Kábel - ügyek

25 views
Skip to first unread message

Acs Gabor

unread,
Dec 9, 2025, 3:27:53 AM (9 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Sziasztok!

A BMS kábeléből indult a gondolatom. 2db 16mm2-es kábel megy be és
ugyanígy 2db 16-os jön ki belőle, a méretezési táblázat szerint ez A
csoportban 2x63A, C csoportban 2x104A-t jelent.
200A-es a BMS, szóval ez így szerintem erősen spiccen van.

Aztán arra gondoltam, a táblázat valszeg 70 fokos vezetékkel számol,
mivel a PVC szigetelés 75 fokig használható.
Ha ez olyan vezeték, ami más szigeteléssel rendelkezik, akkor éppen még
jó is lehet, bár a BMS-t nem szabadba szokás telepíteni, zárt helyen
lesz jó esetben..
Na de akkor ez azt jelenti, hogy lesz kb. 70 fokos ez a vezeték?

Ahhoz mit szólhat az akksi, ha 70 fokra melegítjük a kivezetését?

Na és akkor ott van a kábelsaru. Felsaruztam már a BMS vezetékeit. Most
mértem csak meg, kb.1,4mm vastag a saru a nyakánál és 9mm széles. Nem
tudom kiszámolni, de akkor ez lehet, hogy 100 fokos lesz ott 100A-nél?
Vagy akkor a hömérsékleti terhelés miatt felől kell mindent vastagon
méretezni és ahhoz, hogy ne nagyon melegítse az akksi terminált maga a
saru, sokkal vastagabb bekötő kábel kellene?
140A fölé nem akarok menni..
Hogy kell kiszámolni?

Persze nem fogom 200A-re kihajtani az akksit, de azért jó lenne tudni,
hogy lehet ezeket meghatározni azon kívül, hogy 'így szoktuk'.

Még amiben szeretnék tanácsot kérni, hogyan kell villanyszerelésileg
korrekten összekötni tpbb kábelt, ami szemes saruban végződik? Létezik
erre gyárilag valami szabványos réz-sín, vagy venni kell vastag
rázlemezt, azt leszabni, kifúrni, valahogy rögzíteni egy dobozban stb.?

Köszi:
Gábor

Alaksza Balázs

unread,
Dec 9, 2025, 4:16:41 AM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Létezik, de annyi pénzért... lehet jobban jársz, ha legyártod.
https://daniella.hu/leg.037419-legrand-fur.-rezsin-32x5-merev-400a-175m-id-leg037419

https://daniella.hu/prisma-set-2-lyukasztott-pe-sin-50x5mm-lvs04515-schneider-id-schlvs04515


Igaz van hozzá sarokelem is:)
https://daniella.hu/rittal-9661.235-sv-pe-pen-sarokidom-4dbcs-id-rit9661235



2025. 12. 09. 9:27 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>
> Még amiben szeretnék tanácsot kérni, hogyan kell villanyszerelésileg
> korrekten összekötni tpbb kábelt, ami szemes saruban végződik? Létezik
> erre gyárilag valami szabványos réz-sín, vagy venni kell vastag
> rázlemezt, azt leszabni, kifúrni, valahogy rögzíteni egy dobozban stb.?

--
Alaksza Balázs


elight

unread,
Dec 9, 2025, 4:31:22 AM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Szia!

Egy két (három) apróbb észrevétel, ami gondolom félrevisz!
A BMS-nél  vagy nálam az inverter panelre forrasztott dupla testkábel
igaz, hogy "éppen" keresztmetszetű de általában szilikonos burkolatú
kábel. Ha nem akkor coki. Azonnal cserélni! Ezt a kábelt nem normál
szálakból készítették hanem nagyon vékony szálakból fonott. Tehát a
keresztmetszetre nézve sokkal jobban hűl, valamint a keresztmetszet is
jobban közelíti a tömör kört tehát kissé nagyobb a megengedhető áram a
szokott névlegesnél.
Szerintem, ahogy én is tettem, a vezetékezéshez használj  2db 10mm2
kábelt erenként párhuzamosan és max130A-ig jó vagy! Ez hőkamerával nézve
sem melegedett.
A BMS kábeldarabjához úgy forraszd, hogy körbetekered 1,5mm tömör
rézdróttal mechanikailag is szorosan összeerősítve.    Utána
szigetelésnek húzhatsz arra a darabra megfelel méretű autós
szilikoncsövet. A 6mm2 kábel duplán vezetve hőkamerával mértem, már
ehhez kicsit tényleg karcsú. A 16mm2 feletti egyetlen ér használata
esetén meg már nehéz a kábeleket rendesen eldolgozni.
Mi volt még kérdés?
Ja a saru!  A 9x1,4 az több mint tizenkettő mm2, tehát mintha kétszer
6mm2 lenne. Ez karcsúnak tűnik, de esetleg használj hozzá réz alátétet
és akkor a kábelig csak pár milliméter hosszon kell szűkebb vezetővel
számolni. Az a hőt meg vígan elviszi a csatolt vastagabb rézkábel. Ezért
ez annyira nagy gond nem lehet.
Nálam még soha nem melegedett el a környezetétől a saru észrevehetően.
Csak egyszer amikor laza volt az anya meghúzás. De ez hőméréssel könnyen
kideríthető.  Az a túlgondolt 100A feletti áram meg nálam úgysem megy
órákon át, mivel max 5kW kivett teljesítménnyel számolok. Ja és már
mondtam, ne felejtsd a sarukat közelítően az ajánlott nyomaték értékre
húzni!!!
A több kábelnél a legjobb ha a 8-as vagy 10-es rézcsavarra egymás fölé
teszed a sarukat.  Akkora krómozott rézsínt nehezebb lesz beszerezni. Az
kimeneti csatlakozásnál pedig linkeltem már,  oda én nem szemes sarut
tettem, hanem hálózati betáp sorkapcsot használtam 10mm-es kábelvégekkel
bekötve.
Maga az alap probléma egyébként táblázatos és tapasztalati! Ezt még
villanyszerelőt nagyon nem láttam számolni. Csatoltam táblázatot  hozzá.
Az első tábla segítséget ad mm-re átszámolni és interpolálni az
értékeket. Itt a max. freki is meg lett határozva, mert a skinhatás
miatt e felett várhatóan csökken a vezethető áram. Ahol nincs ilyen
kitétel, ott freki korlátozás nélkül de észrevehetően alacsonyabb áramot
adnak meg. Az esetünkben DC közeli használattal kell számolni, tehát a
nagyobb áram értékek is megengedhetőek.
A második tábla pedig egy szigorúbb szabvány szerinti a vezető
hőmérséklet figyelembe vételével.  Persze nem PVC  szigetelésű hanem
ipari drótokról van itt szó. És nem taglalja, hogy l. a 90C fokot csak
az áram melegítő hatás, vagy a környezet is (pl. kohó üzem) okozza. 
Tehát ennél szoba hőmérsékleten azért szerintem 10-20%-al magasabb
áramok is lazán megengedhetőek. Persze egy terepre kicsapott készüléknél
(ahol permanensen süt a nap) azért már óvatosabban  kalkulálgat az ember.
Az első tábla szerin 4 AVG tehát 20 mm2 körüli keresztmetszetnél már
halványan akár 135A árammal számolhatunk.  Tehát 100A tartós
terhelőáramra már ez tűrhetően megfelelő lehet.  És én még a 2x 10mm2 es
kábeleimen 80A körül nem mértem eddig jelentős melegedést.
A BMS pedig fogadjuk el, jó hogy 200A-re túlméretezett! De ettől még
véletlenül sem illik kiterhelni annyira, hogy az áramkorlátja is
megszólaljon, mert az csak egy biztonsági funkció. .

Üdv István


2025. 12. 09. 9:27 keltezéssel, Acs Gabor írta:
1-AWG-Amper-Table-kaizerpowerelectronics_wire_size_table.pdf
2-AWG-NEC-310.16-táblázat.pdf

elight

unread,
Dec 9, 2025, 4:39:26 AM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Én ezt már ajánlottam Gabinak, csak néha felejt..

https://ampervill.hu/SPELSBERG-HA-25-12-Fovezeteki-Sorkapocs-1-polus

A 10mm2 kábel kétszer, kétszer (in,out) belemegy szépen kábelvéggel.
Keményen, kajakra a dupla csavar meghúzható, szerintem ez  100A-ig
elegendő lehet.  De ha erősebbet szeretne akkor tényleg   jobb ha 3mm-es
feletti rézlemezből vagy sínből legyártja magának! Szigetelőnek pedig a
bakelit jobb mint ezek a mai hőre olvadó műanyag lapok! Én is a múltnap
5mm-es bakelittel készítettem 100A-es shuntnek alaplemezt, mert sajnos
azt nem küldtek hozzá!

Üdv István

Alaksza Balázs

unread,
Dec 9, 2025, 4:55:03 AM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
+1

a fővezetéki sorkapcsok rendkívül jó és stabil kötőelemek, nagyon
erős(mondjuk ez relatív :) de létezik egészen durva specifikációkkal is:
https://daniella.hu/fovezetek-sorkapocs-2x2402x240mm2-szurke-otl240-2-morek-maa2240a10-id-mormaa2240a10
) áramokra is.
Ha a szemes saru nem kötelező elvárás, én inkább gondolkoznék ilyenekben.
--
Alaksza Balázs


lajos mik

unread,
Dec 9, 2025, 7:19:32 AM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
 Gábor! 
Ilyet fel tudok ajánlani Debrecenből.
miklajos

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/6a27089a5cd7de708d3fe54b0fc5d400%40e8e.eu.

Acs Gabor

unread,
Dec 9, 2025, 10:23:17 AM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Te jó ég!

De ezzel az erővel jó lehet az a sima perforált lemez is, amivel a
tetőben a szarufákat össze szokták kapcsolni..

Gábor

elight

unread,
Dec 9, 2025, 10:43:36 AM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Nem nem! Csak ha rézből van! Az a pici Ohm-eltérés nagyon is számít, majd meglátod!  Üdv István

Acs Gabor

unread,
Dec 9, 2025, 10:50:40 AM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Igen, ahogy leírtam, már kapcsoltam is :)

Most jobb híján egy 6-os csavarral fogtam össze 3 szemessarut.. Így a
saruk is egymáson vannak, de maga a csavar belől az ugye acél. De talán
elég, ha a saruk egymáson felfekszenek. De azért végleges megoldásként
ezt nem csinálnám.

