Végül ez lett. Sorba kötöttem mindet és így töltöttem fel a teljes 48V
akksit fullra, jó sokáig eltartott, mert olyan szürkeség volt, alig volt
áramunk.
Megfigyeltem, a töltés során melyik cellák hogy haladtak illetve a
relaxáció során hova tértek vissza. Így párosítottam az egymáshoz nagyon
közelieket. Szerencsére a BMS 8-20 cellát tud kezelni így a 16 cellás
akksit szépen át lehetett építeni 2p8s-re. Most már 2 hete kiválóan
múködik, ennyi időt simán töltés nélkül elment a háztartásunk úgy, hogy
még csomó töltés maradt is a pakkban. 560Ah 24V lett belőle. Tegnap és
ma tudtam először tölteni, egész eddig nem sütött a Nap lényegében
semennyit.
Ma 1kW fölött ment a töltés sok órán át, a pakk mindenét vizsgáltam
hőkamerával, sehol sem tapasztaltam melegedést.
Az inverterbe menő jó vastag (asszem) 50-es kábel lett nagyon kicsit
pirosabb a hőfelvételen, érdekes módon, ahol 2x16-os vezetékkel mentem,
az sokkal kevésbé (vagyis semennyire) melegedett.
Gábor