Tárgy: [elektro-lista] Napelemes rendszer kritika
Sziasztok!
Van itt egy olyan napelemes rendszer, amit egy szakember, vállalkozó
épített fel. Ahogy nézegetem, felmerült pár kérdés.
Az épület tetején trapézlemez a tetőfedés, a trapézok felső felületéhez
sima lemezcsavarral rögzítettek kis arasznyi aluprofilokat, amik a
napelemeket tartják. Ez így szokásos megoldás? Korábban sokat agyaltunk
azon, hogy mekkora erővel tépheti meg egy vihar a táblákat.. Azt hinném,
hogy a napelemeket tartó síneket a szarufákhoz illik lecsavarozni. De
lehet, hogy én aggódom túl.
Ha ilyet csinálnék tuti megerősíteném a trapézlemez rögzítést. Illetve ha jól jön ki a szarufakiosztás a napelem alatt, akkor jó megoldás tud lenni az ászokcsavaros rögzítés. Nekem a trapézlemezes tetőn sin van ászokcsavarokkal rögzítve a szarufákba.
A táblákon nincs földelés. Tudom, hogy illik összeföldelni őket és ott
helyben egy földelőszondára kötni. Azon kívül, hogy ez előírás, mi a
gyakorlati jelentősége? Lehet olyan napelem-hiba, hogy áramütést okozhat
a keret?
Az utolsó kérdésed beleszól ebbe is, azt írod akkus rendszer, azaz sziget üzem. Ez bizony érintésvédelmileg vet fel dolgokat. Ugyanis a sziget üzemű akkus rendszer rendszertechnikailag un. IT rendszernek minősül, és ebből kell valahogy csinálni TN rendszert. Ez nem is mindig sima ügy és eléggé alaposan illik körbe járni hogy és mint valósul meg. Pl sziget üzem földelése nem köthető össze hálózati földdel sem tudomásom szerint, nem lehet közös aktív (nulla) vezetőszakasz, viszont ha az ingatlanba a hálózat felől jön be PEN vezető, akkor az erről kialakított PE (föld) sem lehet összekötve.
A lényeg a lényeg, erre nincs rövid válasz, rendszerszinten kell kielemezni a lehetőségeket.
Az inverter egy másik épületben van, földkábellel megy a DC a kettő
között és nincs olyan kapcsoló, amivel le lehet választani a
napelemeket. Van erre előírás, hogy legyen leválasztó kapcsoló, pl. a
tűzoltók miatt?
Ha úgy van amit írsz, hogy sziget üzem, és IT teljesen más az előírás mint ha pl HMKE lenne. És nem lesz öröm, de sokkal szigorúbb előírások vonatkoznak rá......
Sziget üzem (IT rendszer) esetén most hirtelen nem tudom, hogy a tűzvédelmi kapcsoló kötelező eszköz-e, HMKE esetén ha a napelem és az inverter között több mint 5 méter távolság van akkor kötelező.
Szerintem illene túlfeszvédő is a napelemes épületen, még mielőtt lemegy
a kábel a föld alá, az sincs.
AGM akksik vannak, 24V-os a rendszer. Napi használattal vajon mennyi
lehet ezeknek az élettartama?
Napi szintű használat és komolyabb merítés esetén 0.5 - 1.5 szokott max lenni az élettartam. Persze függ az akkupack méretétől és a használat módjától, kisütés és feltöltés mértékétől, stb.
Attila