Gábor
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/1365CA3E-0CC0-4797-B0ED-EA2EF9A0691D%40ele.hu
> [1].
>
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/1365CA3E-0CC0-4797-B0ED-EA2EF9A0691D%40ele.hu?utm_medium=email&utm_source=footer

elight

unread,
Dec 9, 2025, 11:53:02 AM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Nálam van ami így van! A lényeg, ha vascsavar is, egymásra tedd a réz szemessarukat és tegyél alá, föle egy egy vörösréz alátétet is. Tehát ne a vascsavar vezesse at áramot, az csak rögzítsen. Ez így lehet végleges is.
Nálam az inverterben a trafókivezetések is így lettek kialakítva, 10-es csavarral, mert lusta voltam elmenni venni rézcsavarokat. Rézalátétet a víz-gáz szerelős boltban is kapsz, de én egy kici-oco készletet vettem régebben, mert tudtam, hogy egyyzer biztosan ilyen is kell majd.  Üdv István. 


elight

unread,
Dec 9, 2025, 11:59:59 AM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Most az jutott eszembe, a rèzalátét inkább korrozió védelmileg hasznos. Nem a szemessaru felület korrodàl idővel.  De ha alulra es fölülre még egy egy szemessarut tennél és összekötnéd ezeket, az biztos megnövelné az érintkezést.  Egyébként a csavarra jutó felület a legkevesebb! A szemessaru egymással, az alátéttel és az anyával érintkezik leginkább. Üdv István

Nemeth Tibor

unread,
Dec 9, 2025, 4:26:25 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Hali!

2025.12.09. 17:52 keltezéssel, elight írta:
> Nálam van ami így van! A lényeg, ha vascsavar is, egymásra tedd a réz
> szemessarukat és tegyél alá, föle egy egy vörösréz alátétet is. Tehát ne
> a vascsavar vezesse at áramot, az csak rögzítsen. Ez így lehet végleges is.
> Nálam az inverterben a trafókivezetések is így lettek kialakítva, 10-es
> csavarral, mert lusta voltam elmenni venni rézcsavarokat. Rézalátétet a
> víz-gáz szerelős boltban is kapsz, de én egy kici-oco készletet vettem
> régebben, mert tudtam, hogy egyyzer biztosan ilyen is kell majd.  Üdv
> István.

Nem igazán tudom, miről megy a disputa, sok a hárombetűs, de most már
dereng, hogy nagy-áramú szorító kötésről van szó. Szóval csak így
partszélről belevau.
A vasnak nagyobb az ellenállása a jelen esetben nem azt eredményezi,
hogy jobban fog melegedni, hanem azt, hogy a teljes áramerősségnek
kisebb hányada folyik rajta. Két-három egymásra szorított saruból miért
is lépne ki az áram egy kevésbé járható útra. Persze láttam én már
bakelitfalban füstölő csavart, de ott valóban áramvezetésre akarták
használni, a fal mindkét oldalán volt rajta saru és kábel így az áram
valóban a csavaron folyt, ez kerülendő.

Amiért billentyűt ragadtam: Józsi hol vagy?

HJózsi sokszáz amperrel dolgozott és egyszer említette, hogy a
szorítókötés átmeneti ellenállása nem függ a felület nagyságától, csupán
a szorító erőtől. Ez kissé meglepett, de hajaz arra amit a súrlódási
erőről tanultunk. Persze a felület minősége, tisztasága fontos, tehát
legyen fémtiszta. HJózsi kifejezetten nagy szilárdságú csavarokat
használt sarus kötéseihez, nyilván azért mert meg is húzta rendesen.
Persze ha kisebb felületen produkálunk ugyanakkora erőt, az anyag
megfolyhat, ilyen értelemben hasznos a nagyobb keresztmetszet mert
nagyobb erőt elvisel. A réz alátét nem tűnik jó ötletnek, újabb
lehetőség a megfolyásra. Szerintem vaskos acél alátét, főleg ha a csavar
feje jelentősen kisebb mint a saru és jó alaposan meghúzni.

Üdv.
Németh Tibor

Jozef Gabulya

unread,
Dec 9, 2025, 4:31:34 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
>Amiért billentyűt ragadtam: Józsi hol vagy?

Sajnos Ő már egy jobb vilagba késziti trafókat

Jozsi 


--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.

Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.

Acs Gabor

unread,
Dec 9, 2025, 5:35:21 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Köszönöm szépen Lajos!

Pont ilyesmire gondoltam, hogy létezik-e gyári, boltban kapható.
Ennek a Tiédnek mik a méretei? A gyári Busbarjaim 20x2mm-esek.

Gábor
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAHuUNKPX14As%3DGMo7MCEhXTfQO19eovUNKH%3DUb7nVqQ8BP9pfg%40mail.gmail.com
> [1].
>
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAHuUNKPX14As%3DGMo7MCEhXTfQO19eovUNKH%3DUb7nVqQ8BP9pfg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer

Acs Gabor

unread,
Dec 9, 2025, 5:39:44 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
A rézalátét miért kell? Elektrokémiai problémák megelőzésére?

Rézcsavart hol lehet venni? Kifejezetten csavarboltban? Vagy az is van
valamilyen más szakma szaküzletében?

Gábor
>> -------------------------
>> [1]
>>
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/1365CA3E-0CC0-4797-B0ED-EA2EF9A0691D%40ele.hu?utm_medium=email&utm_source=footer
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/8E9D8EC1-10CB-4DFB-869C-61CF5EAA6517%40ele.hu
> [1].
>
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/8E9D8EC1-10CB-4DFB-869C-61CF5EAA6517%40ele.hu?utm_medium=email&utm_source=footer

Acs Gabor

unread,
Dec 9, 2025, 5:43:01 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Hasonlón gondolkoztam előbb autóvezetés közben. Van az a perforált
lemez, amit az építőiparban használnak. Arra is rá lehetne csavarozni a
szemessarus kábeleket, csak kellene közéjük kis patch-kábeleket
készíteni rendes rézvezetékből, két végét felsaruzva.

Gábor
>> -------------------------
>> [1]
>>
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/1365CA3E-0CC0-4797-B0ED-EA2EF9A0691D%40ele.hu?utm_medium=email&utm_source=footer
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/FEE71765-F808-4689-98D8-CC85E0F2AF89%40ele.hu
> [1].
>
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/FEE71765-F808-4689-98D8-CC85E0F2AF89%40ele.hu?utm_medium=email&utm_source=footer

Acs Gabor

unread,
Dec 9, 2025, 5:47:01 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Ezek az acél alátétek is krómozva vannak, mint pl. a kismegszakító
bekötő pofái, így gondolom használhatóak a rézzel való kontaktra.
Úgy hallottam, létezik valami kontakt zsír is ilyen nagyáramú
kötésekhez.

Gábor

Acs Gabor

unread,
Dec 9, 2025, 6:00:59 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
280Ah-s celláim vannak, szóval 140A terhelés fölé nem megyek. Igazából
még ennél is valamivel kisebbre kellene csak igénybe venni.
Az autót 7kW-tal tudom egy fázisról tölteni, hát ehhez eléggé spiccen
lenne a 140A akksi oldalon.. Asszem, az autótöltőnek van 24A-es állása
is, jó lesz az..

16-os kábelekkel dolgoztam az akkupakkon belül, mindenütt megkettőzve.
Így akkor a leírásod szerint ez elég is lesz..

Az inverterem 11kW-os és 95-ös akksikábelt írtak elő hozzá. Gondolom, ha
megfelelő biztosítékot alkalmazok, nem lesz muszáj ilyen durung kábelt
használni.

A BMS-t már felsaruztam és olyan kis nyúlfarknyi vezeték van rajta,
sajnálnám megrövidíteni, máshogy meg kétlem hogy le tudnám szedni ezeket
a sarukat.
BMS bejövő oldalán rá tudom kötni diretben a sor utolsó akkucellájára. A
másik végéhez meg vettem kicsi szürke műanyag dobozt a villanyász
boltban, majd annak a belsejében összefogatom az inverterhez menő
hosszabb kábellel így, csavaros módszerrel..

Gábor

umnyo

unread,
Dec 9, 2025, 6:08:39 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
"Még amiben szeretnék tanácsot kérni, hogyan kell villanyszerelésileg
korrekten összekötni tpbb kábelt, ami szemes saruban végződik? Létezik
erre gyárilag valami szabványos réz-sín, vagy venni kell vastag
rázlemezt, azt leszabni, kifúrni, valahogy rögzíteni egy dobozban stb.?"


Én 30x10mm rézsínt vettem, 300mm2, szóval elég jó. Nem sarukat használok, hanem un. sinleágazó kapcsot,d e sokféle neve van: leágazó kapocs, sincsatlakozó kapocs, stb.. Ezek sokféle kábelre vannak méretileg, belekapaszkodnak a sínbe, és adott áramerősséggel terhelhetőek, vannak 500-1000A-esek is.





Sokféle van belőlük méretileg áramilag, arra kell vigyázni, hogy a sin vastagsághoz kell venni. Gyorsan szerelhető, nem kell fúrni saruzni,s tb. Persze az is járható, sín, furatozás és csavar.

A fő betápsinem szerelvényekkel a szekrényben így néz ki:






Vezetékeknek a főbb dolgokhoz 50 és 95mm2-eseket használok, de elég rövidek, próbáltam optimalizálni (pár méter).

Attila




-------- Eredeti levél --------

Feladó: Acs Gabor <levl...@e8e.eu>
Dátum: 2025 december 9 09:27:54
Tárgy: [elektro-lista] Kábel - ügyek
--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.

umnyo

unread,
Dec 9, 2025, 6:12:44 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Iparban 100A-nél nem nagyon szerelünk 50mm2 alatt, nagyritkán 35mm2, ha szakaszos működés van és kicsi a távolság. 

Attila


-------- Eredeti levél --------

Feladó: elight <eli...@ele.hu>
Dátum: 2025 december 9 10:39:28
Tárgy: Re: [elektro-lista] Kábel - ügyek

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.

umnyo

unread,
Dec 9, 2025, 6:17:37 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Rézcsavarral szerintem nagy áramok esetén nem érdemes játszani, nem tudod kellő nyomatékkal meghúzni, kicsi lesz a szorítóerő.

Nem nagyon találsz sehol ilyet nagyáramú rendszerekben, nem véletlenül.

Attila

-------- Eredeti levél --------

Feladó: Acs Gabor <levl...@e8e.eu>
Dátum: 2025 december 9 23:39:46
Tárgy: Re: [elektro-lista] Kábel - ügyek

Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.

Acs Gabor

unread,
Dec 9, 2025, 6:49:19 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
És van ilyen szép gyári sínrögzítő elem is?
A réz lapot hol kell venni?
Mivel a busbarok 20x2-esek, beérném a doboz belsejében is ilyennel.

A rézlemez nem oxidálódik? Értem ezt arra, hogy mikor használod, meg
kell-e tisztítani illetve idővel ez majd hogy alakul?

Jelenleg nekem is az a gondom, hogy még a 24V-os inverter van, most
ahhoz átépítettem a pakkot.

Amúgy az akksikat a Top balance és a relaxáció után párba válogattam és
nagyon szuper lett, olyan 0,0002V, vagyis 0,2mV körül volt a cellák
közti eltérés, nyugodtan össze lehetett prhuzamosítani őket.

