

---