Nézegetem, nagyon korrekt kis kapcsolók ezek! És sok ezer kapcsolásra
biztonságosak.
Tulajdonképpen mit szeretnél ennél jobbat?
Ezekben van egy termikus védelem. Ez arra szolgál, ha huzamosabban
túlterheljük az akkumulátort akkor lekapcsolják a fogyasztót.
Első védelem a termikus. Ha mondjuk Egy 125A-es típust választok, akkor
az mondjuk 100A- terhelésnél az még soha nem fog lekapcsolni. Ha
interpolálom a görbéket, mondjuk a 150A terhelés ha fennáll 5-10 percig
akkor a melegedés függvényében előbb utóbb le fog kapcsolni És ha
200A-el terhelem, akkor pedig 30 másodpercnél rövidebb idő alatt fog
lekapcsolni. Persze ezek az időket és határáramokat a szemléltetés
miatt mondom. Ezek az értékek grafikonok szerint típusonként jelentősen
eltérhetnek.
A második védelem, a mágneses elven működő védelmi lehetőség. Ez pedig
nagyon nagy áramok esetén (zárlati áramok) gyorsan 1 sec-en belül
biztonságosan megszakít akár 6000A kialakult áram esetén is. Ez annyira
gyors, hogy a megfelelően méretezett vezetékek ennyi idő alatt nem
tudnak károsodásig felmelegedni. A vezetékeken el kell kerülni azt, hogy
a zárlati áramok a vezetékeket deformálódási (cseppenési) hőmérséklet
közelébe melegítsék. Tehát ennyire kell csak méretezni, és szó sincs
többszörös túlméretezésről.
Minden az idő és az áram hányadosa. Tehát a vezetéknek el kell tudni
viselnie a példám szerint a statikus 120A áramot folyamatosan és
annyira, hogy egy idő után beállhasson rajta az a hőegyensúly maximuma,
ami még méretezett és megengedett. Tehát ha mondjuk 60C fokra van
méretezve akkor olyan vezeték keresztmetszetre lesz alapesetben szükség,
amelyik a nyári 35 fokos melegben a maximális határáram esetén sem
melegszik 60 fok fölé. Ez az első kritérium. A második kritérium,
hogy a hőmegszakító határáramát is el kell tudni viselnie. De nem
végtelenségig, hanem 1-2 percig. Mert utána az kikapcsol, és a
vezetéknek lesz ideje hűlni míg a készüléket újra be nem kapcsolják és
rendesen nem üzemeltetik. És a harmadik kritérium az, hogy a várható
maximális zárlati áramot is el kell tudni viselnie a vezetéknek, de az
már csak mondjuk 1 másodpercig. És utána ebben az esetben is van
rengeteg ideje a vezetéknek lehűlni, mire a berendezést kijavítják.
Mert egy ilyen szintű meghibásodás kijavítása ekkora áramú rendszerekben
általában nem öt perc.
A tényleges vezeték keresztmetszet jó közelítéssel a három közül az
lesz amelyik a legnagyobb biztonságot adja. Vagy inkább mondjuk úgy,
hogy a legnagyobb keresztmetszetet igényli olyan vastagot kell választani.
Most éppen nem matematikailag, csak józan paraszti ésszel próbáltam
közelíteni ezt a problémát. De biztosan megvan ennek a méretezésnek a
megfelelő matematikája is.
Visszatérve a megszakításra. Ha gyorsabb vagy pontosabb megszakítást
szeretnénk, akkor vannak erre megfelelő elektronikus védelmi eszközök.
Pont ilyenek vannak a inverterekbe is beépítve. Ezekkel szemben a
mechanikus túláram védők pont arra az esetre kellenek, ha azok már nem
tennék jól a dolgukat, mert a berendezés meghibásodott.
Persze az elektronikus védelem használatának is lehetnek hátulütői.
Tehát ha méretezek egy rendszert maximális a példa szerint 125A névleges
áramra, akkor ennek a rendszernek el kell tudnia indulni a maximális
terhelésen is. Általában a induló áramok meghaladhatják a névleges
áramokat. Tehát máris induláskor (mondjuk egy hűtő bekapcsol)
meghaladtuk egy rövid ideig a méretezett maximális áramot. Ebben az
esetben ha elektronikus védelmet használnánk, akkor az a hűtő
kompresszor az inverterünkről nem fog soha elindulni, mert a védelem
130A közelében mindig nagyon gyorsan és precízen lekapcsol. Ugyanakkor
a termikus védelem esetében van egy két perc amíg akár másfél -
kétszeres áram mellett sem fog lekapcsolni. És hát az a motor úgyis
ezalatt előbb utóbb felpörög.
Ezért is nagyon sok inverternél kettős adat szerepel a teljesítmény
mezőben. Az első adat, (mondjuk 3kW) az amilyen teljesítményen az eszköz
még folyamatosan tud áramot szolgáltatni. A második adat pedig az az
érték amit a benne lévő félvezetők egy rövid ideig (pár perc) képesek
elviselni. Ilyenkor a félvezetők még mindig az össz határáramuk alatt
üzemelnek egy biztonsági tényező figyelembevételével megközelítve azt.
Az mondjuk legyen 2x (tehát a 3kW-os inverternél 6kW rövid idejű
használat megengedett).
Visszatérve az elektronikus vagy hőkioldós bizti legyen betéve kérdésre:
(lehetőség szerint mind kettő;)
Az elektronikus biztosítékkal sehogy sem tudjuk 3kW terhelés felett
üzemeltetni a rendszert ha a névleges áramra méretezünk. Sőt mivel pl. a
motoroknak lényegesen magasabb az indulóárama, lehet hogy csak egy
1,5kW-os motor indítható el ez esetben. Ugyanakkor már a 2kW-os motornak
is gondjai lesznek az indulással. Ha a névleges termikus biztosítékkal
szerelőnk, akkor megengedi, hogy egy 125A-es bizti esetén akár 6kW
pillanatnyi terhelés esetén is elindulhasson a rendszer, és később akár
3kW környékén kiterhelve is folyamatosan üzemelhessen. Ennyi a különbség.
Nincs ebben így semmi szomorúság, így van ez jól szerintem. Minden csak
helyes méretezés kérdése!
Üdv István