Gábor

2025-12-10 00:08 időpontban umnyo ezt írta:
> "Még amiben szeretnék tanácsot kérni, hogyan kell
> villanyszerelésileg
>
> korrekten összekötni tpbb kábelt, ami szemes saruban végződik?
> Létezik
>
> erre gyárilag valami szabványos réz-sín, vagy venni kell vastag
>
> rázlemezt, azt leszabni, kifúrni, valahogy rögzíteni egy dobozban
> stb.?"
>
> Én 30x10mm rézsínt vettem, 300mm2, szóval elég jó. Nem sarukat
> használok, hanem un. sinleágazó kapcsot,d e sokféle neve van:
> leágazó kapocs, sincsatlakozó kapocs, stb.. Ezek sokféle kábelre
> vannak méretileg, belekapaszkodnak a sínbe, és adott
> áramerősséggel terhelhetőek, vannak 500-1000A-esek is.
>
> https://www.onlinevill.hu/sincsatlakozo-kapocs-25-35mm2-5mm-es-sinre-sk-35-f5-50dbdoboz-pollmann-2010732
>
> https://www.vilagitascenter.hu/tracon-gyujtosin-leagazo-kapocs-9-10-mm-sin-vastagsag-35-70-mm2-glk2-3570-20918
>
> https://www.onlinevill.hu/sincsatlakozo-kapocs-35-70mm2-5mm-es-sinre-f5-tracon-glk1-3570
>
> https://www.onlinevill.hu/termekkategoria/rezsinek-gyujtosinek-foldelo-sinek-es-tartozekaik-potencial-kiegyenlitok-kalapsinek?page=4
>
> Sokféle van belőlük méretileg áramilag, arra kell vigyázni, hogy
> a sin vastagsághoz kell venni. Gyorsan szerelhető, nem kell fúrni
> saruzni,s tb. Persze az is járható, sín, furatozás és csavar.
>
> A fő betápsinem szerelvényekkel a szekrényben így néz ki:
>
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A4HjgA.mqRPWnSoTYh.rIKWMsb4LHb13rZT7NYy%40freemail.hu
> [1].
>
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A4HjgA.mqRPWnSoTYh.rIKWMsb4LHb13rZT7NYy%40freemail.hu?utm_medium=email&utm_source=footer

Acs Gabor

unread,
Dec 9, 2025, 6:54:40 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
A táblázat C csoportban 16-osra 104A-t enged, 35-ösre 168-at, 50-esre
210-et. Így elvileg a párhuzamos 2x16mm2 annyit érne, mint az egy 50-es.
Könnyebb vele dolgozni, viszont asszem, az 50-eshez tartozó saru lehet,
hogy meggyőzőbb, mint a 2db 16-os saru. Bár konkrétan nem tudom.

Gábor
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A4HjnQ.T2IGPGC3cOvB.Cqeban2kcJNHXxfnzWpC%40freemail.hu
> [1].
>
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A4HjnQ.T2IGPGC3cOvB.Cqeban2kcJNHXxfnzWpC%40freemail.hu?utm_medium=email&utm_source=footer

Acs Gabor

unread,
Dec 9, 2025, 6:57:15 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Valahogy össze kellene kulturáltan passzintanom a BMS 2db 16-osát az
inverterből jövő nem tudom hányas, jó vastag kábellel.

Meg talán jó lenne magát a BMS-t is kicsit távolabb vinni az uccsó
cellától, mint az a 10 centis drótocska.

Gábor
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A4HjqA.oWS4BmSwFKoD.MJqOLVh43qI3kkPsRukt%40freemail.hu
> [1].
>
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A4HjqA.oWS4BmSwFKoD.MJqOLVh43qI3kkPsRukt%40freemail.hu?utm_medium=email&utm_source=footer

umnyo

unread,
Dec 9, 2025, 7:01:01 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Azért azt majd tapasztalni fogod, bizony eléggé melegedni fog.... És akkus üzemnél ez nagyon nem mindegy, hogy fűtőd pár 10W-tal a kábelt (nálam ez fontos szempontvolt,d e nem biztos hogy azonosak a szempontjaink).

Iparban ha van 100A valahol, nem fogunk sok kis vezetékkel szórakozni. Nyilván nagyobb lesz a felület ahol hűt azonos keresztmetszet esetén több vezetékre elosztva, és ezért elég tud lenni a kisebb keresztmetszet is - szigetelési hőterhelési szempontból. Egyébként meg "fűtesz" vele. 

Iparban nem biztos, hogy jó ha 40-50C-os vezetékek futnak, és a kábel szigetelése is gyorsabban öregszik. 

Attila
-------- Eredeti levél --------

Feladó: Acs Gabor <levl...@e8e.eu>
Dátum: 2025 december 10 00:54:43

umnyo

unread,
Dec 9, 2025, 7:01:59 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
A rátehető biztosítékot mit a szabvány előír azt is megnézted?

Attila
-------- Eredeti levél --------

Feladó: Acs Gabor <levl...@e8e.eu>
Dátum: 2025 december 10 00:54:43

umnyo

unread,
Dec 9, 2025, 7:33:47 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
150A-eket szeretnél csúcsban levenni, ha jól gondolom, és 2 db 16-os vezetéket kötsz be....

Elég riasztónak hat számomra. 

Attila
-------- Eredeti levél --------

Feladó: Acs Gabor <levl...@e8e.eu>
Dátum: 2025 december 10 00:57:17

lajos mik

unread,
Dec 9, 2025, 9:34:33 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
Igaz ez aluhoz van. Volfram és Iridium tartalommal. 
miklajos

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.

Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.

lajos mik

unread,
Dec 9, 2025, 9:39:16 PM (8 days ago) Dec 9
to elektr...@googlegroups.com
8.8-ast használnak. Újabban A2-70 vagy ennek az edzett változatát A4-80 rozsdamentest.
miklajos

Fekete Róbert

unread,
Dec 10, 2025, 12:44:39 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
A réz és cink elemszáma közel áll egymáshoz, tehát a legjobb a
horganyzott csavar az összekötésre, alátét persze kell , de a két réz
sín tisztított felülete fogja átvinni az áram nagy részét nem a csavar
és persze valami kenceficével, pl amit a wago-k hoz adnak be kell kenni,
hogy a oxidáció ( szulfidok) ne keletkezzenek
sima vas csavar nem lenne, jó, mert ott már galván elem eg kis
nedvességre kialakul, a kötések gyorsan tönkremennek kontaktosak lesznek

R.

2025. 12. 10. 0:17 keltezéssel, umnyo írta:
> Rézcsavarral szerintem nagy áramok esetén nem érdemes játszani, nem
> tudod kellő nyomatékkal meghúzni, kicsi lesz a szorítóerő.
>
> Nem nagyon találsz sehol ilyet nagyáramú rendszerekben, nem véletlenül.
>
> Attila
>
> -------- Eredeti levél --------
>
> Feladó: Acs Gabor <levl...@e8e.eu <mailto:levl...@e8e.eu>>
> Dátum: 2025 december 9 23:39:46
> Tárgy: Re: [elektro-lista] Kábel - ügyek
> Címzett: elektr...@googlegroups.com <mailto:elektro-
> li...@googlegroups.com>
> lista/8E9D8EC1-10CB-4DFB-869C-61CF5EAA6517%40ele.hu
> > [1].
> >
> >
> > Links:
> > ------
> > [1]
> > https://groups.google.com/d/msgid/elektro-
> lista/8E9D8EC1-10CB-4DFB-869C-61CF5EAA6517%40ele.hu?
> utm_medium=email&utm_source=footer
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-
> lista+un...@googlegroups.com címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://
> groups.google.com/d/msgid/elektro-
> lista/38fc4373e4b17e960b347aeb5ec7a48f%40e8e.eu.
>
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-
> lista+un...@googlegroups.com <mailto:elektro-
> lista+un...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://
> groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/
> A4HjqA.oWS4BmSwFKoD.MJqOLVh43qI3kkPsRukt%40freemail.hu <https://
> groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/
> A4HjqA.oWS4BmSwFKoD.MJqOLVh43qI3kkPsRukt%40freemail.hu?
> utm_medium=email&utm_source=footer>.

Karoly Hollichi

unread,
Dec 10, 2025, 12:48:23 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Sziasztok,
mint info, nalam 24V rendszer van, az inverter 50mm2 ((2x25)x2) vezetekekkel van az akkura kotve es 5kW terhelesnel (kb. 200A) negyed ora alatt jo meleg lesz. 



--
Üdvözlettel / Cu stimă / Kind regards,

Hollichi Karoly

Fekete Róbert

unread,
Dec 10, 2025, 12:48:25 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
levelei az archívumban
érdemes keresgélni, még onnan túloldalról is rengeteget segít ..

R.

elight

unread,
Dec 10, 2025, 2:17:25 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Jah! A saru is réz.. de az nem folyik meg..
Majdnem elhiszem!

A felület tisztaságával egyet értek és pont azért látták el a jobb helyeken bevonattal ezeket, hogy az is maradjon. Ez különösebben a galván cuccokkra hatványozottan érvényes. Mert egy időben bizonyos löttyök gőzei pl. nálunk a krómozott csapról még a krómot is leették!
A szorítóerőnek meg szerintem elég annyi, amit előírtak! A túlhúzas már nem javít a kontaktuson mint áramvezetés, csak megömlést okoz. A vezetésre pedig a RószorLperA még mindig érvényes képlet, tehát a felüllet vagy keresztmetszet at igen is, számít!
Talán annyi lehet csak ebben a kitételében, hogy ha ezzel eléri azt a nyomást mint amit a saruzó szerszamok csinálnak, hogy anyagában összeömleszti valamennyire az anyagokat az szerinte jobb. Mert ilyenkor a felületek közé nem kerülhet többé semmi, még gáznemű szennyező sem, ezért agresszív környezet kevésbé korrodálja. De kétlem hogy elérheti etz a nyomást!
Bár Józsi átlagon felüli analóg villamos szakember volt, voltak néha vitáink. És ezzel a tézisével  is rögtön vitába állnék.  Némely dologban olyan makacs volt, mint amit pl a vasúton tapasztaltam meg életemben.  Az "így szoktuk csinálni, és ebben nem nyitok vitát" nekem mindig is irritáló. Mert ezáltal még nem értem meg a miértjét.
Most azért is nem értem,  szerintem a nagyszilárdságú csavart bármennyire húzza túl, a réz az acéllal nem hidegfolyatható össze.  Ha simán meghúzza előírt értékre sima vascsavarral és pl. lefesti, legalább ugyan olyan jó eredményt ér el vele szerintem. Az más kérdés legközelebb hogyan bontja meg? Agresszív környezetben ezér nem hagyják natúran a rezet és ezért tesznek inkább rá az alkalmazásnak  megfelelő bevonatot!
Mindennek ellenére körünkből végleg eltávozott barátunk emberi hozzáallásának és tudásának részemről is hatalmas a respekt!!! Ezek a viták pedig apró fűszrerei az életnek. A kinek mi hogyan vált be csupán. Szóval ezek a beszélgetések azért hianyoznak nagyon. Sajnos egy szín végleg eltűnt a palettánkról!
Üdv István

umnyo

unread,
Dec 10, 2025, 2:23:38 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Rézből 8.8-as? Van ilyen?

Attila


-------- Eredeti levél --------

Feladó: lajos mik <mik.l...@gmail.com>
Dátum: 2025 december 10 03:39:19

umnyo

unread,
Dec 10, 2025, 2:30:36 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Igen ezt mondom, a 2x16mm2 az elég meredek választás ekkora áramokra.

Nálam is 24V 200A max, vagy 2x50mm2 vagy 1x95mm2 megy a "főágban", ezen is érzékelhető melegedés egyébként, de ez a belefér kategória. Meg azért 200A ritkán megy csúcsban, igaz a jövőben ez növelve lesz.

Attila
-------- Eredeti levél --------

Feladó: Karoly Hollichi <karc...@gmail.com>
Dátum: 2025 december 10 06:56:48

elight

unread,
Dec 10, 2025, 2:31:21 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
A targonca töltők nem szobacicák, ki vannak téve sokféle kúlső körülménynek. Azokban pl.  jó vastag rézkábelek és vascsavarok vannak és ezer éve jól működnek! A többi ezotéria szerintem.
A cinkbevonat jó ötlet, mert a csavaroknál, alátéteknél is többfajta bevonat létezik. Érdemes utána nézni, nem mindegyik jó mindenhová. Más kell az aluhoz, más a szerkezeti célra és megint más rézhez.   Üdv István.


lista/1365CA3E-0CC0-4797-B0ED-EA2EF9A0691D%40ele.hu?
utm_medium=email&utm_source=footer

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
„elektro-lista” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
elektro-list...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
https://groups.google.com/d/msgid/elektro-
lista/8E9D8EC1-10CB-4DFB-869C-61CF5EAA6517%40ele.hu

Fekete Róbert

unread,
Dec 10, 2025, 2:32:56 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
ha túlhúzod, mivel a vas ügye alapvetően szilárdságtanilag jobb mint a
réz, pláne ha egy normális keresztmetszet van a rézhez képest, akkor az
van, hogy a réz hidegfolyik, aminek az lesz az eredménye, hogy úgymond
kivülről homorú lesz belülről meg domború a úgymond pontszerű nyomás
eredményeképp
tehát, az lesz ha a nyomaték nagyobb mint kéne, a kapcsolódó réz
keresztmetszet, pl két lapos réz sín esetén még csökkenhet is!!!

ki lehet próbálni
fogsz két darabot összehúzod úgy ahogy kell, elcsavarod már mint tengely
irányban akkor csuszolódik, és látod mennyire ért össze.
majd előhívod magadból az állatot, és megtéped valami méteres erőkarral,
és utána szintén megmozdítod akkor minden bizonnyal megint csak a
méteres erőkar kell és utána is szétveszed, minden bizonnyal látszani
fog a különbség, persze ne tekerd körbe mert akkor már más dolgok is
közrejátszanak , elég pár mm mozdítani rajta...

R.
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-
> lista+un...@googlegroups.com <mailto:elektro-
> lista+un...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://
> groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A66C08BA-8EB4-408B-
> AB39-029841361B24%40ele.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-
> lista/A66C08BA-8EB4-408B-AB39-029841361B24%40ele.hu?
> utm_medium=email&utm_source=footer>.

lajos mik

unread,
Dec 10, 2025, 2:39:12 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Acél. A csavar vezetőképessége villamos kötéseknél nem számít.
miklajos

umnyo

unread,
Dec 10, 2025, 2:54:16 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Ez ok, hogy csavarral nem számolunk vezetési szempontból, de akkor nem értem miért írtad azt amit.

Attila
-------- Eredeti levél --------

Feladó: lajos mik <mik.l...@gmail.com>
Dátum: 2025 december 10 08:39:15

elight

unread,
Dec 10, 2025, 2:56:34 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Nálam is az autó töltés hozott be újabb problémákat!
Egyébbént altalában 52V-on van az akkufesz, tehát 125A - ra biztosítottam. Nagyobb áramokat nem szerettem volna, mert az újabb problémákat behozhat a rendszerembe. Mértem, átlagosan maximum 80A szokott lenni nálunk az inverterben az áram. Az természetes, ha máshol csak 24V -os renszer van akkor azokat, amiket mondtam,  legalább duplázni kellene. De az sem baj, ha ehhez még egy kicsit növelik a keresztmetszeteket  a fokozott biztonság érdekében.
Én nyáron csúcsidőben többször is hőkameráztam és kézzel ellenőriztem a rendszeremet. A 2x 10-es kábelek (ez 24V esetén 40-es lehetne)  elegendönek tűntek. Nálam nyáron is a kábelek mindig kézzel megfogható melegségűek voltak. Hozzátartozik, ezek a kábelek nem csatornában hanem nyitott térben futnak. És a működés is szakaszos. Tehát egy egy órás maximális terhelésű szakaszok vannak utána több órás alacsonyabb terheléssel. Na ezt lökte meg, borította az autó töltögetés. De nem a kábelek lettek ekkor sem problémásak, hanem a nyári hőségben az inverter időnként túlmelegedett. Ezért is ( meg mert már elég drága ) álttam neki egy újabb nagyobb trafós inverter készítésének. Pesze aktualizálva készül, készül  mint a Luca széke! :)
Az üzempróba és a beszerelés azért már megvan. Már csak az ilyen olyan tesztek vannak hátra.. De az is elég hosszadalmasra várható. Lehet lesz tavasz is, mire magára merem hagyni.  Utána újra mérem a kábeleket is, kell e esetleg erősíteni egy harmadik szállal?
Üdv István.

Xorn

unread,
Dec 10, 2025, 2:57:44 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Vörösből aligha, negyede-harmada a szilársága az acélnak. Esetleg sárga vagy bronz.

A sárga kb. a felét tudja, bronzból az alubronz vagy a nikkel-alu bronz tudja majdnem az acél szilárdságát, de a fene tudja, hogy az hogyan viszonyul korrózió és vezetőképesség szerint a vörösrézhez.

Best regards,
Andy

elight

unread,
Dec 10, 2025, 3:12:08 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Igen.
Egyetlen kitétellel, de ezt már mondták mások. Akkor ha az áram jelentős része nem megy át rajta, mert talál hamarébb utat magának.. Ha átmegy rajta az áram, akkor már erősebben melegedni fog, és ahogy mondtam, a keresztmetszete már nagyon is számít! Addig pedig csak a szorító erő miatt kell megfelelően vastag csavar. Tehát utánna már az ellenállasa miatt is.
ÉS igen is! Én már láttam rézsíneket és rézcsavarokat finomabb 100A feletti ipari vezérlőkben. Ahol a helyhiany miatt nem lehet olyan veszettül vastagon kábelezni. És ilyen helyen a rézcsavar vascsavarra cserélése további problémákat hozhat az üzemeltetésbe. Na pont ez az a szitu, ahol a pontos meghúzási nyomaték értékeket is nagyon illik betartani. A réz lagyabb. ÉS mert különben előjöhet még az is amiről Robi már beszélt.
Üdv István

lajos mik

unread,
Dec 10, 2025, 3:21:21 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
A csavar anyagára, még nem láttam nagy áramokra réz stb csavart. 5.6 már nincs 8.8 és rozsdamentes van. A meghúzási nyomatékoknál a csavar anyaga számít nem amit összeszorít. Mechanikus igénybevételre méreteznek nem villamosra.

elight

unread,
Dec 10, 2025, 3:28:47 AM (8 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Ja, a vékonyabb sinek valamennyire rugalmasak voltak, tehát jobban bronzra hajaz a képet mint vörös rézre! Bár a színréz is megfelelö eljárással vígan keményíthető.
Jóva, no! Akkor "réztartalmú"-ra javítom, rézsín helyett! :)
De azért az is sokkal jobban vezető mint a vas. És ki tudja ma már milyen ötvözetek lehetnek (ami a sarkibótban még nincs)? Mert hallottam pölö, a súlya miatt a repülőiparban használnak réz-alumínium ötvözeteket is. Egyszer valami hulladékból használtam valami hasonlót, na az asztán nagyon faszán forgácsolható egy anyag, a színaluval ellentétben! De még a magnéziumos is elbújhat mögötte.
Üdv István

umnyo

unread,
Dec 10, 2025, 3:54:47 AM (7 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
De hát kb pont ezt írtam, amikor gábor réz csavart kezdett el ekresni, ezért nem értettem.

Na mindegy.

Attila
-------- Eredeti levél --------

Feladó: lajos mik <mik.l...@gmail.com>
Dátum: 2025 december 10 09:21:23

Fekete Róbert

unread,
Dec 10, 2025, 4:11:12 AM (7 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
a króm, nikkel , főleg a króm, még arrébb van mint a réz a periódusos
rendszerben, mondjuk a nikkel épp mellette, ...
szóval maradjunk a galvanizált 8.8 vagy 10.10 csavarnál
anyát is olyat tessék venni :)

R.

2025. 12. 10. 9:54 keltezéssel, umnyo írta:
> De hát kb pont ezt írtam, amikor gábor réz csavart kezdett el ekresni,
> ezért nem értettem.
>
> Na mindegy.
>
> Attila
>
> -------- Eredeti levél --------
>
> Feladó: lajos mik <mik.l...@gmail.com <mailto:mik.l...@gmail.com>>
> Dátum: 2025 december 10 09:21:23
> Tárgy: Re: [elektro-lista] Kábel - ügyek
> Címzett: elektr...@googlegroups.com <mailto:elektro-
> li...@googlegroups.com>
>
> A csavar anyagára, még nem láttam nagy áramokra réz stb csavart. 5.6
> már nincs 8.8 és rozsdamentes van. A meghúzási nyomatékoknál a
> csavar anyaga számít nem amit összeszorít. Mechanikus igénybevételre
> méreteznek nem villamosra.
>
> umnyo <um...@freemail.hu <mailto:um...@freemail.hu>> (időpont: 2025.
> dec. 10., Sze, 8:54) ezt írta:
>
> Ez ok, hogy csavarral nem számolunk vezetési szempontból, de
> akkor nem értem miért írtad azt amit.
>
> Attila
>
> -------- Eredeti levél --------
>
> Feladó: lajos mik <mik.l...@gmail.com
> <mailto:mik.l...@gmail.com>>
> Dátum: 2025 december 10 08:39:15
> Tárgy: Re: [elektro-lista] Kábel - ügyek
> Címzett: elektr...@googlegroups.com <mailto:elektro-
> li...@googlegroups.com>
>
> Acél. A csavar vezetőképessége villamos kötéseknél nem számít.
> miklajos
>
> umnyo <um...@freemail.hu <mailto:um...@freemail.hu>>
> (időpont: 2025. dec. 10., Sze, 8:23) ezt írta:
>
> Rézből 8.8-as? Van ilyen?
>
> Attila
>
>
> -------- Eredeti levél --------
>
> Feladó: lajos mik <mik.l...@gmail.com
> <mailto:mik.l...@gmail.com>>
> Dátum: 2025 december 10 03:39:19
> Tárgy: Re: [elektro-lista] Kábel - ügyek
> Címzett: elektr...@googlegroups.com
> <mailto:elektr...@googlegroups.com>
>
> 8.8-ast használnak. Újabban A2-70 vagy ennek az
> edzett változatát A4-80 rozsdamentest.
> miklajos
>
> umnyo <um...@freemail.hu <mailto:um...@freemail.hu>>
> (időpont: 2025. dec. 10., Sze, 0:17) ezt írta:
>
> Rézcsavarral szerintem nagy áramok esetén nem
> érdemes játszani, nem tudod kellő nyomatékkal
> meghúzni, kicsi lesz a szorítóerő.
>
> Nem nagyon találsz sehol ilyet nagyáramú
> rendszerekben, nem véletlenül.
>
> Attila
>
> -------- Eredeti levél --------
>
> Feladó: Acs Gabor <levl...@e8e.eu
> <mailto:levl...@e8e.eu>>
> Dátum: 2025 december 9 23:39:46
> Tárgy: Re: [elektro-lista] Kábel - ügyek
> Címzett: elektr...@googlegroups.com
> <mailto:elektr...@googlegroups.com>
> <mailto:levl...@e8e.eu>>
> > írta:
> >
> >> Igen, ahogy leírtam, már kapcsoltam is :)
> >>
> >> Most jobb híján egy 6-os csavarral
> fogtam össze 3 szemessarut..
> >> Így a saruk is egymáson vannak, de maga
> a csavar belől az ugye
> >> acél. De talán elég, ha a saruk egymáson
> felfekszenek. De azért
> >> végleges megoldásként ezt nem csinálnám.
> >>
> >> Gábor
> >>
> >> 2025-12-09 16:43 időpontban elight ezt írta:
> >>
> >> Nem nem! Csak ha rézből van! Az a pici
> Ohm-eltérés nagyon is
> >> számít, majd meglátod! Üdv István
> >>
> >> Ekkor: 2025. december 9. 16:23:09 CET,
> Acs Gabor <levl...@e8e.eu
> <mailto:levl...@e8e.eu>>
> >> írta:
> >>
> >> Te jó ég!
> >>
> >> De ezzel az erővel jó lehet az a sima
> perforált lemez is, amivel
> >> a tetőben a szarufákat össze szokták
> kapcsolni..
> >>
> >> Gábor
> >>
> >> 2025-12-09 10:16 időpontban Alaksza
> Balázs ezt írta:
> >>
> >> Létezik, de annyi pénzért... lehet
> jobban jársz, ha legyártod.
> >>
> >>
> > https://daniella.hu/leg.037419-legrand-
> fur.-rezsin-32x5-merev-400a-175m-id-
> leg037419 <https://daniella.hu/leg.037419-
> legrand-fur.-rezsin-32x5-merev-400a-175m-id-
> leg037419>
> >>
> >>
> > https://daniella.hu/prisma-set-2-
> lyukasztott-pe-sin-50x5mm-lvs04515-
> schneider-id-schlvs04515 <https://
> daniella.hu/prisma-set-2-lyukasztott-pe-
> sin-50x5mm-lvs04515-schneider-id-schlvs04515>
> >>
> >> Igaz van hozzá sarokelem is:)
> >>
> >>
> > https://daniella.hu/rittal-9661.235-sv-
> pe-pen-sarokidom-4dbcs-id-rit9661235
> <https://daniella.hu/rittal-9661.235-sv-pe-
> pen-sarokidom-4dbcs-id-rit9661235>
> >>
> >> 2025. 12. 09. 9:27 keltezéssel, Acs
> Gabor írta:
> >>
> >> Még amiben szeretnék tanácsot kérni,
> hogyan kell
> >> villanyszerelésileg korrekten összekötni
> tpbb kábelt, ami szemes
> >> saruban végződik? Létezik erre gyárilag
> valami szabványos
> >> réz-sín, vagy venni kell vastag
> rázlemezt, azt leszabni,
> >> kifúrni, valahogy rögzíteni egy dobozban
> stb.?
> >>
> >> --
> >> Alaksza Balázs
> >>
> >> --
> >> Azért kapta ezt az üzenetet, mert
> feliratkozott a Google Csoportok
> >> „elektro-lista” csoportjára.
> >> Az erről a csoportról és az ahhoz
> kapcsolódó e-mailekről való
> >> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> >> elektro-
> lista+un...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-
> lista%2Bunsu...@googlegroups.com> címre.
> >> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson
> el ide:
> >>
> > https://groups.google.com/d/msgid/
> elektro-lista/1365CA3E-0CC0-4797-B0ED-
> EA2EF9A0691D%40ele.hu <https://
> groups.google.com/d/msgid/elektro-
> lista/1365CA3E-0CC0-4797-B0ED-
> EA2EF9A0691D%40ele.hu>
> >> [1].
> >>
> >> Links:
> >> -------------------------
> >> [1]
> >>
> > https://groups.google.com/d/msgid/
> elektro-lista/1365CA3E-0CC0-4797-B0ED-
> EA2EF9A0691D%40ele.hu?
> utm_medium=email&utm_source=footer <https://
> groups.google.com/d/msgid/elektro-
> lista/1365CA3E-0CC0-4797-B0ED-
> EA2EF9A0691D%40ele.hu?
> utm_medium=email&utm_source=footer>
> >
> > --
> > Azért kapta ezt az üzenetet, mert
> feliratkozott a Google Csoportok
> > „elektro-lista” csoportjára.
> > Az erről a csoportról és az ahhoz
> kapcsolódó e-mailekről való
> > leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> > elektro-
> lista+un...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-
> lista%2Bunsu...@googlegroups.com> címre.
> > A beszélgetés megtekintéséhez látogasson
> el ide:
> > https://groups.google.com/d/msgid/
> elektro-
> lista/8E9D8EC1-10CB-4DFB-869C-61CF5EAA6517%40ele.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/8E9D8EC1-10CB-4DFB-869C-61CF5EAA6517%40ele.hu>
> > [1].
> >
> >
> > Links:
> > ------
> > [1]
> > https://groups.google.com/d/msgid/
> elektro-
> lista/8E9D8EC1-10CB-4DFB-869C-61CF5EAA6517%40ele.hu?utm_medium=email&utm_source=footer <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/8E9D8EC1-10CB-4DFB-869C-61CF5EAA6517%40ele.hu?utm_medium=email&utm_source=footer>
>
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert
> feliratkozott a Google Csoportok
> szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó
> e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy
> e-amailt a(z) elektro-
> lista+un...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-
> lista%2Bunsu...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el
> ide: https://groups.google.com/d/msgid/
> elektro-
> lista/38fc4373e4b17e960b347aeb5ec7a48f%40e8e.eu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/38fc4373e4b17e960b347aeb5ec7a48f%40e8e.eu>.
>
>
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott
> a Google Csoportok „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-
> mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-
> amailt a(z) elektro-
> lista+un...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-
> lista+un...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/
> A4HjqA.oWS4BmSwFKoD.MJqOLVh43qI3kkPsRukt%40freemail.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A4HjqA.oWS4BmSwFKoD.MJqOLVh43qI3kkPsRukt%40freemail.hu?utm_medium=email&utm_source=footer>.
>
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a
> Google Csoportok „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-
> mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt
> a(z) elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-list...@googlegroups.com>
> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/
> CAHuUNKMVdYh1ijqAOzat1XRz%3D7wkX%2BPX_9ofo14xuaeWDZ7xCQ%40mail.gmail.com <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAHuUNKMVdYh1ijqAOzat1XRz%3D7wkX%2BPX_9ofo14xuaeWDZ7xCQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>.
>
>
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a
> Google Csoportok „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről
> való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-
> lista+un...@googlegroups.com <mailto:elektro-
> lista+un...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/
> A4HndQ.PtsNTf0CY2uJ.raQ7MdilxryAyLQnrmR%40freemail.hu
> <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/
> A4HndQ.PtsNTf0CY2uJ.raQ7MdilxryAyLQnrmR%40freemail.hu?
> utm_medium=email&utm_source=footer>.
>
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a
> Google Csoportok „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről
> való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-
> lista+un...@googlegroups.com <mailto:elektro-
> lista+un...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://
> groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/
> CAHuUNKPEbNbFVcxhnD%3D9jTEPMeC-
> iKuSgUCrU7j%3D5r3TrAzjDw%40mail.gmail.com <https://
> groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/
> CAHuUNKPEbNbFVcxhnD%3D9jTEPMeC-
> iKuSgUCrU7j%3D5r3TrAzjDw%40mail.gmail.com?
> utm_medium=email&utm_source=footer>.
>
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a
> Google Csoportok „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-
> lista+un...@googlegroups.com <mailto:elektro-
> lista+un...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://
> groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/
> A4Hnsg.G0eUVdHvgfyT.P3Mabhz3wJOnyiG8Cln%40freemail.hu <https://
> groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/
> A4Hnsg.G0eUVdHvgfyT.P3Mabhz3wJOnyiG8Cln%40freemail.hu?
> utm_medium=email&utm_source=footer>.
>
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-
> lista+un...@googlegroups.com <mailto:elektro-
> lista+un...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://
> groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/
> CAHuUNKPDcrS6wOTJ2B0_6M004Mm-eZ55WnXzKvo9r7h7tA0nrg%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/
> CAHuUNKPDcrS6wOTJ2B0_6M004Mm-
> eZ55WnXzKvo9r7h7tA0nrg%40mail.gmail.com?
> utm_medium=email&utm_source=footer>.
>
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-
> lista+un...@googlegroups.com <mailto:elektro-
> lista+un...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://
> groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/
> A4HoKw.nIysSqlKtaV8.lM6nQQZ9NqVhP1fBuyqe%40freemail.hu <https://
> groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/
> A4HoKw.nIysSqlKtaV8.lM6nQQZ9NqVhP1fBuyqe%40freemail.hu?
> utm_medium=email&utm_source=footer>.

elight

unread,
Dec 10, 2025, 4:41:54 AM (7 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Pedig rézcsavart csakis rézcsavar boltból.  :)

https://rolling.hu/kereses/R%C3%89Z%20CSAVAR

 De van ahol Nikkelezettet is találni..

https://eshop.wurth.hu/Termek-kategoriak/ISO-4017-nikkelezett-sargarez/31323511110871.cyid/3132.cgid/hu/HU/HUF/

De látom sokkal kezelhetőbbek azok a sínkapcsok ahogy nézem amelyeket
már említettél. Azok akár odább is helyezhetők, meg az adott áramra
biztonságosan garantáltak. Pl:

https://www.inervill.hu/automatizalas-energiaelosztas/gyujtosin-es-tartozek/aramvezeto-sin/

Igaz az áruk is kissé jelentősebb kategória..

Üdv István

2025. 12. 10. 9:54 keltezéssel, umnyo írta:

elight

unread,
Dec 10, 2025, 4:51:40 AM (7 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Azért ne dobjuk a gondolatot mindjárt ki! Létezik olyan kategória is,
hogy rezezett acélcsavar vagy anya!  Azt nem tudom milyen vastag a réz
rajta, de gondolom olyan amilyenre akarják. És bizonyos frekvencia
felett (pl. inverterek) az áram java úgyis a felülethez egyre közelebbre
szorul. Na jó ez már nem feltétlen a hagyományos villanyvezető
megoldások közé esik, de létező, valid alkatelem.

Üdv István

2025. 12. 10. 8:23 keltezéssel, umnyo írta:
> Rézből 8.8-as? Van ilyen?Attila-------- Eredeti levél --------Feladó: lajos mik <mik.l...@gmail.com>Dátum: 2025 december 10 03:39:19Tárgy: Re: [elektro-lista] Kábel - ügyekCímzett: elektr...@googlegroups.com8.8-ast használnak. Újabban A2-70 vagy ennek az edzett változatát A4-80 rozsdamentest.miklajosumnyo

umnyo

unread,
Dec 10, 2025, 5:19:35 AM (7 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Valóban valamivel drágábbak, de van egy trükk, amit mi szoktunk alkalmazni - a márkanév :-).

Ugyanis ezt gyártja 5-6 cég is, de az ár jelentősen különböző. Namármost én nem szeretem a tracon szerelvények egy jelentős részét, mert már túl sok baj volt velük eddig a múltamban (sok esteben kritikus baj) főleg kismegszakítók ÁVK relék terén, így számüztük ezt a gyakorlatilag távolkeleti márkát, amennyire csak lehet. Viszont nem aktív eszközöknél - itt most nem elektronika szinten gondolom az aktív passzív fogalmat - azaz csatlakozók "passzív" szerelvények stb elég jók. És nagyságrendileg valahol kb fél áron van a Scheneider, Eaton stb nagyokhoz képest.

Így pl. ezeknél a síncsatlakozókat is használjuk, csak felülméretezve, azaz a megadott áramot óvatosan keveljük, és a megadott 70-80%-át vesszük valósnak, másnéven jelentős a ráhagyás. Magyarul 1-2 mérettel áramkategóriával nagyobbat veszün, mint a max csúcsáram, és így is jelentősen olcsóbb.

Egyébként először voltak fentartásaim az elvvel, de mivel már komplett gyártosorkat láttam ilyennel szerelni - és ott nagyon nem lehet hibázni, mert azért az drága móka lenne - ezért mi is átáltunk. Sőt továbbmegyek, a mai szerelvények amik sinekre mennek mind ilyen kapcsos karos szoritosak már egy jó ideje akármelyik jól szerelhető rendszert is nézzük, és baromi praktikusak, variállhatóak úgy hogy semmifélle sin mechanikai munkát nem kell végezni csak méretre kell vágni..... Ez szerelésnél nagy előny ám. Amit küldtem pl képet abban is a Schrack megszakítónak van egy külön foglalata, a foglalatban a kapcsok akárhogy is berakhatóak és akármilyen sinek között is képes kapcsolni a rákötött vezetékeket - magyarul nagyon jól könnyen egyszerűen gyorsan konfigurálható, és tök moduláris. Mindez erősáramon akár 500-1000A es nagyságrendben is, ahol azért az anyagokkal már kell ám birkózni alapesetben is. Baromi klasz dolog ám ez. És utólag bármikor módosítani akarsz, pl másik sínről lejönni adott fázisnak akkor átrakod a megszakító aljzatában az ilyen csatlakozó kapcsot, és kész.

De pl gondold e, milyen macera utólag belefúrrni néhány 8-as 10-es lukat sinbe olyan szekrénynél ami már tele van minden jóval, mert a rézforgács repül és ki tudja hol áll meg,  pl egy párszáz kW-os frekiváltóban, és máris elindul, mint szinpadon a füstgép. Ez se utólsó szempont. Nem tudod 100%-osan garantálni egy teli szekrénynél akárhogy is akarod elszívod stb, hogy utólagos mechanikai munkánál nem lesz-e ilyen bajod. Alapból kivesszük a dolgokat és kint végzed el a mechanikai átalakításokat, de van amikor ez komoly kihívás tud lenni, fursz, ahh az a néhány luk biztos nem okoz bajt :-). Okozott már ilyen nálunk galibát. Ilyen esetben mindenféle mechanikai átalakítás nélkül rácsattintod meghúzod, a fogai belemarnak az anyagba rendesen, a vezeték és nagy felületen felfekszik és összepaszírozódik, gyakorlatilag összediffundál. Sose volt még vele problémánk, kicsit felülméretezzük az olcsóbbat általában a cégnél. 

Ár, igen még így occobban is drágább mint egy saru, de kevesebb munkaidő, nincs furás, stb. Lehet ahová két ember kéne oda elég lehet egy is stb. Szóval minden nézőpont kérdése. Otthon persze ha magadnak kell csinálni valamit az más kérdés mert időd az "van". De ipari szerelésnél ha másfél-dupla munkaidőt kell fizetni már lehet ez az olcsóbb.

Attila
-------- Eredeti levél --------

Feladó: elight <eli...@ele.hu>
Dátum: 2025 december 10 10:41:55
Tárgy: Re: [elektro-lista] Kábel - ügyek

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.

gyapo

unread,
Dec 10, 2025, 10:50:42 AM (7 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Milyen vezetőképességi arányban lehetnek a folyamatos réz és a két
rézlemez összeszorítva? És a satuba krimpelve egy sodrott réz
vezetéket mekkora felületen tud a vezetékbe lépni az áram?
És mi a hőtágulása a réznek és az acél csavarnak? Melegedésre gyengül
a szorítás vagy erősödik?

Üdv.: gyapo

Fekete Róbert

unread,
Dec 10, 2025, 11:06:41 AM (7 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
a résznek nagyobb a hőtágulása
az egy érdekes kérdés, hogy mekkora erő lép fel a tágulás során, és az
önmagában már mint a rézben okoz e hideg folyást.
nem elképzelhetetlen, hogy van olyan hőmérséklet ahol már igen
R.

Pipi

unread,
Dec 10, 2025, 11:07:16 AM (7 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
2025.12.09. 23:39 keltezéssel, Acs Gabor írta:
> A rézalátét miért kell? Elektrokémiai problémák megelőzésére?
>
> Rézcsavart hol lehet venni? Kifejezetten csavarboltban? Vagy az is van valamilyen más szakma szaküzletében?
sárgaréz csavar ha jó, akkor csavarboltban, barkácsboltban kapható

--
Pipi
http://www.puzsar.hu

Xorn

unread,
Dec 10, 2025, 11:50:36 AM (7 days ago) Dec 10
to elektr...@googlegroups.com
Ha rendesen összenyomod, akkor nem lényegesen rosszabb a tömörnél.

Saru préselés: amilyen az erő, az is szinte tömör lesz.

Hőtágulás: gond.

A rézé nagyobb. Ha nem rugalmas a rögzítés, a vas-acél csavaron (rugós alátét!), akkor deformálódhat, kihűlés után még már nem lesz olyan passzos. Közé mehet levegő, korrozív gáz, folyadék stb. A többit el tudod képzelni.

Best regards,
Andy

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/874026585.20251210165036%40gmail.com.

gyapo

unread,
Dec 11, 2025, 2:56:26 AM (7 days ago) Dec 11
to elektr...@googlegroups.com
December 10, 2025 17:06 Fekete, you wrote:
FR> a résznek nagyobb a hőtágulása
FR> az egy érdekes kérdés, hogy mekkora erő lép fel a tágulás során,
FR> és az önmagában már mint a rézben okoz e hideg folyást.
FR> nem elképzelhetetlen, hogy van olyan hőmérséklet ahol már igen

Adott nyomatékkal meghúzom, és legalább nem lazul melegedéskor.

Üdv.: gyapo

Xorn

unread,
Dec 11, 2025, 5:41:56 AM (6 days ago) Dec 11
to elektr...@googlegroups.com
A melegedő rézsaruk gyűrűjében a vascsavar is melegedni fog, hiába nem ő vezeti az áramot. :-)

Best regards,
Andy

Bánhidi István

unread,
Dec 11, 2025, 11:15:11 AM (6 days ago) Dec 11
to elektr...@googlegroups.com
Sziasztok,

Bocsi, csak most futottam végig a szálat. Ha villanyszerelési cuccokat
szeretnétek jó áron vásárolni, akkor ajánlom a Gazdafit Miskolcon,
nagyon jó áraik vannak!
Amikor átszereltem a az egész házat, tőlük vettem meg mindent, két
autóval mentünk érte 4 óra oda + 4 óra vissza, de még így is megérte,
mert több százezret spóroltam az anyagokon, rendesen, számlával!
Ja és minden is van náluk a szartól a repülőig! :)
Ez fizetetlen reklám volt! :P

István



On 12/10/2025 12:49 AM, Acs Gabor wrote:
> És van ilyen szép gyári sínrögzítő elem is?
> A réz lapot hol kell venni?
> Mivel a busbarok 20x2-esek, beérném a doboz belsejében is ilyennel.
>
> A rézlemez nem oxidálódik? Értem ezt arra, hogy mikor használod, meg
> kell-e tisztítani illetve idővel ez majd hogy alakul?
>
> Jelenleg nekem is az a gondom, hogy még a 24V-os inverter van, most
> ahhoz átépítettem a pakkot.
>
> Amúgy az akksikat a Top balance és a relaxáció után párba válogattam
> és nagyon szuper lett, olyan 0,0002V, vagyis 0,2mV körül volt a cellák
> közti eltérés, nyugodtan össze lehetett prhuzamosítani őket.
>
> Gábor
>
> 2025-12-10 00:08 időpontban umnyo ezt írta:
>> "Még amiben szeretnék tanácsot kérni, hogyan kell
>> villanyszerelésileg
>>
>> korrekten összekötni tpbb kábelt, ami szemes saruban végződik?
>> Létezik
>>
>> erre gyárilag valami szabványos réz-sín, vagy venni kell vastag
>>
>> rázlemezt, azt leszabni, kifúrni, valahogy rögzíteni egy dobozban
>> stb.?"
>>
>> Én 30x10mm rézsínt vettem, 300mm2, szóval elég jó. Nem sarukat
>> használok, hanem un. sinleágazó kapcsot,d e sokféle neve van:
>> leágazó kapocs, sincsatlakozó kapocs, stb.. Ezek sokféle kábelre
>> vannak méretileg, belekapaszkodnak a sínbe, és adott
>> áramerősséggel terhelhetőek, vannak 500-1000A-esek is.
>>
>> https://www.onlinevill.hu/sincsatlakozo-kapocs-25-35mm2-5mm-es-sinre-sk-35-f5-50dbdoboz-pollmann-2010732
>>
>>
>> https://www.vilagitascenter.hu/tracon-gyujtosin-leagazo-kapocs-9-10-mm-sin-vastagsag-35-70-mm2-glk2-3570-20918
>>
>>
>> https://www.onlinevill.hu/sincsatlakozo-kapocs-35-70mm2-5mm-es-sinre-f5-tracon-glk1-3570
>>
>>
>> https://www.onlinevill.hu/termekkategoria/rezsinek-gyujtosinek-foldelo-sinek-es-tartozekaik-potencial-kiegyenlitok-kalapsinek?page=4
>>
>>
>> Sokféle van belőlük méretileg áramilag, arra kell vigyázni, hogy
>> a sin vastagsághoz kell venni. Gyorsan szerelhető, nem kell fúrni
>> saruzni,s tb. Persze az is járható, sín, furatozás és csavar.
>>
>> A fő betápsinem szerelvényekkel a szekrényben így néz ki:
>>
>> Vezetékeknek a főbb dolgokhoz 50 és 95mm2-eseket használok, de
>> elég rövidek, próbáltam optimalizálni (pár méter).
>>
>> Attila
>>
>>> -------- Eredeti levél --------
>>>
>>> Feladó: Acs Gabor <levl...@e8e.eu>
>>>
>>> Dátum: 2025 december 9 09:27:54
>>>
>>> Tárgy: [elektro-lista] Kábel - ügyek
>>>
>>> Címzett: elektr...@googlegroups.com
>>>
>>> Sziasztok!
>>>
>>> A BMS kábeléből indult a gondolatom. 2db 16mm2-es kábel megy be
>>> és
>>>
>>> ugyanígy 2db 16-os jön ki belőle, a méretezési táblázat
>>> szerint ez A
>>>
>>> csoportban 2x63A, C csoportban 2x104A-t jelent.
>>>
>>> 200A-es a BMS, szóval ez így szerintem erősen spiccen van.
>>>
>>> Aztán arra gondoltam, a táblázat valszeg 70 fokos vezetékkel
>>> számol,
>>>
>>> mivel a PVC szigetelés 75 fokig használható.
>>>
>>> Ha ez olyan vezeték, ami más szigeteléssel rendelkezik, akkor
>>> éppen még
>>>
>>> jó is lehet, bár a BMS-t nem szabadba szokás telepíteni, zárt
>>> helyen
>>>
>>> lesz jó esetben..
>>>
>>> Na de akkor ez azt jelenti, hogy lesz kb. 70 fokos ez a vezeték?
>>>
>>> Ahhoz mit szólhat az akksi, ha 70 fokra melegítjük a
>>> kivezetését?
>>>
>>> Na és akkor ott van a kábelsaru. Felsaruztam már a BMS
>>> vezetékeit. Most
>>>
>>> mértem csak meg, kb.1,4mm vastag a saru a nyakánál és 9mm
>>> széles. Nem
>>>
>>> tudom kiszámolni, de akkor ez lehet, hogy 100 fokos lesz ott
>>> 100A-nél?
>>>
>>> Vagy akkor a hömérsékleti terhelés miatt felől kell mindent
>>> vastagon
>>>
>>> méretezni és ahhoz, hogy ne nagyon melegítse az akksi terminált
>>> maga a
>>>
>>> saru, sokkal vastagabb bekötő kábel kellene?
>>>
>>> 140A fölé nem akarok menni..
>>>
>>> Hogy kell kiszámolni?
>>>
>>> Persze nem fogom 200A-re kihajtani az akksit, de azért jó lenne
>>> tudni,
>>>
>>> hogy lehet ezeket meghatározni azon kívül, hogy 'így szoktuk'.
>>>
>>> Még amiben szeretnék tanácsot kérni, hogyan kell
>>> villanyszerelésileg
>>>
>>> korrekten összekötni tpbb kábelt, ami szemes saruban végződik?
>>> Létezik
>>>
>>> erre gyárilag valami szabványos réz-sín, vagy venni kell vastag
>>>
>>> rázlemezt, azt leszabni, kifúrni, valahogy rögzíteni egy
>>> dobozban stb.?
>>>
>>> Köszi:
>>>
>>> Gábor
>>>
>>> --
>>>
>>> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
>>> szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
>>>
>>> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
>>> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
>>> elektro-list...@googlegroups.com címre.
>>>
>>> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
>>>
>> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/6a27089a5cd7de708d3fe54b0fc5d400%40e8e.eu.
>>
>>
>>  --
>> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
>> „elektro-lista” csoportjára.
>> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
>> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
>> elektro-list...@googlegroups.com címre.
>> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
>> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A4HjgA.mqRPWnSoTYh.rIKWMsb4LHb13rZT7NYy%40freemail.hu
>>
>> [1].
>>
>>
>> Links:
>> ------
>> [1]
>> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A4HjgA.mqRPWnSoTYh.rIKWMsb4LHb13rZT7NYy%40freemail.hu?utm_medium=email&utm_source=footer
>

Acs Gabor

unread,
Dec 15, 2025, 1:59:33 AM (3 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
A témához: Talán érdekes adalék lehet, hogy mágnessel megnéztem, acélból
vannak azok a csavarok, amit gyárilag adtak a cellákhoz (Eve grade a) és
a gyári busbarokhoz.

.. vagyis ki tudja, ezzel jött az Nkontól, de azért valami tapasztalatuk
lehet akksi terén..

6-os csavarok jöttek, ami nem annyira vastag, igaz kivezetésenként
kettő. De itt azért már lehetnek áramok, pl. 1C az itt 280A, ami 15kW..

Megcsináltam a szemessaruk közti kötéseket csavarokkal, majd megnézem
jól kiterhelve infrakamerával.

Gábor

elight

unread,
Dec 15, 2025, 4:25:58 AM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
Szia!

Az nem baj szerintem, hogy a csavar acél.  Az csak a megfelelő
leszorításhoz kell és kevésbé áramjárt, tehát áramtól nem meleghet.  A
busbárokat, kivezető tönköket megnézted?  Azok is mágnesesek?
Én kapott összekötőket elsőre kukáztam, és helyettük rézfonatból
mindenhová flexibiliset készítettem.

Az meg már évtizedek óta bevett, hogy a nagy áramú töltők rézsaruit
acélcsavarokkal húzatják össze. Ha ez a működésben gondot okozna, akkor
gondolom lenne rá más szabály és senki sem így csinálná.

Üdv István

Xorn

unread,
Dec 15, 2025, 4:33:46 AM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
Sokadszor: ha 360 fokban körbeveszi egy kupac saru, amik azért melegednek, akkor az általuk körbeölelt acélcsavar ismelegedni fog.

Más kérdés, hogy alighanem ez nem kritikus mértékű, és biztosan sokkal alacsonyabb az így elért hőmérséklet, mintha maga a csavar vezetné az áramot.

Best regards,
Andy

Vírusmentes.www.avg.com

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.

elight

unread,
Dec 15, 2025, 4:46:31 AM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
ÉS ?

A rugós alátét általában felveszi a erő ingadozását.  Én még nem nagyon
láttam olyat, hogy az így szerelt szemes-saru kifolyt volna az alátétek
közül vagy meglazult volna. Pedig nem csak egy tucat hasonló készülékben
matattam életemben, amelyekben a kábelvégek szemes-sarukkal voltak
szerelve. Még egyszer egy 80kW-os szabályzós motorral is volt dolgunk.
Bevallom, akkor rendesen benne volt a zabszem a fenekünkben! Azért végül
is összejött az a javítás is. Ennek nagyon  :)
Olyan már sokkal hamarabb fordult elő, hogy az egész úgy összerohadt,
megértük a kábeleket levenni a csavarokról! De ez inkább környezeti
hatás miatt, rozsdásodás összeégés miatt fordulhatott elő leginkább. Meg
néha ha az egér vagy patkány az egészet lepisálta!

Üdv István

2025. 12. 15. 10:33 keltezéssel, Xorn írta:
> Sokadszor: ha 360 fokban körbeveszi egy kupac saru, amik azért melegednek,
> akkor az általuk körbeölelt acélcsavar ismelegedni fog.
>
> Más kérdés, hogy alighanem ez nem kritikus mértékű, és biztosan sokkal
> alacsonyabb az így elért hőmérséklet, mintha maga a csavar vezetné az
> áramot.
>
> Best regards,
> Andy
>
> <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
> Vírusmentes.www.avg.com
> <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Xorn

unread,
Dec 15, 2025, 4:58:46 AM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
Azt is írtam korábban, hogy rugós alátét... :-)

Best regards,
Andy

elight

unread,
Dec 15, 2025, 5:17:25 AM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
Na jó.
A hőtágulás szerintem nem lehet a vas-csavarozás akadálya!
 De ahol  mégis, oda vannak réz és spec. bronz csavarok is..
Áramvezetőnek pedig mindenhol többnyire rezet illik használni, és az
nagy áramot pedig nem ajánlott átvezetni a vascsavarokon.  Ezt már mind
megbeszéltük.
     Az meg, hogy a kínai miket ad, mindig fenntartással kezelendő. Én
elvágnék egy ilyen busbárot, ami mágnesessége okán acélnak kikiáltott,
mert kíváncsi lennék, hogy tényleg az é? Nem lehet hogy csak a krómozás
mágneses és belül mégis valami rézötvözet lakozik? Vagy esetleg
acéllemezre laminált rézlemez lenne ennek a tartalma? Ma már sokféle
őrültséget kitalálnak..

Szóval, csak azt nem értem mi újra a vita tárgya?  :)

Üdv István
>>> Vírusmentes.www.avg.com <http://xn--vrusmentes-k8a.www.avg.com>

Acs Gabor

unread,
Dec 15, 2025, 6:12:12 AM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
Hát én úgy meghúztam minden csavart, hogy a rugós alátét mag lelazulás
ellen véd, de az összébb már tuti nem fog nyomódni az életbe' :)

Gábor
>>> Vírusmentes.www.avg.com [1]
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAB%3DTkp-v5ycG0DmSV04uDD6We2RteGJM3tf-f8%2BPubsqQ6JsNw%40mail.gmail.com
> [2].
>
>
> Links:
> ------
> [1] http://xn--vrusmentes-k8a.www.avg.com
> [2]
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAB%3DTkp-v5ycG0DmSV04uDD6We2RteGJM3tf-f8%2BPubsqQ6JsNw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer

Xorn

unread,
Dec 15, 2025, 6:28:15 AM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
Nem mondták neked, hogy nem kell ám vizet fakasztani belőle...? :-)

Best regards,
Andy

Vírusmentes.www.avg.com

Acs Gabor

unread,
Dec 15, 2025, 6:32:24 AM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
A busbarukkal az volt a bajom, hogy van egy dizájnos narancssárga
szigetelés a rugalmas részen, ami kicsit túl is ér a rugalmason és be
lehet csípni a lapos érintkezőfelület alá.

Vegyes kapcsolásba raktam az akksikat 2p8s lett most a konfig, párba
válogatva a cellákat, ahogy tanácsoltátok. Így lett, ahol egymáson van 2
busbar, sőt a szomszéduk is, így sok helyen nehéz volt összejátszani a
láncolatot, hogy ne menjen az érintkező felületek alá a szigetelés.

Eredetileg 16s konfiggal csináltam meg az első, formázó feltöltést, csak
a legvégén másztak szét, 0,1V lett a max differencia. Azt kigyógyította
a balancer, vártam pár nap relaxációt, utána állítottam össze a párokat.
Ami érdekes hogy a relax után a párok között ilyen 0,0002V eltérés volt
a tipikus, de volt, ahol 0,0000.

Most így állt pár napot, tegnap este kezdtem végül fogyasztani belőle. A
balancer azóta is ki van kapcsolva, mármint a top töltés óta, vagyis 10
napja! Most is csak 0,001 a cell. diff.

Gábor

Acs Gabor

unread,
Dec 15, 2025, 6:49:58 AM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
:)
Parázok a gyenge kontakttól.

Most amin agyalok, az akksi fűtése. Néztem hőmérséklet - élettartam
diagramot és az a helyiség, ahol most van a pakk, az 5 fokos
hőmérsékletével nem kedvező.

Vettem cement kötésű forgácslapot, ebből lesz a tűzálló burkolatom és
vettem Frontrock lapokat, az lesz a hőszigetelés.
Nem tudom eldönteni, hogy lehetne úgy megoldani a belső fűtést hogy
homogén legyen. Úgy találom, a cellafesz erősen függ a cella
hőmérsékletétől, ha nem lenne egyenletes a belső fűtés, eltolná a
cellafeszültségeket, így a balanszot.
Vizes fűtés csőkígyóval jó lenne, mert nem fog a fűtőszál helyeket
túlfűteni. De nem akarok vizet oda bevezetni.

Mázsa körül van a pakk, nem lenne egyszerű alatta hőszigetelni is,
fűteni is úgy, hogy a levegőt tudjam alatta-körülötte mozgatni.

Mintha létezne valami önszabályzó fűtőszál, ami fix hőmérsékletet ad..
vagy rosszul emlékszem?

Gábor

2025-12-15 12:27 időpontban Xorn ezt írta:
> Nem mondták neked, hogy nem kell ám vizet fakasztani belőle...? :-)
>
> Best regards,
> Andy
>
> [2]
> Vírusmentes.www.avg.com [2]
>>>>> Vírusmentes.www.avg.com [1] [1]
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAB%3DTkp8D5ZMtffODbYMy9G%2BbvSjCM_JEe_C1mxveWzYz73%3DTJg%40mail.gmail.com
> [3].
>
>
> Links:
> ------
> [1] http://xn--vrusmentes-k8a.www.avg.com
> [2]
> http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&amp;utm_source=link&amp;utm_campaign=sig-email&amp;utm_content=webmail
> [3]
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAB%3DTkp8D5ZMtffODbYMy9G%2BbvSjCM_JEe_C1mxveWzYz73%3DTJg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer

elight

unread,
Dec 15, 2025, 7:59:59 AM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
PTC fűtőszőnyegbe göngyölni?   Csak persze  nem annyira olcsó.
Vagy olajtérrel körülveszed (trafóolaj) és azt fűtöd. Ez egy kettős falú
lemez ládát feltételez. És talán ez lesz a legjobban kiegyenlített, de
tömege és térmérete az azért már sokkal jobban van. Egy két 24V-os 
fűtőpatronnal meg egy termosztáttal nagyon könnyen hőn tartható. A jól
elhelyezett patronok hője a motor, az keveri, keringeti a folyadékot.
Üdv István

Jozef Gabulya

unread,
Dec 15, 2025, 8:45:31 AM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
Hello

szerintem a hutessel kellene foglalkozni, futeni fogja sajat magat ha
hasznalatba van es korbe van szigetelve

de hogy a kérdésre válaszoljak

https://www.e-futesbolt.hu/wentorex_sr-25_onszabalyozo_elektromos_futokabel_25-watt_teljesitmeny_meterenkent


Jozsi
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/49f8ace91acc6d3e9aaf604d0e3b77ba%40e8e.eu.

Acs Gabor

unread,
Dec 15, 2025, 9:11:33 AM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
Szia!

Köszi, érdekes ez a kábel!
Most nem szabadban van elhelyezve, hanem egy hőszigetelés nélküli,
északi oldalon lévő helyiségben. Így nyáron nem lesz kitéve nagy
Napsugárzásnak. Persze azt nem tudom, hogy a saját hőszigetelésével
együtt nyáron majd mit fog kiadni. Nem tudom, maga az akkucella, a
kábelezés mennyi hőt fog ott bent fejleszteni nagyobb terhelésnél.
De azt meg tudom tenni, hogy nyáron leveszem a hőszigetelő részt.

Ez a kábel vajon mit szól 24 vagy 48V DC-hez?

Gábor

Jozef Gabulya

unread,
Dec 15, 2025, 10:28:21 AM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
van ilyen kabelem probaljam le ?
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/9a8299c40b09977550414647c67aafa4%40e8e.eu.

Acs Gabor

unread,
Dec 15, 2025, 12:26:15 PM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
Hát, ha nem nagy erőfeszítéssel meglenne, csak érdekességképp..

Nagyon mondtátok a hűtési problémát, hajlok rá hogy jobban járok a
helyiség hőszigetelésével és az egész fűtésével ha kell.

Gábor

umnyo

unread,
Dec 15, 2025, 6:58:34 PM (2 days ago) Dec 15
to elektr...@googlegroups.com
Bár más terület, elektromos autó, de amikor akkupackot cseréltem benne, tettem az akkuk alá egy fűtőfilmet. alá és körbe 2 cm xps - azaz COP1. Akkor jó esetleg, amikor kint -10ben sokat áll az autó. Nem is olyan vészes a fogyasztása, kevesebb mint vártam.

Viszont ha használom az ecar-nál felmelegszik magától is - kisütőáram, belső ellenállás.

És ne feledd, pont télen amikor nagy hideg lesz és kellene fűtened az akkut, akkor pont nem lesz bejövő napfény, és ilyen fűtésre fordítható energiád sem. Elég megnézni az utolsó két hetet.

Attila
-------- Eredeti levél --------

Feladó: Acs Gabor <levl...@e8e.eu>
Dátum: 2025 december 15 12:50:01
Tárgy: Re: [elektro-lista] Kábel - ügyek - termikus kérdések

Kormos Imre

unread,
Dec 16, 2025, 2:16:44 AM (yesterday) Dec 16
to elektr...@googlegroups.com

Azért annyira nem rossz a helyzet:


Persze volt már jobb:


KI

Xorn

unread,
Dec 16, 2025, 2:22:40 AM (yesterday) Dec 16
to elektr...@googlegroups.com
B+, ez mekkora napelemfarm...?!?!

Nekem manapság az 5,2 kW-ból ha lejön 1-2-3 kWh naponta, már egészen örülünkvincent...

Best regards,
Andy

elight

unread,
Dec 16, 2025, 2:38:20 AM (yesterday) Dec 16
to elektr...@googlegroups.com
Pedig volt a félhónapban majdnem négy elég erős nap szerintem is..  Az nálam 4kW-nyi napelemmel nézve naponta töb mint egy tizest megér! Sőt 15ig is felszaladhat. Többre  meg átlag nincs is szükségünk. Sőt hétköznap két napig is kitarthat ebből a szufla. Üdv István

Xorn

unread,
Dec 16, 2025, 2:58:18 AM (yesterday) Dec 16
to elektr...@googlegroups.com
Na ez az... Nekem is jól jönne egy tároló.

Mi van most ezzel az új támogatási programmal, amit a napokban jelentettek be?

Best regards,
Andy

Kormos Imre

unread,
Dec 16, 2025, 3:31:36 AM (yesterday) Dec 16
to elektr...@googlegroups.com

Gondolom ez is úgy lett kitalálva,hogy  csak kevés embernek érje meg. 

Én pl buknám a szaldót. Ha jól olvastam,csak akkor igényelhetsz, ha már van napelemed, hivatalosan bejelentett, nem szigetüzemű.

De ne higgy nekem, nem néztem utána pontosan (ráadásul szerintem még  hivatalosan nem is jelent meg, csak tippelgetni lehet, mi lesz majd benne)

KI

Xorn

unread,
Dec 16, 2025, 3:36:16 AM (yesterday) Dec 16
to elektr...@googlegroups.com
Pont a szalddósok lennének előnyben az elbírásláskor, és 80%-ot térítenének.

Persze az ördög a részletekben lakozik, pl. ki-milyen csókos nertársakkal kötelező felszereltetni a x3 áron vett cuccot x2 munkadíjért, és társai...

Best regards,
Andy

Kormos Imre

unread,
Dec 16, 2025, 3:39:57 AM (yesterday) Dec 16
to elektr...@googlegroups.com
Ja, ja, persze, csak cserébe elveszítem a szaldóságomat. Ez mindenképp
bukta.

KI

Xorn

unread,
Dec 16, 2025, 4:13:07 AM (yesterday) Dec 16
to elektr...@googlegroups.com
Hülyeséget írtam... Pont fordítva. Azok lennének előnyben akik már kiestek, illetve akik nemsokára kiesnek.

Best regards,
Andy

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.

Acs Gabor

unread,
Dec 16, 2025, 7:12:04 AM (yesterday) Dec 16
to elektr...@googlegroups.com, elektr...@googlegroups.com, umnyo
Igen, az elmúlt hetek.. Már így is gázpalackról töltöttem fel az első
top töltés gyanánt :)
De annyira kevés áramot használunk, hogy ez így most lehet, egy hónapig
is elég lesz. Így amint kisüt a Nap, már küldöm is befele.

A túlmelegedés lehetősége miatt inkább a helyiséget fogjuk hőszigetelni.

Gábor
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A4Incw.CRmycGonTST.ZUVb13TEAcB0Ad6Ial3Q%40freemail.hu
> [1].
>
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A4Incw.CRmycGonTST.ZUVb13TEAcB0Ad6Ial3Q%40freemail.hu?utm_medium=email&utm_source=footer
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages